Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 22 Января 2024 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)

 
IMG_20240122_091029_286.jpg
 
* IMG_20240122_091029_286.jpg
(72.19 Кб, 547x755)  [скачать]  [загрузок: 382]
И вот еще какой вопрос. Например у меня на линии есть 1-фазные потребители и 3-фазные. В расчете падения напряжения как то возможно учесть распределение потребителей по разным фазам. Потому что подключение 1ф А-А-А (все на фазе А) будет не эквивалентно подключению потребителей А-В-С. В первом случае падение напряжения будет выше.


Модулю ещё нет и месяца, я думаю данный функционал наростим чуть позже!)
Ну и еще вопрос по базе данных


Методика расчета бралась из рум 2001( 2 Выпуск)
До версии 2.0 ,  не справедливо сравнивать было базы( или переделывать ее,вводя , сопротивление прямой обратной, нулевой скорее всего так и надо сделать, но пока по рассуждаем о существующей БД)),  т.к.  при нахождении однофазного тока КЗ нужны схемы замещения все трёх последовательностей( прямой обратной нулевой), по факту честно говоря в моей БД немного неправильно обозначен столбик r, по факту при расчете это является Zсум послед тр.р ( можно в наименовании строки подписать что-то наподобие 25Y(Zсумм.послед). Но при нахождении тока прямой последовательности (версия 2.0), ваши значения r,x можно просто перенести в мою БД.  И по-идеи результаты должны совпасть с вашими)
Переделаю БД позже, по идеи ( на данный момент) теперь должно быть две таблицы в БД для трансформаторов. Одна для выбора Автомат. Выключатель, другая для тока прямой последовательности.  И я только щас понял что накосячил, для провода тоже должны быть две таблицы в БД( буду менять формат), одна для выбора,АВ.  Другая для поисках падения напряжения и поиска тока прямой последовательности))
рум.jpg
 
* рум.jpg
(64.77 Кб, 764x720)  [скачать]  [загрузок: 377]
IMG_20240122_093648_783.jpg
 
* IMG_20240122_093648_783.jpg
(49.73 Кб, 530x754)  [скачать]  [загрузок: 374]
Aerohost
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 28 Января 2024 года, 21:26
(ссылка на это сообщение)

Обновление, ElectroTools ver.2.0.2.0 (for Ncad)

 
Menupng.png
 
* Menupng.png
(96.67 Кб, 530x1124)  [скачать]  [загрузок: 341]

Что нового:
  • Сделал Базу Данных здорового человека, а не курильщика.
  • Разобрался с ТКЗ, считает однофазное и трехфазное КЗ (согласно ГОСТ и Рекомендации по расчету сопротивления петли "фаза-нуль" (Почти тот же самый Гост)).
  • Теперь из-за правильной базы, считает и правильно падение напряжения.
  • Теперь если полиллинии построены не от "Питания" к "Нагрузки" не будет вечный цикл, а просто развернет текущую полиллинию.


p.s в БД в таблице "Cable", столбцы Се, Ке пока нигде не используются.

Скачать с Яндекс.Диска. (ссылка на Яндекс.Диск в шапке)
CableBD.png
 
* CableBD.png
(25.57 Кб, 1013x292)  [скачать]  [загрузок: 333]
GostTKZ.png
 
* GostTKZ.png
(63.85 Кб, 1735x951)  [скачать]  [загрузок: 28]
TransformerBD.png
 
* TransformerBD.png
(21.33 Кб, 417x472)  [скачать]  [загрузок: 40]
Aerohost
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 10 Февраля 2024 года, 18:11
(ссылка на это сообщение)

Обновление, ElectroTools ver.2.0.3.0  (for Acad/Ncad)

Что нового:
  • Мелкие обновления
  • Если полилиний "Не приклеена к вершине магистрали", но находится недалеко от нее, алгоритм  самостоятельно приклеет ее к вершине.


Ссылка на Яндекс.Диск, в шапке.

----- добавлено 10 Февраля 2024 года, 18:14 -----
Считаю токи КЗ по методике, указанной в ГОСТ 28249-93 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ.
Хотел проверить совпадение результатов.
Я обычно пользуюсь только теми программными модулями, результаты которых могу подтвердить ручным расчетом. Например для какой то части сети


Потестируйте в Acade [улыбка]
Евгений-А
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 14 Февраля 2024 года, 11:05
(ссылка на это сообщение)

Однофазный ток КЗ потестил, в принципе результаты оказались близки 180 А- 185 А. Разница незначительная
Падение напряжения не проверял, потому что у меня множество однофазных потребителей. А в программе пока что не реализована возможность указывать на какой фазе потребитель.
png.png
 
* png.png
(21.41 Кб, 1330x123)  [скачать]  [загрузок: 26]
png1.png
 
* png1.png
(42.34 Кб, 451x715)  [скачать]  [загрузок: 50]

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Aerohost
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 25 Февраля 2024 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

Обновление, ElectroTools ver.2.1.0.0  (for Acad/Ncad)

 
Draw.png
 
* Draw.png
(169.06 Кб, 2015x1082)  [скачать]  [загрузок: 34]

Что нового:
  • Возможность добавление однофазных нагрузок.
  • Считает падение напряжения с учетом перекос фаз, однофазных нагрузок.
  • Добавил поле "Количество" в узле.
  • Добавил поле "Ко", коэффициент одновременности, считается сам по таблице (см.ниже), но можно на свой поменять.
  • Из-за добавление однофазных нагрузок, в БД добавил поля rN и xN (Активное реактивное сопротивление нулевого проводника, xN- пока нигде не задействован).

p.s При трехфазной нагрузки (столбик "Тип нагрузки" будет равен ТРЕМ), задавать кВт в столбик "Нагрузка фазы А,кВТ",в столбики фазы В и С будут заблокированы.


Файлы на Яндекс.Диск. Ссылка в шапке.



----- добавлено 25 Февраля 2024 года, 16:38 -----
И вот еще какой вопрос. Например у меня на линии есть 1-фазные потребители и 3-фазные. В расчете падения напряжения как то возможно учесть распределение потребителей по разным фазам. Потому что подключение 1ф А-А-А (все на фазе А) будет не эквивалентно подключению потребителей А-В-С. В первом случае падение напряжения будет выше.

Ну что ж, попробуйте )
Ko ABC  Count.png
 
* Ko ABC Count.png
(124.93 Кб, 2130x970)  [скачать]  [загрузок: 39]
BD N.png
 
* BD N.png
(26.87 Кб, 1044x295)  [скачать]  [загрузок: 38]
Таблица Ко.png
 
* Таблица Ко.png
(126.3 Кб, 2088x323)  [скачать]  [загрузок: 32]
Aerohost
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 12 Марта 2024 года, 18:51
(ссылка на это сообщение)

Обновление, ElectroTools ver.2.1.0.1  (for Acad/Ncad)

Что нового:
Мелкие технические обновления

Ссылка на Яндекс.Диске
Aerohost
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 02 Апреля 2024 года, 10:56
(ссылка на это сообщение)

Обновление, ElectroTools ver.2.2.0.0  (for Acad/Ncad)
 
Ver 2.2.png
 
* Ver 2.2.png
(95.04 Кб, 734x1124)  [скачать]  [загрузок: 24]

Что нового:
  • Внутренние технические обновления
  • Добавил мелкий вспомогательный функционал
  • Вывод матриц в Excel Файл
  • Пройти от Вершины до Вершины
  • Расстановка блоков в узлах полиллинии
  • Построение полиллинии по координатам, которые в Excel (деление разных участков, является одна пустая строка в Excel файле)  


Ссылка на Яндекс.Диске
Matrix.png
 
* Matrix.png
(155.48 Кб, 2520x1343)  [скачать]  [загрузок: 23]
Coor.png
 
* Coor.png
(85.49 Кб, 895x1323)  [скачать]  [загрузок: 21]
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 576, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Артём Сергеевич, Максим R, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines