beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Установка более мощного трансформатора. Как согласовать в сетевой организации?

Количество просмотров - 2753
(ссылка на эту тему)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 29 Июня 2023 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

Есть ТУ на 1000 кВт.

Учёт где по ТУ? Предложите сделать его на высокой стороне...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 29 Июня 2023 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Странно видеть требования сетевой организации в вопросах применения у потребителя "транзитного" оборудования (да, я так вижу понижающий трансформатор, цель которого просто передавать мощность). Но и опаски некоторых представителей можно понять - что бы не потребляли больше чем просили. В моём опыте сетевые требуют ставить на вводе РУ-0,4кВ токоограничивающий автомат под пломбу, и неважно какой транс стоит.

Похоже проблема имеет системный характер (не в смысле энергосистемы). Буквально на днях обращались с подобным ТУ. Токоограничивающий автомат - это видимо первое, что приходит в голову. И решение совсем плохое. Автомат для защиты от КЗ, отстроен от всяких рабочих режимов. А тут еще и надо срабатывать в рабочем режиме. С настройкой ничего не получится. К тому же лимит по мощности отслеживать по току неправильно, так как при понижении напряжения больший ток при той же мощности. Да и кто сказал, что надо отключать. Ведь это срыв технологии, испорченные сырье и продукция. А тут еще и пломба, то есть включение через неопределенное время. Наиболее реально - это АСКУЭ. Или хотя бы цифровой счетчик (писал выше). Счетчик заложить в проект и передать сетевикам. Остановились пока на автоматике типа АОН на базе ограничителя мощности типа ОМ 630-2. Двухступенчатая разгрузка при превышении мощности. Вот ее (АОН) под пломбу. Не ахти какое решение. Пусть пока смотрят.

Инженер (Аксу, Казахстан)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 29 Июня 2023 года, 15:41
(ссылка на это сообщение)

А тут еще и пломба, то есть включение через неопределенное время.

Не, ну не на столько жёстко, что совсем под пломбу. Привод в доступе. Под пломбой доступ к контактным зажимам и настройкам расцепителя (при наличии).

? (Петрозаводск, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 30 Июня 2023 года, 11:10
(ссылка на это сообщение)

Согласен. Это еще надо как то сделать. По любому решение с автоматом примитивное. Понятно, от бедности.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 01 Июля 2023 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Автомат для защиты от КЗ, отстроен от всяких рабочих режимов. А тут еще и надо срабатывать в рабочем режиме.

От перегрузки защит не предусматриваете?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 02 Июля 2023 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

Автомат реализует двухступенчатую максимальную токовую защиту от КЗ. Токовую отсечку (электромагнитный расцепитель) и максимальную токовую защиту с зависимой выдержкой времени (терморасцепитель). Неправильно называть терморасцепитель защитой от перегрузки.
А что хорошего в том, что при превышении нагрузки допустимого значения взять и отключить ее? Автоматические ограничители мощности (ОМ) появились не просто так. Они выполняют правильное действие. 

Инженер (Аксу, Казахстан)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 02 Июля 2023 года, 12:58
(ссылка на это сообщение)

Автомат реализует двухступенчатую максимальную токовую защиту от КЗ. Токовую отсечку (электромагнитный расцепитель) и максимальную токовую защиту с зависимой выдержкой времени (терморасцепитель). Неправильно называть терморасцепитель защитой от перегрузки.

Сильное заявление.
Цитата
432.1 Устройства, обеспечивающие защиту от тока перегрузки и от тока короткого
замыкания
За исключением требования, приведенного в 434.5.1, устройства защиты от тока перегрузки и от
тока короткого замыкания должны быть способными к отключению любого сверхтока, включая ожидаемое значение тока короткого замыкания в точке, где устройство установлено. В качестве таких устройств
могут использоваться:
- автоматические выключатели с комбинированными расцепителями;
- выключатели в сочетании с предохранителями;
- предохранители с плавкими вставками с характеристикой gG



----- добавлено 02 Июля 2023 года, 12:59 -----
А что хорошего в том, что при превышении нагрузки допустимого значения взять и отключить ее? Автоматические ограничители мощности (ОМ) появились не просто так. Они выполняют правильное действие.

А что хорошего в том, что кабель "сгорит"?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 07 Июля 2023 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

Я больше склоняюсь к пониманию природы вещей, чем верить написанному кем то, даже если это НД. Почитайте внимательно Вашу цитату. Жевание соплей, если, конечно, она не вырвана из контекста. 
В распределительной сети ВН на тр-ры, КЛ, ВЛ защита от перегрузок не устанавливается. А вот в сетях НН в каждом автомате защита от перегрузок. Это что, другие процессы? Нет. Это неправильно назвали вторую ступень защиты. Кабель защищается от перегрузок правильным выбором. Автомат не может защищать кабель от перегрузки. Хотя бы потому, что оба выбираются на один и тот же ток Iраб.макс. Если не КЗ, а кабель отключился автоматом, то это просто иной режим, с другой, не соответствующей расчетной, нагрузкой. Вот МТЗ и отключил.
Защита от перегрузок - это другое. Любая защита от перегрузки должна приходить в действие как только ток через объект превысит номинальный. У кабеля не бывает номинального тока. Характеристика срабатывания защиты от перегрузки должна быть согласована с тепловой характеристикой объекта. То есть речь идет об интегральных настройках. Есть такое при настройках автоматов? Нет.
В теме не защита от перегрузки, поэтому более нет желания ее обсуждать.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Opornik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 07 Июля 2023 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

сети отказываются согласовывать установку такого трансформатора

сколько кВт у вас выкупленная мощность по договору? Скорее всего меньше чем мощность установленного транса-поэтому ТСО встало в позу.

? (Уфа, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 08 Июля 2023 года, 19:49
(ссылка на это сообщение)

Я больше склоняюсь к пониманию природы вещей, чем верить написанному кем то

Очень интересно, только не соответствует ни советскому ни европейскому подходу.


----- добавлено 08 Июля 2023 года, 20:00 -----
Любая защита от перегрузки должна приходить в действие как только ток через объект превысит номинальный.

А вот не любая. Масляные трансформаторы могут работать с перегрузкой.
Многие кабельные линии до 10кВ могут работать с перегрузкой.
Успехов вам в понимании природы вещей.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 10 Июля 2023 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

А вот не любая. Масляные трансформаторы могут работать с перегрузкой. Многие кабельные линии до 10кВ могут работать с перегрузкой.

Опять общие фразы. Да. Могут. Даже ГОСТ есть по систематическим перегрузкам тр-ров. Но в конечном счете получается рабочий максимальный режим, по которому и выбирается автомат. Длительно больше этого тока по расчетам не должно быть, так как все что больше будет подлежать отключению. Ну нет понимания, вот и живите с этим.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 10 Июля 2023 года, 20:51
(ссылка на это сообщение)

Длительно больше этого тока по расчетам не должно быть

Любая защита от перегрузки должна приходить в действие как только ток через объект превысит номинальный.

Такое вот понимание

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 17 Июля 2023 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

Всем привет!
Есть ТУ на 1000 кВт.

Ну так чем дело кончилось?
Talya
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 20 Июля 2023 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)


Всем привет!
Есть ТУ на 1000 кВт.

Ну так чем дело кончилось?


Пока еще ничем, еще решаем)))

? (Ростов-на-Дону, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 21 Августа 2023 года, 03:04
(ссылка на это сообщение)

Пока еще ничем, еще решаем)))

То же буду ждать информации. Держите в курсе.

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 771, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines