beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22207
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Заземление ДГС

Количество просмотров - 537
(ссылка на эту тему)
Donn
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Сентября 2023 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

вопрос состоит в том, что: имеется трансформаторная подстанция(заземлена, произведена проверка сопротивления контура заземления, все в норме) рядом стоит ДГС(проверка сопротивления проведена все в норме), рядом будет устанавливаться еще одна ДГС(будет ставится опалубка, заливаться бетоном подушка) есть ли необходимость в монтаже вокруг вновь устанавлиемого ДГС контура заземления или же я могу просто подключить контур к ранее установленному ДГС грубо говоря в двух местах.

Главный энергетик (Грозный, Россия)
Владимир-Ф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Сентября 2023 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 1.7.52.
еще одна ДГС

это отдельный электроприёмник соответственно требуется выполнение отдельной защиты от поражения электрическим током
(считаю, что заземление ДСГ от рядом стоящей ДСГ не достаточно, (выполнено заземление, но нет мер (множественное число) по п.1.7.51. ))

Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Сентября 2023 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

соответственно требуется выполнение отдельной защиты от поражения электрическим током

а почему именно отдельное? Заземлить ДГУ надо, никто не спорит, но если рядом есть нормальный контур - никаких проблем. Два проводника обеспечат заземление установки и автоматическое отключение питания - все по п.1.7.51. А меры должны быть "применены по отдельности или в сочетании".

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Владимир-Ф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Сентября 2023 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

а почему именно отдельное?

... и здесь мы вступаем на скользкую дорожку интерпретации ПУЭ [подмигиваю]
и пока никого током не убило, вопросов нет,  но случилось плохое и всё что трактовалось нейтрально будет трактоваться против.
Если почитать 1.7 там много всяких условий и тонкостей.

Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Donn
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Сентября 2023 года, 15:55
(ссылка на это сообщение)

тогда по скользкой не пойдем. будем делать отдельный, там асфальт придется резать асфальт копать траншею и бить электроды.

Главный энергетик (Грозный, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Сентября 2023 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

Контур по периметру нужен, нужного сопротивления допустимо добиваться с учётом присоединения других ЗУ.
См. 1.7.101 ПУЭ

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Перельман
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Сентября 2023 года, 17:20
(ссылка на это сообщение)


Контур по периметру нужен

Только для ПС выше 1 кВ

См. 1.7.101 ПУЭ

Не надо смотреть в устаревший документ. По поводу заземления надо смотреть в ГОСТ Р 58882-2020

? (Нижний Новгород, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Сентября 2023 года, 20:34
(ссылка на это сообщение)

Не надо смотреть в устаревший документ. По поводу заземления надо смотреть в ГОСТ Р 58882-2020

Юридически пока не совсем так
Перельман
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Сентября 2023 года, 20:36
(ссылка на это сообщение)

Юридически ПУЭ не отменят уже никогда. Так и будем в 3023 году ссылаться на него?)

? (Нижний Новгород, Россия)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 13 Сентября 2023 года, 21:15
(ссылка на это сообщение)

Если ситуация не изменится- обязательно. Но дело не только в статусе пуэ, но и указанного гост
Donn
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Сентября 2023 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

в продолжении темы, согласно гостам и правилам могу ли я вот как на рисунке сделать контур-заземление, забиваю грубо говоря четыре электрода(до пока не будет значение 0,4 Ома), выше вероятность нахождения силовых кабелей.

----- добавлено 20 Сентября 2023 года, 12:32 -----
IMG_1170.jpg
 
* IMG_1170.jpg
(2274.37 Кб, 4032x3024)  [скачать]  [загрузок: 79]

Главный энергетик (Грозный, Россия)
Перельман
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Сентября 2023 года, 08:08
(ссылка на это сообщение)


выше вероятность нахождения силовых кабелей
Тогда ваш горизонтальный заземлитель тоже будет там лишним

? (Нижний Новгород, Россия)
Donn
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Сентября 2023 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)



выше вероятность нахождения силовых кабелей
Тогда ваш горизонтальный заземлитель тоже будет там лишним

почему?

Главный энергетик (Грозный, Россия)
Перельман
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Сентября 2023 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

Нехорошо это - закапывать заземлитель совместно с другими подземными коммуникациями, особенно с высоковольтными кабелями. А главное - почему это надо делать непременно в том месте?

? (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1053, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Imp
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines