Срочно. Система безпасности красочного помещения

Количество просмотров - 506
(ссылка на эту тему)
Ориан Роше
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Сентября 2023 года, 01:08
(ссылка на это сообщение)

Помогите неопытному проектировщику. Работаю первый месяц, в офиск помочь некому довести до ума проект. Поделитесь опытом, помогите найти ошибки. 2 лакокрасочных помещения привязанных к 1 ЧОП.
* УТЗ.pdf
(1243.93 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 18]

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Сентября 2023 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)

Все очень мелко и слабо понятно. В составе лака присутствует алюминиевая пудра. Насколько помню алюминиевую пудру тушат спецпорошками. У Вас пенное пожаротушение. Тогда пока не увидел насосной. Если бы вы подшили  в читаемый формат. С2000-АСПТ вроде уже не применяют.

----- добавлено 03 Сентября 2023 года, 15:03 -----
Увидел ваши модули
https://antifire.org/category/vysokokrat-penoy/


----- добавлено 03 Сентября 2023 года, 15:04 -----
Не знал о существовании такой продукции

----- добавлено 03 Сентября 2023 года, 15:08 -----
МППВК предназначен для локализации и тушения пожаров классов А, В в автоматическом или автономном режимах, как для тушения локальных очагов пожара, так и для пожаротушения всего помещения по площади и объему.
Алюминиевая пудра скорее класс пожара D

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Ориан Роше
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Сентября 2023 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

 
* 1_merged.pdf
(8940.01 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 25]
  Вот исправленный читаемый

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Сентября 2023 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)

РД 78.145-93, РД 25.953-90,ПУЭ это все древности ни о чем

----- добавлено 03 Сентября 2023 года, 16:31 -----
СП6 пора свежий применять 2021года

----- добавлено 03 Сентября 2023 года, 16:35 -----
ГОСТ Р 57974-2017 Производственные услуги. Организация проведения проверки
работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие
требования ( с Изменением N 1). Его нет в перечне в отличие от ГОСТ Р 59638-2021 и ГОСТ Р 59636-2021

----- добавлено 03 Сентября 2023 года, 16:37 -----
Прокладка кабеля во взрывоопасных зонах это СП423

----- добавлено 03 Сентября 2023 года, 16:40 -----
У Вас да же в паспорте на модуль написано:
1.2 МППВК не предназначены для тушения пожаров:
- веществ, реагирующих с водой (щелочные и щелочноземельные металлы);
Мне кажется воздушно-механическая пена отличается от пены высокой кратности

----- добавлено 03 Сентября 2023 года, 16:42 -----
На странице 5 вобще не в тему упоминается гараж и склад хранения резины, порошковое пожаротушение

----- добавлено 03 Сентября 2023 года, 16:43 -----
На листе 6 написано что сигнал передается на пост охраны на 1-м этаже административного здания. Видимо там расположен ваш ЧОП

----- добавлено 03 Сентября 2023 года, 16:45 -----
С2000-СМК это же адресное изделие. Как вы его воткнете в С2000-АСПТ?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Сентября 2023 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)

извещатели пламени максимально-дифференциальные «Спектрон-601С» - да уж

----- добавлено 03 Сентября 2023 года, 16:49 -----
Где-то вроде Тюльпаны упоминаете. На листе 15. Вобщем устал я уже замечания делать.

----- добавлено 03 Сентября 2023 года, 16:53 -----
Если возвращаться к вашему вопросу. Вобщем вы пытаетесь передавать сигнал через С2000-Ethernet/
При этом С2000-М на посту ЧОП скорее всего старого образца с одним интерфейсом. В схеме участвует несертифицированный сетевой коммутатор. Насколько я помню Болид рекомендовал схемы на Мохе

----- добавлено 03 Сентября 2023 года, 16:57 -----
Похоже вот такой коммутатор надо.
https://bolid.ru/production/orion/interface-converter/ethernet-sw8.html#shop
А в ЧОПе ставить С2000-М исп.02, тогда срастется что-то с нормами

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51

автор: Dizel 2012
20 Декабря 2024 года, 15:33

автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05

автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06

автор: Dizel 2012
17 Декабря 2024 года, 06:57

автор: Posetitel
13 Декабря 2024 года, 16:01

автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29

автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37

автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31

автор: Земский
09 Декабря 2024 года, 11:54

автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48

автор: Файруза
25 Ноября 2024 года, 09:45

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 721, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines