Подбор ЭД для реечной задвижки

Количество просмотров - 358
(ссылка на эту тему)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Ноября 2023 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток!
Ситуация такая: есть реечная задвижка с электроприводом. Её открытием мы определяем сколько тонн/час идёт подача продукта. Поставили энкодер, чтобы точно знать на сколько процентов открыта задвижка и чтобы дать понять двигателю, на сколько и когда нужно открыть данную задвижку. Всё работает.
Проблема: Двигателя горят и как мне кажется из-за частых включений, плюс они постоянно реверсные. То в одну сторону, то в другую.
Подскажите, пожалуйста, как выбрать двигатель, который работал безаварийно в данной ситуации (очень частые включения)?
PS: если можно, то и модели ЭД, но лучше саму методику выбора, чтобы мне понять на что ориентироваться

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Ноября 2023 года, 20:41
(ссылка на это сообщение)

Просто версия. Может нужен плавный пуск двигателя

Проектировщик (Демьяново, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Ноября 2023 года, 23:31
(ссылка на это сообщение)

На кранах не горят движки, а режим тоже жесткий
ПЧ или фазный ротор...
Либо делать принудительный обдув
Очевидно, что эд постоянно на пусковых, еще и на противоходе возможно дергают, греется, потом стоит, остывать до след пуска не успевает.
Либо думать алгоритм помягче, гистерезис побольше
А лучше туда клапан если возможно, пневматический

Конструктор (Волгоград, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Ноября 2023 года, 23:39
(ссылка на это сообщение)

На кранах насколько помню скорость резисторами регулируется. Впрочем давно это было. Что-то может и подзабыл

Проектировщик (Демьяново, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Ноября 2023 года, 05:51
(ссылка на это сообщение)


На кранах насколько помню скорость резисторами регулируется. Впрочем давно это было. Что-то может и подзабыл

Да, резисторами в цепи ротора
Но здесь цель регулирования не стоит, надо уменьшить ток при сохранении момента.
Но всеже склоняюсь, что независимое охлаждение эд, с выключением по температуре эд решит проблему.

Конструктор (Волгоград, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Ноября 2023 года, 08:35
(ссылка на это сообщение)

В системах регулирования следящего типа (П типа и комбинациях ПИД) не применяют на практике электропривод именно по причине постоянно больших пусковых токов. Электропривод - для систем регулирования релейного типа. Для следящих АСУ - идеальный вариант гидропривод. Желание заменить гидропривод электроприводом давнишнее, но результатов пока не наблюдал. Даже на АСУ с цифровой начинкой по прежнему применяют гидропривод в качестве исполнительного механизма.
Если технология позволяет, можно попробовать расширить диапазон регулируемой величины до максимального (включение-выключение двигателя при максимально разных сигналах) дальше смотреть, что будет. При необходимости применять редуктор для увеличения крутящего момента (как на кранах).  

Монтажник (Челябинск, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Ноября 2023 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Её открытием мы определяем сколько тонн/час идёт подача продукта

а меня другое удивляет: и насколько же точно осуществляется дозирование таким образом? На насос не проще частотник поставить? В конце концов 2-3 сгоревших движка + простои при замене и наладке новых тоже денег стоят. Или насос один, а качает на несколько линий? Тогда да...

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Ноября 2023 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)


На кранах не горят движки, а режим тоже жесткий
ПЧ или фазный ротор...
Либо делать принудительный обдув
Очевидно, что эд постоянно на пусковых, еще и на противоходе возможно дергают, греется, потом стоит, остывать до след пуска не успевает.
Либо думать алгоритм помягче, гистерезис побольше
А лучше туда клапан если возможно, пневматический
Тоже считаю, что пневматика решила бы эту проблему. Сейчас у меня три варианта вырисовывается. Пневматику ставить; ЭД с хар-ой S6 + преобразователь частотный, ну или спец заводское решение

----- добавлено 20 Ноября 2023 года, 10:34 -----

Её открытием мы определяем сколько тонн/час идёт подача продукта

а меня другое удивляет: и насколько же точно осуществляется дозирование таким образом? На насос не проще частотник поставить? В конце концов 2-3 сгоревших движка + простои при замене и наладке новых тоже денег стоят. Или насос один, а качает на несколько линий? Тогда да...

Это не насос. Реечная задвижка, ч/з которую из силоса сыпится семечка в транспортёр

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 580, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines