Сообщение #1 : 28 Июня 2023 года, 23:24
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Уважаемые форумчане поделитесь опытом!. При подключении 15 кВт расчет потребителей частного дома по какому нормативному документу производить? схему первичных соединений в щите от магистральной СИП производить сразу с приведением тип системы заземления, я так понял расчет и конструкция ЗУ также прикладывается к проекту?

----- добавлено 28 Июня 2023 года, 23:24 -----
под расчетом потребителей имел ввиду расчет нагрузок!

Электрик (Миасс, Россия)
Жора Корнев
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Июня 2023 года, 06:45
(ссылка на это сообщение)

И вот еще сразу вопрос! Когда говорят о выделенных 15 кВт, тут имеется ввиду мощность 3 фаз или мощность 1 фазы? я так понимаю трех, то есть 5 кВт на каждую фазу?

Электрик (Миасс, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Июня 2023 года, 07:49
(ссылка на это сообщение)

При подключении 15 кВт расчет потребителей частного дома по какому нормативному документу производить?

Если грубо, то: по СП 256 считаете всех своих потребителей и получаете установленную мощность. А потом применяете коэффициенты из таблиц 7.2 и 7.3.

я так понял расчет и конструкция ЗУ также прикладывается к проекту?

Расчёт ЗУ (сопротивления) маловероятно получить в проекте, ибо для нужд повторного заземления оно (сопротивление) не нормируется. Лишь бы было. Ну а вариант конструкции типа "пара электродов" и их тип неплохо бы в проекте видеть.

Когда говорят о выделенных 15 кВт, тут имеется ввиду мощность 3 фаз или мощность 1 фазы? я так понимаю трех, то есть 5 кВт на каждую фазу?

Это зависит от того сколько фаз вы запросили. И да, если будет три, то по 5кВт на фазу.

? (Петрозаводск, Россия)
Жора Корнев
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Июня 2023 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

так а если не грубо считать есть еще нормативные кроме СП256? запросили 3 фазы

Электрик (Миасс, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Июля 2023 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

так а если не грубо считать есть еще нормативные кроме СП256? запросили 3 фазы

Расчет там точный - ПТЗ свое разъяснение посчитал грубым.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Жора Корнев
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Августа 2023 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)


При подключении 15 кВт расчет потребителей частного дома по какому нормативному документу производить?

Если грубо, то: по СП 256 считаете всех своих потребителей и получаете установленную мощность. А потом применяете коэффициенты из таблиц 7.2 и 7.3.

я так понял расчет и конструкция ЗУ также прикладывается к проекту?

Расчёт ЗУ (сопротивления) маловероятно получить в проекте, ибо для нужд повторного заземления оно (сопротивление) не нормируется. Лишь бы было. Ну а вариант конструкции типа "пара электродов" и их тип неплохо бы в проекте видеть.

Когда говорят о выделенных 15 кВт, тут имеется ввиду мощность 3 фаз или мощность 1 фазы? я так понимаю трех, то есть 5 кВт на каждую фазу?

Это зависит от того сколько фаз вы запросили. И да, если будет три, то по 5кВт на фазу.


так таблицы 7.2 и 7.3 это квартиры в СП 256?) Не понял юмора)

----- добавлено 10 Августа 2023 года, 13:57 -----
тогда брать то надо из таблиц 7.8 - 7.10 Мы же про коэффициент спроса)?

Электрик (Миасс, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Августа 2023 года, 02:42
(ссылка на это сообщение)

так таблицы 7.2 и 7.3 это квартиры в СП 256?) Не понял юмора)

Прошу прощения, что затянул с ответом.
В части моего отсыла к таб.7.2 и 7.3 поясню:
к таблице 7.1 есть примечание 11 (введено приказом Минстроя 30.12.20г. N 919/пр), которое звучит:
Цитата
11 Нагрузка одноквартирного жилого дома общей площадью от 55 до 300 м2 с газовой плитой должна определяться по пункту 1 таблицы (для квартир с плитами на природном газе), с электрической сауной или с электрической плитой без сауны - по пункту 1 таблицы (для квартир с электрическими плитами), с учетом примечаний 3, 4.


Ну а примечание 4 как раз отсылает к таблицам 7.2 и 7.3
Цитата
4 Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 7.2 и 7.3).


То есть, по сути индивидуальный жилой дом приравнен к "квартире повышенной комфортности".
Хотя согласен, что таблицу 7.3 я неуместно добавил. Но таблица 7.2 это Ваш случай.
Собираете все нагрузки и вперёд к коэффициентам таб.7.2

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31