beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Определение расчетной нагрузки на шинах ВРУ адм. здания с системой электрообогрева

Количество просмотров - 504
(ссылка на эту тему)
Elec
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Декабря 2023 года, 18:16
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток!
Реконструкция двухэтажного административного здания, по ТЗ необходимо по периметру кровли выполнить систему электрообогрева. Установленная мощность системы обогрева получилась 23 кВт, но у производителя саморегулирующегося греющего кабеля указано, что при холодном пуске существуют пусковые токи (на протяжении 7-10 мин.) с коэффициентом = 3, расчетная мощность получается = 69 кВт. Понятно, что оборудование и кабели выбирать исходя из этой расчетной мощности. Но вопрос нельзя ли эту мощность при определении нагрузки на шинах ВРУ снизить? Насколько я понимаю расчетная мощность это усредненная мощность 30-минутного пика, а у меня пик получается 10 минут, а 2/3 времени система потребляет номинал и меньше. В связи с этим прошу помочь разобраться как определить расчетную мощность ЭО на шинах ВРУ? Вопрос чувствительный для заказчика т.к. это очень сильно влияет на стоимость получения новых ТУ (да и логично, зачем платить в несколько раз больше из-за нагрузки которая будет возникать 2-3 раза в зимний месяц на протяжении 10 минут), нагрузка 69 кВт примерно 2/3 от суммарной мощности здания.     

Энергетик (Оренбург, Россия)
Александр ЭОМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Декабря 2023 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Используйте реле времени для задержки включения, т.е. каскадное включение как для наружного освещения, тем самым снизите общие пусковые токи.

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Перельман
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Декабря 2023 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

Насколько я понимаю расчетная мощность это усредненная мощность 30-минутного пика

Неправильно понимаете. Расчётная мощность - это произведение номинальной (установленной) мощности на коэффициент спроса. Понятие расчётной мощности применимо только к группе электроприёмников, у одиночного электроприёмника может быть только номинальная мощность. Если у вас электрообогрев питается как один электроприёмник и включается весь одновременно - значит считайте его мощность 69 кВт. Если запросить заниженную мощность по ТУ, то питающий автомат в ТП поставят с такой же заниженной уставкой и он будет отключать объект, т.к. пускового режима длительностью несколько минут вполне достаточно для срабатывания защиты по перегрузке

? (Нижний Новгород, Россия)
Alex2214
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Декабря 2023 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите еще есть такое - Система плавного пуска (для саморегулирующегося кабеля).

Инженер ( ? , Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Декабря 2023 года, 22:43
(ссылка на это сообщение)

Как правило производитель обогрева ещё может поставить щит управления обогревом. В щите обогрева будет не одна линия, а несколько. В ОЛ на щит обогрева указать ступенчатый пуск контакторов на отходящих линиях. Производитель сам разберётся как это сделать.

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1200, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, Shvet, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines