Так можно или нет? Про разделение PEN

Количество просмотров - 827
(ссылка на эту тему)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 30 Января 2024 года, 16:04
(ссылка на это сообщение)

Все, что нашла по своему крану Top Sky T6025-10, можно определить систему заземления?

Dmitriy52nnov, я так понимаю, если я приведу 5 жил и у крана предусмотрю ЗУ, то это будет правильно?
photo_2024-01-26_18-46-59.jpg
 
* photo_2024-01-26_18-46-59.jpg
(16.41 Кб, 595x171)  [скачать]  [загрузок: 55]
photo_2024-01-26_18-47-00.jpg
 
* photo_2024-01-26_18-47-00.jpg
(33.77 Кб, 538x360)  [скачать]  [загрузок: 53]

? (Севастополь, Украина)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 30 Января 2024 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)

Питание крана выполнено верно. Если кран современный, то "заземлять" его, PE-проводником сети питания, нельзя. Т.к. работа оборудования стройки, например сварочные аппараты, выводят из строя оборудование крана. Заземление крана нужно выполнять отдельным ЗУ, как правило для этого используется фундамент самого крана.

Это противоречит требованиям НТД
СП 314.1325800.2017 "Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация"
Цитата
4.6.4 При глухозаземленной нейтрали помимо схемы заземления рельсовые нити кранового пути дополнительно соединяют с глухозаземленной нейтралью через нулевой провод гибкого кабеля, используемого для питания электрооборудования кран

ГОСТ Р 51248-99 Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические требования.
Цитата
4.5.3 Устройство заземления пути необходимо выполнять в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок.

ПУЭ
Цитата
1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.

Подключение крана к отдельному ЗУ (система ТТ) ухудшает условия электробезопасности, так как появляется опасность заноса опасного потенциала на крановые пути.
См. обсуждение: https://www.proektant.org/index.php/topic,50581.msg304045.html#msg304045

? (Москва, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 30 Января 2024 года, 17:08
(ссылка на это сообщение)

Я же тяну 5 жил, значит, это ЗУ уже не отдельное, а связано PE проводниковом с РЩ стройплощадки...

Коллеги, подскажите, пожалуйста, как мне правильно подключить этот несчастный кран. Сказали, что в основном он питается от генератора, а если что-то с генератором, переключат на щит стройплощадки. Т.е. дали понять, что заморачиваться не нужно, но все же, если они его захотят подключить к щиту стройплощадки, а там TN-C-S, то что будет? Честно говоря, не думала, что устройство лишнего ЗУ может быть опасным...

ГОСТ 13556 20168.14  "КРАНЫ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ Краны башенные Общие технические требования":

Заземление металлоконструкций, а также элементов электрооборудования, не входящих в
электрические цепи, — по ГОСТ 12.1.030. В целях сохранности заземлителей на кране должна быть
предусмотрена возможность подсоединения двух заземлителей.


ГОСТ 12.1.030 "ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА. СИСТЕМЫ УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ. ЗАЗЕМЛИТЕЛИ. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ":
7.6.3.6 При применении системы ТN при питании по кабельным линиям на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РЕN-проводников.
Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители.
Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий функцию повторного заземления выполняет дополнительное уравнивание потенциалов при помощи присоединения нулевого защитного проводника к сторонним проводящим частям. Такие присоединения рекомендуется выполнять как можно более равномерно.

Получается, мое ЗУ у крана - это повторное заземление PE проводника, разве это плохо?

? (Севастополь, Украина)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 30 Января 2024 года, 17:34
(ссылка на это сообщение)

Получается, мое ЗУ у крана - это повторное заземление PE проводника, разве это плохо?
Были предложения выполнить заземление по системе ТТ. Это недопустимо по условиям электробезопасности.
Повторное заземление РЕ проводника в системе TN - правильное решение

? (Москва, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 30 Января 2024 года, 19:02
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое!!!

? (Севастополь, Украина)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 541, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines