ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Имитация нагрузки для дизельного генератора

Количество просмотров - 799
(ссылка на эту тему)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Сентября 2023 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, друзья.
Имеем дизельный генератор, от которого питаются 10 вентиляторов. Технология допускает единовременную работу всего одного вентилятора, а это намного меньше 30%, на который должен быть минимально нагружен дизель. Так вот у меня вопрос. Есть ли варианты, подключать к генератору что-то вроде пустого сопротивления, для имитации нагрузки? По идее он должен потреблять меньше топлива в таком режиме, чем если дополнительно включать вентиляторы, пока не наберем достаточную нагрузку для номинального режима.
Спасибо!

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Перельман
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Сентября 2023 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)


пока не наберем достаточную нагрузку для номинального режима.
Откуда возьмётся достаточная нагрузка, если единовременно работает всего один вентилятор?

? (Нижний Новгород, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Сентября 2023 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)


Откуда возьмётся достаточная нагрузка, если единовременно работает всего один вентилятор?



если дополнительно включать вентиляторы

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Перельман
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Сентября 2023 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

Ничего непонятно. С одной стороны по технологии больше одного вентилятора включать нельзя, с другой стороны для обеспечения нагрузки на дизель вы собираетесь дополнительно включать вентиляторы

? (Нижний Новгород, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Сентября 2023 года, 18:07
(ссылка на это сообщение)

Да. есть. Называется нагрузочное сопротивление. Нередко продается теми же производителями, которые поставляют генераторы
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Сентября 2023 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)


по технологии больше одного вентилятора включать нельзя

Я не писал, что нельзя.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Перельман
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Сентября 2023 года, 19:05
(ссылка на это сообщение)

Раз можно - включайте

? (Нижний Новгород, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Сентября 2023 года, 20:49
(ссылка на это сообщение)

 Нагрузочный модуль
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Сентября 2023 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Еще важно, Ваш вентилятор одно или трех фазный. Если однофазный, то нагрузочные сопротивления надо подбирать.

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 07:46

автор: ANRAN
Вчера в 18:57

автор: ANRAN
Вчера в 18:30

автор: ANRAN
Вчера в 18:02

автор: Госсть
Вчера в 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 267, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Вадик, РВН, Земский, Mav, Александр ЭОМ, Андрей888
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines