Добрый день! Требуется разместить масляный трансформатор, мощностью 100кВа, в производственном цехе. Есть ли какие то ограничения по размещению данного оборудования и понесет ли это изменения в категории цеха?
|
? (Радужный, Россия)
|
|
|
Diego
|
Учтите вам придется маслоприемники делать ПУЭ 4.2.116. Под каждым трансформатором и аппаратом с массой масла или жидкого диэлектрика 60 кг и более должен быть устроен маслоприемник в соответствии с требованиями 4.2.103 п.3, как для трансформаторов и аппаратов с массой масла более 600 кг. 4.2.103. При сооружении камер над подвалом, на втором этаже и выше (см. также 4.2.118), а также при устройстве выхода из камер в коридор под трансформаторами и другими маслонаполненными аппаратами должны выполняться маслоприемники по одному из следующих способов: 1) при массе масла в одном баке (полюсе) до 60 кг выполняется порог или пандус для удержания полного объема масла; 2) при массе масла от 60 до 600 кг под трансформатором (аппаратом) выполняется маслоприемник, рассчитанный на полный объем масла, либо у выхода из камеры - порог или пандус для удержания полного объема масла; 3) при массе масла более 600 кг: маслоприемник, вмещающий не менее 20% полного объема масла трансформатора или аппарата, с отводом масла в маслосборник. Маслоотводные трубы от маслоприемников под трансформаторами должны иметь диаметр не менее 10 см. Со стороны маслоприемников маслоотводные трубы должны быть защищены сетками. Дно маслоприемника должно иметь уклон 2% в сторону приямка; маслоприемник без отвода масла в маслосборник. В этом случае маслоприемник должен быть перекрыт решеткой со слоем толщиной 25 см чистого промытого гранитного (либо другой непористой породы) гравия или щебня фракцией от 30 до 70 мм и должен быть рассчитан на полный объем масла; уровень масла должен быть на 5 см ниже решетки. Верхний уровень гравия в телеприемнике под трансформатором должен быть на 7,5 см ниже отверстия воздухоподводящего вентиляционного канала. Площадь маслоприемника должна быть более площади основания трансформатора или аппарата.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
29916050
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Учтите вам придется маслоприемники делать ПУЭ 4.2.116. Под каждым трансформатором и аппаратом с массой масла или жидкого диэлектрика 60 кг и более должен быть устроен маслоприемник в соответствии с требованиями 4.2.103 п.3, как для трансформаторов и аппаратов с массой масла более 600 кг. 4.2.103. При сооружении камер над подвалом, на втором этаже и выше (см. также 4.2.118), а также при устройстве выхода из камер в коридор под трансформаторами и другими маслонаполненными аппаратами должны выполняться маслоприемники по одному из следующих способов: 1) при массе масла в одном баке (полюсе) до 60 кг выполняется порог или пандус для удержания полного объема масла; 2) при массе масла от 60 до 600 кг под трансформатором (аппаратом) выполняется маслоприемник, рассчитанный на полный объем масла, либо у выхода из камеры - порог или пандус для удержания полного объема масла; 3) при массе масла более 600 кг: маслоприемник, вмещающий не менее 20% полного объема масла трансформатора или аппарата, с отводом масла в маслосборник. Маслоотводные трубы от маслоприемников под трансформаторами должны иметь диаметр не менее 10 см. Со стороны маслоприемников маслоотводные трубы должны быть защищены сетками. Дно маслоприемника должно иметь уклон 2% в сторону приямка; маслоприемник без отвода масла в маслосборник. В этом случае маслоприемник должен быть перекрыт решеткой со слоем толщиной 25 см чистого промытого гранитного (либо другой непористой породы) гравия или щебня фракцией от 30 до 70 мм и должен быть рассчитан на полный объем масла; уровень масла должен быть на 5 см ниже решетки. Верхний уровень гравия в телеприемнике под трансформатором должен быть на 7,5 см ниже отверстия воздухоподводящего вентиляционного канала. Площадь маслоприемника должна быть более площади основания трансформатора или аппарата. А дополнительные ограждения, щиты нужны?
|
? (Радужный, Россия)
|
|
|
Diego
|
Да там масса требований. И по ограждению и по выкатке трансформаторов. Надо проект делать.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
29916050
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Да там масса требований. И по ограждению и по выкатке трансформаторов. Надо проект делать. А не подскажете документы которые можно как раз изучить по этому поводу, потому что столкнулись с этой задачей впервые, вопросов очень много
|
? (Радужный, Россия)
|
|
|
Evdbor
|
А не проще в цеховой ТП поставить сухие трансформаторы?
|
? (Москва, Россия)
|
|
|
Diego
|
А не подскажете документы которые можно как раз изучить по этому поводу, потому что столкнулись с этой задачей впервые, вопросов очень много Смотрите ПУЭ раздел 4.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
29916050
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А не проще в цеховой ТП поставить сухие трансформаторы?
Там именно масляный нужен. Как альтернативный вариант выкинуть его на улицу
|
? (Радужный, Россия)
|
|
|
Diego
|
Там именно масляный нужен. Почему?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Diego
|
Если требуется перегрузочная способность то это решается установки активного охлаждения (вентиляторов) на трансформаторы. Либо увеличением мощности.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
29916050
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Там именно масляный нужен. Почему? Трансформатор нужен для стенда, он будет нести имитацию нагрузки. В здании судя по ПУЭ нужно маслоприемник, и все это ограждать пожарозащитными щитами. А если на улице то сути требований меньше?
|
? (Радужный, Россия)
|
|
|
|