Доброго дня, коллеги!

Заказчику запроектировали внутриплощадочные сети ВЛИ-0,4 и применили провод СИП-2 3х16+1х25. Однако оказалось, что площадка находится в 3 районе по гололеду (толщина стенки гололеда 18мм повторяемостью 1р/25лет), и согласно ПУЭ п.2.4.15 требуется минимальное сечение несущей жилы 50кв.мм. Заказчик предлагает использовать арматуру для СИП-4, чтобы снизить требование на минимальное сечение провода, как для проводов скрученных в жгут.
Возможно ли в принципе использовать арматуру СИП-4 для провода СИП-2?

Генеральный директор (Красногорск, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Ноября 2023 года, 18:37
(ссылка на это сообщение)

Возможно ли в принципе использовать арматуру СИП-4 для провода СИП-2?

Нельзя. Производители арматуры под каждый тип провода делают свою арматуру.
Что бы произвести такую замену, в ТУ на арматуру это должно быть отражено.
Вы себя можете сильно подставить, если такую замену сделаете.

Проектировщик (Москва, Россия)
Евгений М.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Ноября 2023 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! Понял.
Я и сам уже обзвонил техподдержку производителей. Ответ отрицательный.

Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 679, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines