Допустимые потери напряжения.

Количество просмотров - 408
(ссылка на эту тему)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Декабря 2023 года, 17:29
(ссылка на это сообщение)

На участке ШУ (шкаф учета), в 10 метрах от шкафа учета ТП 10/0,6 кВ.
Предусматривается установка распредпункта (ГРЩ), для питания всех зданий на объекте.
На участке АБК, теплицы, гостевые домики и пр.

1)Сам вопрос. Допустимые потери напряжения от РУ-0,4 кВ ТП до светильника и до прочих потребителей?

Нормы

п8.23 СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменением N 1)
При этом потери напряжения от ВРУ здания до наиболее удаленных светильников должны быть не более 3%, а до прочих потребителей — не более 4%.

ГОСТ Р 50571.5.52-2011МЭК 60364-5-522009
В Таблице G.52.1 действующего в настоящее время стандарта  для электроустановок, подключаемых к электрическим сетям общего пользования, установлены  значения максимального падения напряжения:
для электрических светильников - 3%;
для других электроприемников - 5%.


РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей"
5.2.4. Предварительный выбор сечений проводов и кабелей допускается производить исходя из средних значений предельных потерь напряжения в нормальном режиме: в сетях 10(6) кВ не более 6 %, в сетях 0,38 кВ (от ТП до вводов в здания) не более 4-6 %.


Помогите пожалуйста!!!
Какое должно быть  суммарное допустимое потеря напряжения от РУ-0,4кв ТП до конечного потребителя (светильника и других электроприемников).
Неужели ни в одном нормативе не написано это?
Не могу найти, все облазил.


Проектировщик (Казань, Россия)
Dmitrii_ID
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Декабря 2023 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

Почитайте данную тему - https://www.proektant.org/index.php/topic,45072.0.html

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Декабря 2023 года, 18:16
(ссылка на это сообщение)


Почитайте данную тему - https://www.proektant.org/index.php/topic,45072.0.html

Дело в том, что я ее читал. Там нет единого мнения все спорят.
Но при этом свя страна проектирует, нуежели нет единого ответа на это?)

Проектировщик (Казань, Россия)
Dmitrii_ID
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Декабря 2023 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)



Почитайте данную тему - https://www.proektant.org/index.php/topic,45072.0.html

Дело в том, что я ее читал. Там нет единого мнения все спорят.
Но при этом свя страна проектирует, нуежели нет единого ответа на это?)

Раз "спорят", наверное есть о чем, да и норм. документы там вроде все привели. Вы - как специалист, по-моему должны с помощью этой информации принять решение. Понадеется на чье-то одно мнение можно исходя из этих "споров", либо проанализировать и иметь свое мнение. Многие проектируют, как их научили, услышали и т.д. не разбираясь в норм. документации, где-то эта документация противоречива или имеет двусмысленные правила.
Я для себя сделал следуюищй вывод - от ТП до силового электроприемника не более 10%, до наиболее удаленного светильника не более 7,5%.

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Декабря 2023 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

Автор. Рекомендую справочно принять информацию о том, гост р50571 основаны на мэк. А в мэк, в чем уверен, под источником
( относительно которого потери)  подазумевалось не совсем то, что у нас. А именно- у них в общем случае это скорее то, что у нас идентифицируется, как правило, как " вводное устройство" ( где граница баланса). Отсюда это в конкретной ситуации может накладывать разные требования
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Декабря 2023 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

Спасибо Товарищи!
Буду опираться на ваши рекомендации. Трудно что-то делать когда четких границ нет. Теперь благодаря Вам есть!
Еще раз спасибо!

Проектировщик (Казань, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 583, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Максим R, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines