Эйприл
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли ставить светильник в санузел с степенью защиты IP20? В каких нормах указывается, что степень защиты светильника в санузле должна быть не ниже IP44? Нормы интересуют, действующие в РФ.
|
|
|
|
Максим R
|
СП 256 глава 5.4... по классификации зон санузлы влажные помещения, по таблице "Минимально допустимая степень защиты светильников " рекомендуется не ниже ip23 или ip53, допускаться ip20, к сожалению внятных условий когда это допускается не сказал бы что указано
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
Эйприл
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Спасибо. Тоже видела этот пункт. Но не смогла убедить на основании этого пункта светодизайнера, что в санузел лучше поставить светильник с ip не менее 44.
|
|
|
|
VadGKorn
|
Российский морской регистр судоходства. Часть XI Электрическое оборудование. Таблица 2.4.4.2 "Минимальные степени защиты электрического оборудования": Охлаждаемые помещения, камбузы, прачечные, ванные и душевые. Светильники - IP44.
|
? (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Diego
|
в санузел лучше поставить светильник с ip не менее 44. Ну не 44, а 23 и выше.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Эйприл
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Светильник со степенью защиты ip23 очень сложно найти, поэтому ставят ip44. Но в нормах СП256 написано, что допускается ставить светильник с ip20, и светодизайнеру гораздо проще найти красивый светильник для санузла с степенью защиты ip20. Но светильник получается никак не защищён от воды.
|
|
|
|
Vоlk
|
"Допускается"-вынужденное решение, обоснованное. Обоснованное в т.ч местными условиями и здравым смыслом. Если конкретное место и способ монтажа может приводить к условно значимой вероятности попадания влаги в достаточном для ввхода из строя, замыканию или, что хуже, поражению эл. током- лучше не пренебрегать повышенной IP. И наборот. На то он и инженер, что бы осмысливать. Например- ну очень хотелось конретного дизайна использовать красивую зеркальную и достаточно мощную СД подсветку зеркала как локальный светильник для малого санузла с возможным парообразованием и в итоге конденсатом. А ip20. Монтаж вертикальный, конструкция позволяет затекать конденсату, доступен прикосновению- не пойдет без "колхоза" ( герметизации зазора вероятного затекания конденсата), что не очень верно, мягко говоря.
|
|
|
|
Эйприл
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Всем спасибо за ответы. Всегда проще, когда есть конкретный пункт, на который можно сослаться. )
|
|
|
|
Сomings
|
Всегда проще, когда есть конкретный пункт, на который можно сослаться тогда гляньте лишний раз ГОСТ Р 50571.7.701-2013
|
Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
|
|
|
Diego
|
тогда гляньте лишний раз ГОСТ Р 50571.7.701-2013 А что там?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Сomings
|
Зависимость степени защиты светильника от расстояния до источника воды
|
Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
|
|
|
Diego
|
В каком пункте?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Сomings
|
701.512.2, 701.512.4
|
Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
|
|
|
Diego
|
А потолочный светильник в какую зону попадает?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Сomings
|
Мне кажется, я понимаю, к чему вы клоните. Да, по этому ГОСТу все расматривается в зависимости от расстояния до источника воды/брызг. Да, потолочных светильник в большинстве случаев выше источника воды или уж никак не ниже. Сам я не замерял угол разбрызгивания из душевой лейки, но неоднократно возникало ощущение, что хлещет вода далеко за 180 градусов, которые вроде бы как должны быть гарантированы конструкцией. Поэтому не рискую и руководствуюсь именно теми расстояниями, которые указаны. Вдруг ещё и у эксперта схожие жизненные впечатления имеются
|
Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
|
|
|
|