Расчет нагрузок

Количество просмотров - 599
(ссылка на эту тему)
AlexeyVL
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Декабря 2023 года, 15:37
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, здравствуйте.
Помогите пожалуйста начинающему проектировщику разобраться с расчетом нагрузок по методике РТМ 36.18.32.4-92. Возник вопрос касаемо 1ф и 3ф нагрузок, и приведения 1ф к 3ф.

п. 3.2.1.6 При включении однофазного ЭП на фазное напряжение он учитывается в графе 2 как эквивалентный трехфазный ЭП номинальной мощностью рн = 3рн.о; qн = 3qн.о.
п. 3.2.1.7 При наличии группы однофазных ЭП, которые распределены по фазам с неравномерностью не выше 15% по отношению к общей мощности трехфазных и однофазных ЭП в группе, они могут быть представлены в расчете как эквивалентная группа трехфазных ЭП с той же суммарной номинальной мощностью. В случае превышения указанной неравномерности номинальная мощность эквивалентной группы трехфазных ЭП принимается равной тройному значению мощности наиболее загруженной фазы. (прошу объяснить на примере, не очень понятен этот пункт).

Я произвожу расчет распределяя однофазные приемники (их подавляющее большинство) по фазам, чтоб не было неравномерности более 15%. Если приемник трехфазный, то его мощность делю на 3. Нахожу Kи*Pн на каждую фазу, Kи*Pн*tgφ на каждую фазу, и полную мощность S на каждую фазу. Расчетную активную, реактивную мощность нахожу по наиболее нагруженной фазе. Далее полную мощность нахожу из этой активной и реактивной, и на последнем этапе нахожу расчетный ток. 
Можно ли так делать, и верен ли такой расчет? Буду рад конструктивной критике, подсказкам по данному расчету.

? (Москва, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Декабря 2023 года, 22:35
(ссылка на это сообщение)

Я считаю так.
Раскидываем по фазам однофазные электроприемники. Стараемся, чтобы было более-менее одинаково (та самая разница 15%). Потом берем наиболее загруженную фазу. Вставляем ее в таблицу как "Сумма 1ф ЭП" и утраиваем.
Трехфазные электроприемники каждый в своей строке таблицы (если есть одинаковые увеличиваем количество). Ничего на 3 не делим и не умножаем
Кратковременно работающее ЭП (задвижки, краны и т.п.) не учитываем.
* РЭН ЩС БКПГ.pdf
(70.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 62]

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
AlexeyVL
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Декабря 2023 года, 07:06
(ссылка на это сообщение)


Я считаю так.
Раскидываем по фазам однофазные электроприемники. Стараемся, чтобы было более-менее одинаково (та самая разница 15%). Потом берем наиболее загруженную фазу. Вставляем ее в таблицу как "Сумма 1ф ЭП" и утраиваем.
Трехфазные электроприемники каждый в своей строке таблицы (если есть одинаковые увеличиваем количество). Ничего на 3 не делим и не умножаем
Кратковременно работающее ЭП (задвижки, краны и т.п.) не учитываем.


А если у 1ф приемников Ки разный? Как тогда быть?

? (Москва, Россия)
AlexeyVL
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Декабря 2023 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

Вот по вашему расчету я прикинул, распределил активную мощность по трем фазам, не учитывая Ки, далее выбрал самую нагруженную фазу, умножил на три и по РТМ произвел расчет, взяв Ки средний по всем нагрузкам. И в итоге установленная и расчетная мощность оказалась примерно на 30% выше, чем в том случае, когда я определял нагрузку для каждой фазы.

? (Москва, Россия)
Водик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Декабря 2023 года, 19:58
(ссылка на это сообщение)

По этим расчетам поищите в интернете одного проектировщика из РБ- Игорь Кривулец- у него есть блог и много чего еще, начинающему есть что там посмотреть, в тч. расчеты по РТМ и СП. Это не реклама, просто я сам иногда пользуюсь его расчетными программками

Инженер (Энгельс, Россия)
AlexeyVL
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Декабря 2023 года, 07:05
(ссылка на это сообщение)


По этим расчетам поищите в интернете одного проектировщика из РБ- Игорь Кривулец- у него есть блог и много чего еще, начинающему есть что там посмотреть, в тч. расчеты по РТМ и СП. Это не реклама, просто я сам иногда пользуюсь его расчетными программками

Спасибо, посмотрю.

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1329, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines