термостат МКТ-СТ

Количество просмотров - 272
(ссылка на эту тему)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Ноября 2023 года, 06:38
(ссылка на это сообщение)

Доброе утро.
Вопрос следующий.
Параметр : Разность температур переключения 7 +/-4 С
Нормально разомкнутый контакт ( температура уставки 20 С )
- замыкается при температуре 20+7+4--=31
- размыкается при температуре 20-7-4=9
Гистерезис составляет 31-9=22 С
Все верно ?
Правильно я понимаю ?
Как учитывается величина тока проходящего через контакты термостата во время работы.
mtk-ct1_1.png
 
* mtk-ct1_1.png
(278.48 Кб, 1200x1138)  [скачать]  [загрузок: 72]
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Ноября 2023 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

Сравниваю ОВЕН с его ИЭКовским аналогом YCE-TNC-00-60. У него 7 ± 4К называется гистерезисом, т.е. гистерезис очень неточный: от 3 до 11 градусов. Это значит, что если при уставке +20 термостат разомкнется при +20, то назад замкнется при +9 или при +17.
Контактное сопротивление рабочего контакта повлияло на неточность гистерезиса. Чем больше рабочий ток, тем сильнее дуга с последующим нагаром, который и увеличивает неточность. Может быть, при мощном нагревателе имеет смысл коммутировать его не через термостат, а через промежуточное силовое реле?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Ноября 2023 года, 19:41
(ссылка на это сообщение)

https://cdn-01.iek.ru/media/original/e608dc...4502e588607.pdf
Ст 8

Принцип работы при управлении нагревателем (NC контакты)
Если температура внутри шкафа выше заданной уставки Туст, то контакт размыкается, отключая
нагреватель. При снижении температуры на уровень Ттек ≤ Туст — ΔТ контакт замыкается, включая
нагреватель.
Пример
Температура шкафа автоматики должна быть не менее 35 °С. Необходимая уставка термостата для
поддержания указанной температуры: Туст нагр = 35 – (7 + 4) = 24 °С.
Принцип работы при управлении вентилятором (NO контакты)
Если температура внутри шкафа выше заданной уставки Туст, то контакт замыкается, включая
вентилятор. При снижении температуры на уровень Ттек ≥ Туст — ΔТ контакт размыкается, отключая
вентилятор.
Пример
Температура шкафа автоматики должна быть не менее 27 °С. Необходимая уставка термостата для
поддержания указанной температуры: Туст охл = 27 + (7 + 4) = 38 °С.

https://meyertec.owen.ru/uploads/356/re_mtk...-113038-1.3.pdf
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 586, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Максим R, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines