Размещение групповых щитов в нишах стен.

Количество просмотров - 389
(ссылка на эту тему)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Августа 2023 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

Товарищи, здраствуйте. Подскажите пожалуйста!!!

Общественно здание
Есть необходимость разместить групповые щиты в не электрощитовой, в коридорах в нишах стен.  
Только вот везде перегородки выполнены гипсокартоном глубина 120мм.
Допустим если взять шкаф ШРВ-П-36 503х342х102 (ВхШхГ). Т.е. глубина 102 мм. ну вырезал ты себе нишу, щит к чему крепить?

Вопрос:
1) Можно ли топить групповой щиток в нише выполненной из гипсокартона? Или под словом ниша подразумевается, когда у тебя стена не из гипсокартон (бетон, кирпич, пеноблок). Сколько нужно выдолбил, смонтировал шкаф уложил кабеля в пвх трубах, вывел за фальшпотолок и кинул их на лоток.
2)Если же нет, то можно накладным способом монтировать групповые шиты на гипсокартон?

СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа

14.5 Распределительные пункты и групповые щитки должны соответствовать требованиям ГОСТ 32295 и ГОСТ 32297. Их следует, как правило, устанавливать в запирающихся шкафах в нишах стен.

14.1 ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих
требований:
- степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31;
- токоведущие части ВРУ и ГРЩ должны быть закрыты сплошными ограждениями или выполнены
со степенью защиты не менее IP3X;
- устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах
(в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т. п.);
- аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише
стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны
выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки;
- размещение и установка аппаратов, зажимов во ВРУ, ГРЩ должны быть выполнены согласно
требованиям ГОСТ Р 51321.1 и ГОСТ IEC 61439.
ЩРВ-П-36.jpg
 
* ЩРВ-П-36.jpg
(2243.73 Кб, 1754x2487)  [скачать]  [загрузок: 84]

Проектировщик (Казань, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 998, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines