beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Определение максимального количества людей для существующего здания по ширине дверей

Количество просмотров - 665
(ссылка на эту тему)
Дарья_0987
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Августа 2023 года, 15:35
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

Необходимо определить максимальное количество человек для уже построенных зданий. Помогите, пожалуйста разобраться.

1. Имеется трехэтажное административно-бытовое здание.
На каждом этаже 2 выхода на лестницы, ширина в чистоте около 1м.
п.4.2.10 СП 1 - 2 выхода для 50 и более человек на этаже
Но есть п.4.2.19 СП1 - Минимальная ширина эвакуационных выходов ... при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м.

То есть всё таки действует ограничение в 50 человек или так как выхода 2, можем считать что не все 50 пойдут через одну дверь и можем разместить больше 50ти?

А если дверь с лестницы на улицу меньше 1,2м, то получается, что на всех трёх этажах может быть только 50 человек в сумме? Может быть кто-то встречал рекомендации по распределению людей на этажах - где больше, где меньше?


2. Имеется склад - единое помещение площадью ок.6 000м2, 4 выхода - в каждом из углов, ширина каждого в чистоте 0,9м

Получается, что максимальное количество человек - 50(исходя из п.4.2.19) или всё таки за счет того, что выхода 4, то количество людей может быть увеличено?

А если склад разделят перегородкой на 2 помещения (с двумя выходами на улицу в каждом), то получается, что теперь для каждого помещения у нас макс.50, то есть для склада в целом - 100?
Но если в перегородке будут эвакуационные проемы (то есть эвакуация через соседнее помещение), то максимальное количество людей не увеличится?

Заранее большое спасибо за ответы!

Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Августа 2023 года, 07:39
(ссылка на это сообщение)

Ждал, ждал. Все молчат.
1. Административно-бытовое назначение предполагает наличие раздевалок. В раздевалках есть шкафчики. В пересменку в раздевалке может собраться максимум людей = числу шкафчиков.
2. Наверняка есть красный уголок или конференц-зал с конкретным количеством стульев.
3. Ну и СП 1.13130.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ
7.13.2. Для определения параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов число людей, одновременно находящихся в административных помещениях, следует принимать из расчета 6 м2 суммарной площади офисных помещений на одного человека.

----- добавлено 28 Августа 2023 года, 07:44 -----
По складу как-то странно привязывать количество людей к ширине проема. Всегда наоборот было. Ширина проема зависела от количества людей. Берите техзадание с Заказчика о количестве работающих в складском здании

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Дарья_0987
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Августа 2023 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Добрый день

Здание старое, проект толком не сохранился, да и разрабатывался финской компанией и очень криво переведен на русский язык
Сейчас стоит пустое. Пытаемся понять, сколько человек мы можем там разместить с минимальными затратами (на расширение проемов и т.д.) и спокойной совестью (соблюдая нормы)

По офису более менее понятная ситуация, а вот по складу не поделитесь мыслями?
Нашла информацию про суммарную ширину выходов, но как учесть рассредоточенность - непонятно

Инженер (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Августа 2023 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

По идее нужна технологическая расстановка людей. Дальше находите самый тяжелый вариант. При пожаре у какого выхода в одну из оставшихся трех дверей побежит максимальное количество людей. Ведь понятно, что все будут стараться бежать через ближайшую дверь

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Файруза
19 Ноября 2024 года, 17:18

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39

автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55

автор: Shvet
11 Ноября 2024 года, 12:41

автор: Shvet
29 Октября 2024 года, 15:52

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1876, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines