beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22206
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Определение расчетной нагрузки на шинах ВРУ адм. здания с системой электрообогрева

Количество просмотров - 422
(ссылка на эту тему)
Elec 56
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Декабря 2023 года, 18:16
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток!
Реконструкция двухэтажного административного здания, по ТЗ необходимо по периметру кровли выполнить систему электрообогрева. Установленная мощность системы обогрева получилась 23 кВт, но у производителя саморегулирующегося греющего кабеля указано, что при холодном пуске существуют пусковые токи (на протяжении 7-10 мин.) с коэффициентом = 3, расчетная мощность получается = 69 кВт. Понятно, что оборудование и кабели выбирать исходя из этой расчетной мощности. Но вопрос нельзя ли эту мощность при определении нагрузки на шинах ВРУ снизить? Насколько я понимаю расчетная мощность это усредненная мощность 30-минутного пика, а у меня пик получается 10 минут, а 2/3 времени система потребляет номинал и меньше. В связи с этим прошу помочь разобраться как определить расчетную мощность ЭО на шинах ВРУ? Вопрос чувствительный для заказчика т.к. это очень сильно влияет на стоимость получения новых ТУ (да и логично, зачем платить в несколько раз больше из-за нагрузки которая будет возникать 2-3 раза в зимний месяц на протяжении 10 минут), нагрузка 69 кВт примерно 2/3 от суммарной мощности здания.     

Энергетик (Оренбург, Россия)
Александр ЭОМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Декабря 2023 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)

Используйте реле времени для задержки включения, т.е. каскадное включение как для наружного освещения, тем самым снизите общие пусковые токи.

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Перельман
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Декабря 2023 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

Насколько я понимаю расчетная мощность это усредненная мощность 30-минутного пика

Неправильно понимаете. Расчётная мощность - это произведение номинальной (установленной) мощности на коэффициент спроса. Понятие расчётной мощности применимо только к группе электроприёмников, у одиночного электроприёмника может быть только номинальная мощность. Если у вас электрообогрев питается как один электроприёмник и включается весь одновременно - значит считайте его мощность 69 кВт. Если запросить заниженную мощность по ТУ, то питающий автомат в ТП поставят с такой же заниженной уставкой и он будет отключать объект, т.к. пускового режима длительностью несколько минут вполне достаточно для срабатывания защиты по перегрузке

? (Нижний Новгород, Россия)
Alex2214
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Декабря 2023 года, 12:42
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите еще есть такое - Система плавного пуска (для саморегулирующегося кабеля).

Инженер ( ? , Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Декабря 2023 года, 22:43
(ссылка на это сообщение)

Как правило производитель обогрева ещё может поставить щит управления обогревом. В щите обогрева будет не одна линия, а несколько. В ОЛ на щит обогрева указать ступенчатый пуск контакторов на отходящих линиях. Производитель сам разберётся как это сделать.

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 579, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines