Заземление датчика Exd

Количество просмотров - 1217
(ссылка на эту тему)
x-plintus
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Августа 2023 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Датчик находится во взрывоопасной зоне. Имеет внешний болт для заземления и отдельную клемму для подключения жилы кабеля РЕ. Болт и клемма имеют электрическое соединение.
Есть ли требование для одновременного использования и внешнего болта и клеммы? Или достаточно применения только одного способа?
В нормах на эту тему не силен, если ткните носом - буду очень признателен.

Проектировщик (Самара, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Августа 2023 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый, Коллега!
Мой старший товарищ всегда говорил:
"Читай Инструкцию или Руководство!"

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
x-plintus
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Августа 2023 года, 18:43
(ссылка на это сообщение)

К сожалению, инструкция на датчик не поясняет необходимость и достаточность того или иного способа заземления

Проектировщик (Самара, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Августа 2023 года, 07:54
(ссылка на это сообщение)

А вы точно читали раздел "Монтаж датчика" в инструкции?

Монтажник (Челябинск, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Августа 2023 года, 08:29
(ссылка на это сообщение)

Во взрывоопасных зонах требования к РЕ такиеже как и к фазным проводникам. т.е. нельзя в зоне ех соединять  РЕ с  оборудованием, только внутри оболочки
Внешний болт это для СУП.
т.о. болт и клемма имеют разное функциональное назначение и должны быть подключены.
Цель этих действий..
РЕ внутри оболочки: не гонять ткз по контуру этой электроустановки или хотя бы их уменьшить
Болт снаружи: выровнять потенциалы в установке при аварии и чтоб нигде не искрануло
Поэтому даже если эл об крепится к мет. заземленной конструкции  , всеравно подключаем заземление на этот болт. В гражданке достаточно мет связи с конструкцией.

Конструктор (Волгоград, Россия)
x-plintus
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Августа 2023 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

Проектировщик (Самара, Россия)
x-plintus
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Августа 2023 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

Ещё один вопрос возник. У меня датчик 4-20мА, т.е. выбран кабель сечением 0.75. РЕ должен быть в том же кабеле. Сечения 0.75 для РЕ достаточно?
По логике, хочется побольше чтобы ТКЗ ушел в землю взрывобезопасной зоны, а не в СУП.
Извините мою неопытность.

Проектировщик (Самара, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Августа 2023 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

В 4-20 откуда там РЕ?

Конструктор (Волгоград, Россия)
x-plintus
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Августа 2023 года, 17:44
(ссылка на это сообщение)

Датчиков много. СДВ-Смарт, ТСМУ, ОГС-ПГП... Где-то 4-20, где-то 485, где то доп питание 12-24 В. Я возьму небольшую паузу. Постараюсь подробнее ещё раз все изучить.
Отпишусь. Для меня все равно это остаётся загадкой.
СП 423 смущает. Трубы, броню кабеля землить с двух сторон, а экран с одной. Зачем они выдвигают требования к экрану... Непонятно.
Может посоветуете литературу какую по заземлению во взрывоопасной зоне?

Проектировщик (Самара, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Августа 2023 года, 17:53
(ссылка на это сообщение)

Вряд ли список литературы заменит профильное образование.
САМОобоазование может помочь, но не всем и не точно
Ты задал конкретный вопрос и получил конкретный ответ..
Очевидножэж вопрос по литературе для общего обучения выходит за рамки изначального вопроса этого топа
Значит ищешь по форуму подходящюю тему и задаешь вопрос там, если темы нет , то в правильном разделе форума создаешь новую тему с интересующим тебя вопросом

Конструктор (Волгоград, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Августа 2023 года, 19:43
(ссылка на это сообщение)

ТС
Ток не "уходит в землю". Читайте тоэ. Ток возникает между разными потенциалами при наличии цепи и ограниченном сопротивлении для источника подходящей мощности. В измерительных цепях заземление ( при наличии) функциональное. Экран- оно и есть. Заземление экрана с одной стороны - компромиссное решение в целях обеспечения ЭМС для общего случая( случаи могут быть разные). Заземление же труб/брони в первую очередь несет функцию электробезопасности, где чем больше точек цепи- тем надежнее. Во вторую- выравнивание потенциалов при мощных воздействиях ( вторичные проявления ударов молний, замыканий и пр) и обеспечение электростатической безопасности, где опять же чем больше точек- тем лучше.  В- третью - и менее очевидную- экранирование в определенном диапазоне частот так называемыми продольными токами ( когда заземление в нескольких точках при помехах приводит к протеканию токов, которые, в свою очередь, приводят к возникновению экранирующих полей)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Августа 2023 года, 20:01
(ссылка на это сообщение)


ТС
Ток не "уходит в землю". Читайте тоэ. Ток возникает между разными потенциалами при наличии цепи и ограниченном сопротивлении для источника подходящей мощности. В измерительных цепях заземление ( при наличии) функциональное. Экран- оно и есть. Заземление экрана с одной стороны - компромиссное решение в целях обеспечения ЭМС для общего случая( случаи могут быть разные). Заземление же труб/брони в первую очередь несет функцию электробезопасности, где чем больше точек цепи- тем надежнее. Во вторую- выравнивание потенциалов при мощных воздействиях ( вторичные проявления ударов молний, замыканий и пр) и обеспечение электростатической безопасности, где опять же чем больше точек- тем лучше.  В- третью - и менее очевидную- экранирование в определенном диапазоне частот так называемыми продольными токами ( когда заземление в нескольких точках при помехах приводит к протеканию токов, которые, в свою очередь, приводят к возникновению экранирующих полей)


Человек просто спросил надо ли использовать болт и клемму. ..
Ты ему теорию..
Дай ему список литературы и лет на пять расходимся))

Конструктор (Волгоград, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Августа 2023 года, 06:21
(ссылка на это сообщение)

На все вопросы Потребителя обязвн отвечать изготовитель своей продукцмм
Вот к нему и слкедует обратиться!

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Августа 2023 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Дай ему список литературы и лет на пять расходимся))

Не всё так просто [улыбка] По вопросу в каких местах заземлять экран у электриков имеются 2 партии: тупоконечников и остроконечников. "Теоретики" утверждают, что землить экран нужно только с 1 конца, "практики" и "продвинутые теоретики" утверждают, что землить экран нужно обязательно с обоих концов, иначе шум может забить любой сигнал датчика, в том числе цифрового.

Монтажник (Челябинск, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Августа 2023 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

у электриков

У киповцев))
У электриков как раз все просто с двух сторон , как в библии написано

Конструктор (Волгоград, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1041, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines