beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22206
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ в НАДУВНОМ АНГАРЕ

Количество просмотров - 447
(ссылка на эту тему)
Денис В.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Сентября 2023 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, уважаемые коллеги!
Заказчику в пользование РОСНЕФТЬ выделила надувной ангар на месторождении. Встал вопрос о размещении пожарной сигнализации, предписаний пока не выдавалось, Заказчик сам проявил инициативу. Есть ли необходимость монтажа АПС?
Характеристика объекта: Каркас отсутствует, длина - 30 м. ширина - 15 м, высота - 6м. Используется как РММ.

Зам. Генерального директора (Нижневартовск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Сентября 2023 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

Интересная штука
https://angarst.ru/?ysclid=lmfvsn9jmp329395122

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Денис В.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Сентября 2023 года, 08:52
(ссылка на это сообщение)


Интересная штука
https://angarst.ru/?ysclid=lmfvsn9jmp329395122


Во! Как раз такая и стоит. Вот и спрашивается нужна ли АПС..

Зам. Генерального директора (Нижневартовск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Сентября 2023 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

Варианты, связаны с установкой дополнительных стоек. Если например ставить извещатели пламени.Скажем на стойки
https://forteza.ru/products/opora35


----- добавлено 12 Сентября 2023 года, 08:59 -----
Или термокабель. Скорее всего на тросовом подвесе. Трос крепить как-то на крыше, каким-нибудь методом скрутки

----- добавлено 12 Сентября 2023 года, 09:00 -----
Напишите продвинутым представителям ВНИИПО как делать ОКЛ в таком случае. Интересно послушать

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Денис В.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Сентября 2023 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)


Варианты, связаны с установкой дополнительных стоек. Если например ставить извещатели пламени.Скажем на стойки
https://forteza.ru/products/opora35


Спасибо за ответ)
И все же какое обоснование применить, что монтаж АПС необходим? в а.2 сп5.13130.2009 подходящего здания или сооружения я не нашел.
----- добавлено 12 Сентября 2023 года, 08:59 -----
Или термокабель. Скорее всего на тросовом подвесе. Трос крепить как-то на крыше, каким-нибудь методом скрутки

----- добавлено 12 Сентября 2023 года, 09:00 -----
Напишите продвинутым представителям ВНИИПО как делать ОКЛ в таком случае. Интересно послушать

Зам. Генерального директора (Нижневартовск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Сентября 2023 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)

А при чем тут СП5? СП486

----- добавлено 12 Сентября 2023 года, 09:12 -----
4.1 При определении необходимости защиты здания и его отдельных помещений автоматическими установками пожаротушения и (или) системой пожарной сигнализации следует в первую очередь определить необходимость защиты здания в целом (таблица 1), затем определить необходимость защиты каждого сооружения (таблица 2) и помещения (таблица 3), входящих в состав здания, и в заключении определить необходимость защиты оборудования, находящегося в помещениях здания (таблица 4). При этом наряду с требованиями, указанными в таблицах, также учитываются положения настоящего раздела.
4.10 Помещения, перечисленные в таблице 3, а также сооружения, указанные в пункте 10 таблицы 2, оборудуются соответствующими системами противопожарной защиты независимо от назначения здания, в состав которого они входят.
А у Вас ремонтный цех категории В (производственное помещение) и площадью 450 м2

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Денис В.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 12 Сентября 2023 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)


А при чем тут СП5? СП486

----- добавлено 12 Сентября 2023 года, 09:12 -----
4.1 При определении необходимости защиты здания и его отдельных помещений автоматическими установками пожаротушения и (или) системой пожарной сигнализации следует в первую очередь определить необходимость защиты здания в целом (таблица 1), затем определить необходимость защиты каждого сооружения (таблица 2) и помещения (таблица 3), входящих в состав здания, и в заключении определить необходимость защиты оборудования, находящегося в помещениях здания (таблица 4). При этом наряду с требованиями, указанными в таблицах, также учитываются положения настоящего раздела.
4.10 Помещения, перечисленные в таблице 3, а также сооружения, указанные в пункте 10 таблицы 2, оборудуются соответствующими системами противопожарной защиты независимо от назначения здания, в состав которого они входят.
А у Вас ремонтный цех категории В (производственное помещение) и площадью 450 м2

Большое спасибо за помощь.
Приходим тогда к выводу, что монтаж требуется.

Зам. Генерального директора (Нижневартовск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 567, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines