Как рассчитываются потери мощности для кабельной линии?

Количество просмотров - 668
(ссылка на эту тему)
Алексей ivnv
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Июня 2023 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

Допустим есть линия от ТП до здания,здание питается двумя кабелями
Формула: P = 3I²×((r0×l)/n),где r0×l - сопротивление линии, n - количество кабелей
По какому току рассчитывать:общий ток здания или ток с учётом количества кабелей,и правильно ли вообще на 2 кабеля в формуле делить?

Студент (Йошкар-Ола, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Июня 2023 года, 21:55
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите тут

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Июня 2023 года, 18:54
(ссылка на это сообщение)

Все зависит от того, переключится ли вся нагрузка на один кабель при выходе второго из строя. Лучше сечение брать такое, что бы каждый кабель выдерживал всю нагрузку.
Кроме того часто питают одним кабелем, а второй резервный. Здесь точно на 2 не делим

Проектировщик (Москва, Россия)
Алексей ivnv
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Июня 2023 года, 19:02
(ссылка на это сообщение)


Все зависит от того, переключится ли вся нагрузка на один кабель при выходе второго из строя. Лучше сечение брать такое, что бы каждый кабель выдерживал всю нагрузку.
Кроме того часто питают одним кабелем, а второй резервный. Здесь точно на 2 не делим

кабели и автоматы я выбирал по послеаварийному режиму. тут просто формула потерь электроэнергии для экономики

Студент (Йошкар-Ола, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Июня 2023 года, 19:10
(ссылка на это сообщение)

А если аварийный режим пол дня длительностью? Кабель выдержит?

Проектировщик (Москва, Россия)
Алексей ivnv
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Июня 2023 года, 19:11
(ссылка на это сообщение)


А если аварийный режим пол дня длительностью? Кабель выдержит?

да, все просчитано)

Студент (Йошкар-Ола, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Июня 2023 года, 22:53
(ссылка на это сообщение)

тут просто формула потерь электроэнергии для экономики

Я не понимаю при чем тут формула потерь мощности "для экономики" и расчетные токи?
Вопрос в том какой ток в формулу потерь подставлять?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Алексей ivnv
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Июня 2023 года, 07:02
(ссылка на это сообщение)


тут просто формула потерь электроэнергии для экономики

Я не понимаю при чем тут формула потерь мощности "для экономики" и расчетные токи?
Вопрос в том какой ток в формулу потерь подставлять?

да, какой ток подставлять и какое сечение кабеля брать, если кабеля два

Студент (Йошкар-Ола, Россия)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Июня 2023 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

берите общий ток, протекающий по данной линии (вы это называете "общий ток здания") и делите на количество кабелей

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Июня 2023 года, 22:30
(ссылка на это сообщение)

да, какой ток подставлять и какое сечение кабеля брать, если кабеля два

А вы, простите, сечение кабеля по этой формуле определяете?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Алексей ivnv
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 08 Июня 2023 года, 06:54
(ссылка на это сообщение)


да, какой ток подставлять и какое сечение кабеля брать, если кабеля два

А вы, простите, сечение кабеля по этой формуле определяете?

нет, забыл указать что это формула для определения потерь активной мощности

Студент (Йошкар-Ола, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1107, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр 156, Мерк Иван, doctorRaz, Artchem, Евгений М.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines