Устройство ввода в ГРЩ цеха.

Количество просмотров - 586
(ссылка на эту тему)
Sergey_B
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Июля 2023 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Вводная часть:
есть строящийся производственный цех. В нем нужно предусмотреть щит ГРЩ. Какие потребители и на какие мощности будут пока неизвестно, но известна суммарная потребляемая мощность в данном цеху - 1 МВт. В соответствии с указанной общей мощностью требуется сделать вводную часть ГРЩ, для подключения вводного кабеля, а распределительные панели пока останутся пустыми. В указанном ГРЩ будет 2 ввода, основной и резервный, либо оба рабочих, это тоже пока неизвестно. Проекта нет (УВЫ, таковы обстоятельства). Категория электроснабжения - II.

Вопрос:
Какую лучше применить схему для ввода в ГРЩ:
-Перекидной рубильник для двух вводов;
-Схема "Крест";
-два ввода с секционным выключателем.

Нужен грамотный ответ, по каким критериям подобное вообще определяется. Не смог этого найти ни в каких ГОСТах и ПУЭ. Требуется обосновать выбор перед начальством, чтобы согласовать стоимость, все варианты стоить будут по-разному.

Самое главное, сам хочу понять, как определяется данная схема для двух вводов, на что опираться, поскольку сам не проектировщик, а задачу сделать нужно. Заранее всем спасибо за ответы.

Инженер строительного контроля (Калининград, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Июля 2023 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

На 1 МВт вам трансформаторная подстанция нужна. С двумя трансформаторами для категории электроснабжения - II
Проекта нет (УВЫ, таковы обстоятельства)

Когда дело дойдет до сдачи объекта без проекта не сдадите.

Проектировщик (Москва, Россия)
Sergey_B
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Июля 2023 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

На 1 МВт вам трансформаторная подстанция нужна. С двумя трансформаторами для категории электроснабжения - II

Есть новая своя новая ТП, делается подключение от нее.

Когда дело дойдет до сдачи объекта без проекта не сдадите.

Проект будет позже, сейчас нужно просто сделать Вводную панель ГРЩ.


Инженер строительного контроля (Калининград, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Июля 2023 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

-два ввода с секционным выключателем

Предпочтительнее особенно при наличии технологического резервирования

Конструктор (Волгоград, Россия)
Sergey_B
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Июля 2023 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)


-два ввода с секционным выключателем

Предпочтительнее особенно при наличии технологического резервирования


Хотелось бы понять почему этот способ предпочтительнее.

Инженер строительного контроля (Калининград, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Июля 2023 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

почему

Посекционно можешь в ремонт брать
Если перекроет, то теряешь не все грщ, а только одну секцию
Я б подумал, как   и чем 1 МВт от трансов к щиту подводить..
Шинопроводы ...

Конструктор (Волгоград, Россия)
Sergey_B
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Июля 2023 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)


почему

Посекционно можешь в ремонт брать
Если перекроет, то теряешь не все грщ, а только одну секцию
Я б подумал, как   и чем 1 МВт от трансов к щиту подводить..
Шинопроводы ...


Все верно, планируются шинопроводы.
здесь просто нужно обосновать именно вводную часть, поскольку от выбора способа резервирования, зависит и количество панелей, соответственно и выбор габаритов помещения (его еще тоже нет, под него будет разработан чертеж эскиз).

Дело еще вот в чем, в похожих проектах соседних цехов, на вводе устанавливают "крест", но по моему цеху пока никто решений не принимал. В старых несогласованных проектах по моему цеху вообще пишут категорию III, но я уверен что она будет изменена на II.

Инженер строительного контроля (Калининград, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Июля 2023 года, 23:11
(ссылка на это сообщение)

нужно просто сделать Вводную панель ГРЩ.

Кому?)

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Sergey_B
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Июля 2023 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)


Кому?)

Это нужно для того, чтобы была возможность привести и подключить вводные кабеля и подать напряжение на технологическое оборудование для ПНР.

Инженер строительного контроля (Калининград, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Июля 2023 года, 20:54
(ссылка на это сообщение)

Для пусконаладочных работ установите временный щит с несколькими автоматами. До тех пор, пока не будет ясности с оборудованием, лучше постоянных решений не применять.

Проектировщик (Москва, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Июля 2023 года, 21:58
(ссылка на это сообщение)

Вводную панель ГРЩ

напряжение на технологическое оборудование для ПНР.

Прям от вводной все будете пусконалаживать без распределения? А какое оборудование будет подключаться, где паспорта?
Мне кажется вы задачу плохо поняли. Разберитесь сначала с этим.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Sergey_B
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Июля 2023 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

На самом деле не так важно какое оборудование и как будет пусконалаживаться в данном вопросе.
Основной мой вопрос заключался в том, на каком основании выбирается схема для ввода двух кабелей, то есть на что опираться когда решают что будет на вводе: перекидной, крест или секционнник. С остальным думаю пока нечего осуждать, так как да, у самого мало данных.

Инженер строительного контроля (Калининград, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Июля 2023 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

См. НТП- 99 ( тяжпром)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1046, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, S. Keeper, Андрей 37, Водик, Shvet