Доброго времени. Подскажите по заземлению нескольких цеховых ТП(10/0,4) разбросанных по территории цеха. Количество ТП 7шт. Сколько требуется заземлителей, как закольцевать ТП и каким сечением?  Спасибо
AVL-44
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Ноября 2023 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)

Вообщем-то вопросы практические. Сколько очагов заземления по 4 Ома? ТП стоящие у наружной стены вопросов нет, а ТП стоящие в глубине. к ним нужно проложить 2 линии , полосами или проводниками, 4*40 или 1х25? Если несколько очагов заземления в разных местах, нужно ли из объединять?


----- добавлено 13 Ноября 2023 года, 14:58 -----
999faa7d-2d59-40ef-991b-3cb31daff6b7.jpg
 
* 999faa7d-2d59-40ef-991b-3cb31daff6b7.jpg
(129.2 Кб, 1280x720)  [скачать]  [загрузок: 86]
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Ноября 2023 года, 20:52
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите пункт 9.5 в  СП 437.1325800.2018. По сечениям проводников там есть.
9.5 Если электроустановка здания имеет несколько обособленных вводов, в том числе вводов от разных трансформаторных подстанций, ГЗШ должна быть выполнена для каждого ВУ. Эти шины должны быть соединены защитным проводником уравнивания потенциалов, минимальное сечение которого должно удовлетворять требованиям подраздела 543.1 ГОСТ Р 50571.5.54-2013 для ввода наибольшего сечения.
При наличии нескольких встроенных трансформаторных подстанций ГЗШ должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны быть соединены защитным проводником уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ (PEN-проводника отходящей от щитов низкого напряжения подстанций линии наибольшего сечения. Допускается уменьшать сечение данного защитного проводника, если его сечение удовлетворяет требованиям термической стойкости к проводнику из соответствующего материала в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60949 и пункта 543.1.2 ГОСТ Р 50571.5.54-2013.
Если от различных обособленных вводов, для каждого из которых предусмотрено отдельное ГЗШ, может быть осуществлено электроснабжение одной и той же нагрузки, например при срабатывании автоматического ввода резерва, то ГЗШ, представляющая собой отдельное изделие, может быть установлена только у основного ввода, а все остальные вводы могут быть соединены общей магистралью, кольцевой замкнутой или линейной разомкнутой в зависимости от протяженности и особенностей расположения ВРУ.

Проектировщик (Москва, Россия)
AVL-44
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Ноября 2023 года, 21:23
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ. внутрянку я понял. а что делать с количеством очагов заземления? Полоса на 0,5 по периметру - понятно, но наши ЭС ники делают еще и глубинные электроды с наполнением. На 1 ТП 2-шт. Будем считать это за один очаг. На мой взгляд таких очагов нужно 2шт.  Я прав?
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Ноября 2023 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

Если РЕ закольцована (т.е. к каждой ГЗШ приходят две РЕ-шины от двух соседних ТП), то и одного достаточно. Вероятно, ЭС-ники перестраховываются на случай повреждения заземляющего проводника от контура до этого кольца. С этой точки зрения два контура, безусловно, надежнее.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
AVL-44
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Ноября 2023 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)


Если РЕ закольцована (т.е. к каждой ГЗШ приходят две РЕ-шины от двух соседних ТП), то и одного достаточно. Вероятно, ЭС-ники перестраховываются на случай повреждения заземляющего проводника от контура до этого кольца. С этой точки зрения два контура, безусловно, надежнее.

Огромное спасибо
AVL-44
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Ноября 2023 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)


Если РЕ закольцована (т.е. к каждой ГЗШ приходят две РЕ-шины от двух соседних ТП), то и одного достаточно. Вероятно, ЭС-ники перестраховываются на случай повреждения заземляющего проводника от контура до этого кольца. С этой точки зрения два контура, безусловно, надежнее.

Хотел уточнить детали.
Есть помещения ТП - 7шт.
В каждом помещении ТП есть внутренний контур (полоса).
В каждом помещении ТП есть ГЗШ, если оно отдельным изделием.
На внутренний контур (полосу) присоединяем все железо, корпуса трансформаторов, ГЗШ и т.д.
Средняя точка трансформатора присоединяется к ГЗШ. (Кстати какое сечение данной перемычки, 50мм.кв?)
Наружный контур состоиз из глубинных заземлителей и полосы по периметру.
От глубинных заземлителей идет проводник на ГЗШ ближайшей ТП, а от полосы по периметру идет перемычка на полосу ближайших ТП
Между ГЗШ и полосой внутри помещения ТП соответственно перемычка во всех ТП.
Вопрос: так называемое закольцевание всех ТП от соседних идет проводником от ГЗШ к ГЗШ, но внутренние контура ТП, которые у наружных стен, еще и имеют связь с наружным контуром в виде ст.полосы по периметру. Те ТП которые в глубине получают заземляющий потенциал только через проводник от ГЗШ. Как тут разобраться с внутренними контурами ТП которые в глубине корпуса? Спасибо
AVL-44
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Ноября 2023 года, 16:51
(ссылка на это сообщение)

Или контур внутренний остается в качестве контура уравнивания потенциалов и заземляется от собственного ГЗШ?
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Ноября 2023 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

На внутренний контур (полосу) присоединяем все железо, корпуса трансформаторов, ГЗШ и т.д
- не, не так, а именно
контур внутренний остается в качестве контура уравнивания потенциалов и заземляется от собственного ГЗШ

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
AVL-44
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Ноября 2023 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)


На внутренний контур (полосу) присоединяем все железо, корпуса трансформаторов, ГЗШ и т.д
- не, не так, а именно
контур внутренний остается в качестве контура уравнивания потенциалов и заземляется от собственного ГЗШ



Извините, не совсем понял. Что присоединяется к полосе?
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 16 Ноября 2023 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

ГЗШ есть ГЗШ, к ней подключаем все и вся, а внутренний контур - только для уравнивания потенциалов
Кстати какое сечение данной перемычки, 50мм.кв?

в соотв. с п.1.7.126 ПУЭ

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
AVL-44
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 16 Ноября 2023 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Какое сечение перемычки от средней точки трансформатора до ГЗШ?

Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 16 Ноября 2023 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

половина сечения PEN-жилы (шины) от транса до РЕ-шины ВРУ

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
AVL-44
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 16 Ноября 2023 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

Позвольте не согласиться. В типовом  альбоме 2БКТП перемычка 1х50
+к.JPG
 
* +к.JPG
(99.42 Кб, 910x541)  [скачать]  [загрузок: 59]
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 16 Ноября 2023 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

Соглашусь. Здесь я перебрал

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1430, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines