Коллеги, здравствуйте.
Помогите пожалуйста начинающему проектировщику разобраться с расчетом нагрузок по методике РТМ 36.18.32.4-92. Возник вопрос касаемо 1ф и 3ф нагрузок, и приведения 1ф к 3ф.

п. 3.2.1.6 При включении однофазного ЭП на фазное напряжение он учитывается в графе 2 как эквивалентный трехфазный ЭП номинальной мощностью рн = 3рн.о; qн = 3qн.о.
п. 3.2.1.7 При наличии группы однофазных ЭП, которые распределены по фазам с неравномерностью не выше 15% по отношению к общей мощности трехфазных и однофазных ЭП в группе, они могут быть представлены в расчете как эквивалентная группа трехфазных ЭП с той же суммарной номинальной мощностью. В случае превышения указанной неравномерности номинальная мощность эквивалентной группы трехфазных ЭП принимается равной тройному значению мощности наиболее загруженной фазы. (прошу объяснить на примере, не очень понятен этот пункт).

Я произвожу расчет распределяя однофазные приемники (их подавляющее большинство) по фазам, чтоб не было неравномерности более 15%. Если приемник трехфазный, то его мощность делю на 3. Нахожу Kи*Pн на каждую фазу, Kи*Pн*tgφ на каждую фазу, и полную мощность S на каждую фазу. Расчетную активную, реактивную мощность нахожу по наиболее нагруженной фазе. Далее полную мощность нахожу из этой активной и реактивной, и на последнем этапе нахожу расчетный ток. 
Можно ли так делать, и верен ли такой расчет? Буду рад конструктивной критике, подсказкам по данному расчету.

? (Москва, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Декабря 2023 года, 22:35
(ссылка на это сообщение)

Я считаю так.
Раскидываем по фазам однофазные электроприемники. Стараемся, чтобы было более-менее одинаково (та самая разница 15%). Потом берем наиболее загруженную фазу. Вставляем ее в таблицу как "Сумма 1ф ЭП" и утраиваем.
Трехфазные электроприемники каждый в своей строке таблицы (если есть одинаковые увеличиваем количество). Ничего на 3 не делим и не умножаем
Кратковременно работающее ЭП (задвижки, краны и т.п.) не учитываем.
* РЭН ЩС БКПГ.pdf
(70.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 50]

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
AlexeyVL
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Декабря 2023 года, 07:06
(ссылка на это сообщение)


Я считаю так.
Раскидываем по фазам однофазные электроприемники. Стараемся, чтобы было более-менее одинаково (та самая разница 15%). Потом берем наиболее загруженную фазу. Вставляем ее в таблицу как "Сумма 1ф ЭП" и утраиваем.
Трехфазные электроприемники каждый в своей строке таблицы (если есть одинаковые увеличиваем количество). Ничего на 3 не делим и не умножаем
Кратковременно работающее ЭП (задвижки, краны и т.п.) не учитываем.


А если у 1ф приемников Ки разный? Как тогда быть?

? (Москва, Россия)
AlexeyVL
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Декабря 2023 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

Вот по вашему расчету я прикинул, распределил активную мощность по трем фазам, не учитывая Ки, далее выбрал самую нагруженную фазу, умножил на три и по РТМ произвел расчет, взяв Ки средний по всем нагрузкам. И в итоге установленная и расчетная мощность оказалась примерно на 30% выше, чем в том случае, когда я определял нагрузку для каждой фазы.

? (Москва, Россия)
Водик
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Декабря 2023 года, 19:58
(ссылка на это сообщение)

По этим расчетам поищите в интернете одного проектировщика из РБ- Игорь Кривулец- у него есть блог и много чего еще, начинающему есть что там посмотреть, в тч. расчеты по РТМ и СП. Это не реклама, просто я сам иногда пользуюсь его расчетными программками

Инженер (Энгельс, Россия)
AlexeyVL
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Декабря 2023 года, 07:05
(ссылка на это сообщение)


По этим расчетам поищите в интернете одного проектировщика из РБ- Игорь Кривулец- у него есть блог и много чего еще, начинающему есть что там посмотреть, в тч. расчеты по РТМ и СП. Это не реклама, просто я сам иногда пользуюсь его расчетными программками

Спасибо, посмотрю.

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 583, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Максим R, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines