beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Наружное освещение ВЛ-0,4кВ

Количество просмотров - 527
(ссылка на эту тему)
YakovSverdlov
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Сентября 2023 года, 19:06
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, проектирую наружное освещение, прокладка СИПом. На объекте часть жб опор неизвестного происхождения установлена. Новые опоры решил использовать СВ95-2. Нашел на них проект РАО "ЕЭС России" АРХ№ЛЭП98.08 "Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 0,4кВ с СИП". В нем используются подкосы для жб опор и крепятся они почти у самого верха опоры, так, что не останется места на арматуру СИП и установку кронштейнов под светильники. По фото с объекта понял что подкос на существующих опорах установлен где-то на высоте 5метров от уровня земли. Подскажите, можно ли изменить высоту установки подкосов для жб опор? Есть ли расчет для правильной установки подкоса на высоте, отличной от типовой? Есть ли другой тип жб опор, где не требуется установка подкосов? Действительно ли обязательны подкосы при подвесе одного СИП? Если есть у кого типовые проекты буду благодарен.
И есть вопрос по установке ОПН. Видел устанавливают ОПН на опорах, видел также установку ОПН в щите. Какой из вариантов правильный? в каких случаях используют тот или иной вариант установки ОПН?

Проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Сентября 2023 года, 20:54
(ссылка на это сообщение)

По типовым посмотрите альбомы ЭНСТО, там довольно подробно все описано.
Места установки ОПН для ВЛ см. ПУЭ.
По защите зданий и оборудования чуть сложнее, не подскажу.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Водик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Сентября 2023 года, 21:01
(ссылка на это сообщение)

По установке ОПН см. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 30/2012
«О ВЫПОЛНЕНИИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЛ И ВЛИ ДО 1 кВ»

Инженер (Энгельс, Россия)
LokiEngineer
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Сентября 2023 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Любят ныне не ссылаться на конкретный пункт, дабы люди мучались и искали...
п. 2.4.38, ПУЭ-7: На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 01 Августа 2024 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, согласно Тех циркуляру нужно защищать кабельную вставку при переходе с СИПа в АВБбШв. У меня освещение, выполненное СИП, переход через дорогу в земле, получается, мне на двух опорах ОПНы ставить?

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Августа 2024 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

Волна атмосферного перенапряжения может набежать как с одной стороны кабельной вставки, так и с другой. Поэтому формально с двух сторон. Однако в Вашем случае кабельная вставка вставка короткая и эффект отражения в ней практически отсутствует. Поэтому достаточно с одной стороны, которая за дорогой.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Августа 2024 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое за ответ!

Инженер-проектировщик (Севастополь, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1842, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines