Из однофазной в 3фазную сеть по РТМ: 3*p(н). Как посадить котлы 220В на секцию? каждую *3?

Количество просмотров - 285
(ссылка на эту тему)
Xannanovv
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Октября 2023 года, 23:31
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Столкнулся вот с какой проблемой. При расчете нагрузок в котельной не получается вычислить правильно мощности котлов. У меня 4 котла по 1кВт на 220В. Первая группа. 3хфазная сеть. Две секции шин. Разве я должен каждую мощность котла умножать на 3? "3.2.1.6. При включении однофазного ЭП на фазное напряжение он учитывается в графе 2 как эквивалентный трехфазный ЭП номинальной мощностью: 3p(н)". Далее: "В случае превышения неравномерности номинальная мощность эквивалентной группы трехфазных ЭП принимается равной тройному значению мощности наиболее загруженной фазы."
Точнее "Разве я должен наиболее нагруженную от котлов фазу умножить на 3?". То есть, если я посажу на 1 секцию три насосы на 3 разные фазы: А В С, и еще один насос посажу на вторую секцию шин на А, то выходит, что я в расчете нагрузок должен и 1 кВт *3? Или 1 кВт (СШ-1) *3 + 1кВт (СШ-2)*3?
Не пойму никак.
ТАКЖЕ другой пример: в той же котельной будет подключен Щит автоматизации на 220В. Его мощность тоже что ли на 3 умножать?
Три в первую, один во вторую, потому что места больше нет во второй. Не получается на 2 разбить

Инженер-проектировщик ЭОМ (Казань, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Октября 2023 года, 06:47
(ссылка на это сообщение)

первая  и вторая секция получали питание каждая от своего независимого источника
секция 1
 у вас   1 - 1 - 1    фактическая мощность которую могут потребить данные потребители 3 кВт, расчетная 3 кВт
секция 2
у вас 1 - 0- 0   с фактическая мощность которую могут потребить данные потребители 1 кВт но расчетная будет 3 кВт, эта расчетная 3 кВт  - это говорит что  ток и нагрузка на который рассчитана каждая фаза будет соответствовать нагрузке в 1 кВт  и что  у вас  есть 3-1= 2 кВт которые вы можете присоединить на оставшиеся не загруженные фазы, но только в в случае равномерного  распределения их, в данном случае по 1 кВт  - и тогда не произойдет изменения расчетной мощности в 3 кВт для данной секции

если источник остался один то  через секционник все секции получают питание от него  или просто  1 секция на всех потребетелей  и тогда нагрузка на вводе
2-1-1 ..
фактическая мощность которую могут потребить данные потребители 4 кВт но расчетная будет 6 кВт ,  соответственно ввода на первую и вторую секции должны быть рассчитаны на эти  6 кВт расчётной мощности.... и также что можно донагрузить  те  недозагруженные фазы  нагрузкой до 1 кВт на каждую без изменения  текущих расчётных параметров определяемых наиболее нагруженой фазой





Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 578, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines