Какое количество кабелей можно завести в ЗТП?

Количество просмотров - 761
(ссылка на эту тему)
Алексей ivnv
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Мая 2023 года, 11:03
(ссылка на это сообщение)

Проектирование электроснабжения микрорайона. По расчетам была выбрана ЗТП 2*1000 кВА, 10/0,4 кВ, питает жилые дома и общественные здания. Вопрос: какое максимальное количество кабелей можно подключить к данной ЗТП, то есть чем ограничивается количество присоединений.

Студент (Йошкар-Ола, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Мая 2023 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

Что такое ЗТП?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Алексей ivnv
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Мая 2023 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

Закрытая трансформаторная подстанция

Студент (Йошкар-Ола, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Мая 2023 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Ограничений нет. Все определяется количеством аппаратов отходящих линий 0,4 кВ.

? (Москва, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 30 Мая 2023 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)


Что такое ЗТП?


Закрытая трансформаторная подстанция!

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 30 Мая 2023 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)



Что такое ЗТП?


Закрытая трансформаторная подстанция!

Необычная аббревиатура.
В ПУЭ7 такого нет.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Михаил_ЧЗЭО
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Мая 2023 года, 18:32
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, Алексей. Действительно, жестких ограничений по количеству отходящих линий нет, кроме соображений доступных размеров для распределительного устройства низкого напряжения (оно будет увеличиваться вместе с количеством ОЛ), удобства обслуживания и, в некоторой мере, здравого смысла (в одно здание лучше тянуть один общий кабель и установить на вводе ВРУ, а не пучок отдельных кабелей)

Аббревиатуру ЗТП тоже впервые встречаю. В похожем написании обычно говорят о ЗРУ, а КТП наружной установки обозначают КТПН или БКТП

? (Челябинск, Россия)
Алексей ivnv
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Мая 2023 года, 18:59
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, Михаил. Под ЗТП я подразумевал внутридворовые ТП, выполненные из кирпича. В интернете про них мало информации.
В похожем написании обычно говорят о ЗРУ, а КТП наружной установки обозначают КТПН или БКТП

То есть обычно говорят, что это КТПН?

Студент (Йошкар-Ола, Россия)
Михаил_ЧЗЭО
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 30 Мая 2023 года, 19:07
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, Михаил. Под ЗТП я подразумевал внутридворовые ТП, выполненные из кирпича. В интернете про них мало информации.

Нет, тогда это не КТП, т.к. нет заводской комплектности. Такие называются просто ТП.
В данном случае тем более нет ограничений по количеству линий, т.к. все вопросы конструкции полностью определяются проектом - можно сделать очень большой щит РУ НН с соответствующим размером капитального кирпичного здания.

? (Челябинск, Россия)
Алексей ivnv
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 30 Мая 2023 года, 19:10
(ссылка на это сообщение)


Нет, тогда это не КТП, т.к. нет заводской комплектности. Такие называются просто ТП.
В данном случае тем более нет ограничений по количеству линий, т.к. все вопросы конструкции полностью определяются проектом - можно сделать очень большой щит РУ НН с соответствующим размером капитального кирпичного здания.

Все,понял,спасибо большое

Студент (Йошкар-Ола, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 30 Мая 2023 года, 19:11
(ссылка на это сообщение)

В интернете про них мало информации.

Попробуйте старенький типовой посмотреть 407-3-516.88

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Алексей ivnv
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 30 Мая 2023 года, 19:27
(ссылка на это сообщение)

Попробуйте старенький типовой посмотреть 407-3-516.88

Спасибо

Студент (Йошкар-Ола, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 01 Июня 2023 года, 20:23
(ссылка на это сообщение)

Сколько хоть жилых домов, и каких планируете подключить? Лучше подключать каждое здание своим кабелем. Если кабели не уместить в траншею, тянут сечением побольше на несколько зданий шлейфом. Но если кабель на несколько зданий выходит  из строя, то все здания обесточены.
И конечно от каждого трансформатора к домам прокладывать.

Проектировщик (Москва, Россия)
Алексей ivnv
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 01 Июня 2023 года, 20:38
(ссылка на это сообщение)

Сколько хоть жилых домов, и каких планируете подключить?

7 ЖД, 7 Общ зданий, из них ЖД 1,2,6,7 - с электроплитами, мощности по 250 кВА, ЖД3,4,5 - с газовыми плитами, мощности по 150 кВА. каждое здание запитал от ТП. Общ. здания подключил шлейфом к ЖД

Студент (Йошкар-Ола, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 01 Июня 2023 года, 23:04
(ссылка на это сообщение)

Не удалось Общ. здания отдельно от жилых запитать?
И, от каждого трансформатора к каждому зданию кабели проложены?

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1092, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
ИК, Dmitriy52nnov, Мерк Иван, Александр 156, doctorRaz, Artchem
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines