beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22206
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Определение максимального количества людей для существующего здания по ширине дверей

Количество просмотров - 458
(ссылка на эту тему)
Дарья_0987
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Августа 2023 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

Необходимо определить максимальное количество человек для уже построенных зданий. Помогите, пожалуйста разобраться.

1. Имеется трехэтажное административно-бытовое здание.
На каждом этаже 2 выхода на лестницы, ширина в чистоте около 1м.
п.4.2.10 СП 1 - 2 выхода для 50 и более человек на этаже
Но есть п.4.2.19 СП1 - Минимальная ширина эвакуационных выходов ... при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м.

То есть всё таки действует ограничение в 50 человек или так как выхода 2, можем считать что не все 50 пойдут через одну дверь и можем разместить больше 50ти?

А если дверь с лестницы на улицу меньше 1,2м, то получается, что на всех трёх этажах может быть только 50 человек в сумме? Может быть кто-то встречал рекомендации по распределению людей на этажах - где больше, где меньше?


2. Имеется склад - единое помещение площадью ок.6 000м2, 4 выхода - в каждом из углов, ширина каждого в чистоте 0,9м

Получается, что максимальное количество человек - 50(исходя из п.4.2.19) или всё таки за счет того, что выхода 4, то количество людей может быть увеличено?

А если склад разделят перегородкой на 2 помещения (с двумя выходами на улицу в каждом), то получается, что теперь для каждого помещения у нас макс.50, то есть для склада в целом - 100?
Но если в перегородке будут эвакуационные проемы (то есть эвакуация через соседнее помещение), то максимальное количество людей не увеличится?

Заранее большое спасибо за ответы!

Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Августа 2023 года, 07:39
(ссылка на это сообщение)

Ждал, ждал. Все молчат.
1. Административно-бытовое назначение предполагает наличие раздевалок. В раздевалках есть шкафчики. В пересменку в раздевалке может собраться максимум людей = числу шкафчиков.
2. Наверняка есть красный уголок или конференц-зал с конкретным количеством стульев.
3. Ну и СП 1.13130.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ
7.13.2. Для определения параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов число людей, одновременно находящихся в административных помещениях, следует принимать из расчета 6 м2 суммарной площади офисных помещений на одного человека.

----- добавлено 28 Августа 2023 года, 07:44 -----
По складу как-то странно привязывать количество людей к ширине проема. Всегда наоборот было. Ширина проема зависела от количества людей. Берите техзадание с Заказчика о количестве работающих в складском здании

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Дарья_0987
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Августа 2023 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Добрый день

Здание старое, проект толком не сохранился, да и разрабатывался финской компанией и очень криво переведен на русский язык
Сейчас стоит пустое. Пытаемся понять, сколько человек мы можем там разместить с минимальными затратами (на расширение проемов и т.д.) и спокойной совестью (соблюдая нормы)

По офису более менее понятная ситуация, а вот по складу не поделитесь мыслями?
Нашла информацию про суммарную ширину выходов, но как учесть рассредоточенность - непонятно

Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Августа 2023 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

По идее нужна технологическая расстановка людей. Дальше находите самый тяжелый вариант. При пожаре у какого выхода в одну из оставшихся трех дверей побежит максимальное количество людей. Ведь понятно, что все будут стараться бежать через ближайшую дверь

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 580, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines