Прокладка контура заземления под дорогой, нужна ли защита?

Количество просмотров - 697
(ссылка на эту тему)
Proff_el
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Сентября 2023 года, 04:52
(ссылка на это сообщение)

Попал в руки комплект документации на здание, в котором контур заземления частично проходит перед воротами для БелАЗов. Впрочем БелАЗы будут пустые.
Автор комплекта участки стальной полосы заземления, проходящие под въездами, засунул в трубу, вроде как для защиты.
Встречаю такое впервые, подскажите - это вообще обосновано хоть как-то?

Инженер-проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Сентября 2023 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Нормальное решение. Всегда полосу убираю в трубу при пересечках с дорогой.
А для защиты от белазов иногда еще и жб плиты закладывал (но это для кабеля).

В целом есть МЭКовский подход - оценить риск и подобрать соответственно защиту

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Proff_el
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Сентября 2023 года, 05:08
(ссылка на это сообщение)

Но это не обосновано ничем. Полоса в грунте. Зачем защита?
Потратить деньги заказчика?
Кстати упустил - по АР - над полосой ж/б пандус ещё, для въезда белаза.
Я просто понять не могу - чего опасаться - того, что белаз продавит бетонный пандус и порвёт полосу, которая в земле на 0,7 метра проложена?

Инженер-проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
mastaq
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Сентября 2023 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)


Но это не обосновано ничем. Полоса в грунте. Зачем защита?
Потратить деньги заказчика?
Кстати упустил - по АР - над полосой ж/б пандус ещё, для въезда белаза.
Я просто понять не могу - чего опасаться - того, что белаз продавит бетонный пандус и порвёт полосу, которая в земле на 0,7 метра проложена?


на практике именно так и поступаем. уплотняем землю проезжая на авто вокруг электроды заземления или над полосой в траншее. сопротивление заземления уменьшается и это дело полезное
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Сентября 2023 года, 20:48
(ссылка на это сообщение)

уплотняем землю

сопротивление заземления уменьшается

Подтвердите пожалуйста расчетами данное утверждение.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Сентября 2023 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

Автор комплекта участки стальной полосы заземления, проходящие под въездами, засунул в трубу, вроде как для защиты.
Встречаю такое впервые, подскажите - это вообще обосновано хоть как-то?

Такое решение приведено в старой отмененной серии 5.407-11 "Заземление и зануление электроустановок" (см. лист 54 "Пересечение горизонтальными заземлителями железных и автомобильных дорог промпредприятий").
В более новой серии А10-93 такого чертежа нет (как нет и других типовых чертежей по прокладке заземлителей вблизи других коммуникаций).
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 621, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines