Допустимость масляного трансформатора класса напряжения 6-0,4 кВ для напряжения 10-0,66 кВ

Количество просмотров - 950
(ссылка на эту тему)
Аллекс28
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Января 2024 года, 08:16
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги. Имеется подстанция КТПн250/10-0,4 и временная необходимость в трехфазном напряжении по НН - 660 В при токе 120А. Предлагается установить в КТПн масляный трансформатор тм250/6-0,4(ток ВН/НН - 24/360А). Мнение специалистов полярное, пессимисты ссылаются на петлю гистерезиса и перегрев с дальнейшим выгоранием обмоток и даже невозможность запуска трансформатора, оптимисты же ссылаются на кратный запас мощности ~2,5 раза по НН и ВН обмоткам и двукратному объему масла, что по их мнению не позволит перегреться трансформатору. Сложность - в расчете холостого хода трансформатора при данных условиях. Может кто имеет подобный опыт, прошу поделиться.

Энергетик (Хабаровск, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Января 2024 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

 Кто будет нести ответственность за не типовое использование трансформатора ?
Аллекс28
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Января 2024 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)


 Кто будет нести ответственность за не типовое использование трансформатора ?

Никто, это теоретическое рассуждение

Энергетик (Хабаровск, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Января 2024 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Предлагается установить в КТПн масляный трансформатор тм250/6-0,4(ток ВН/НН - 24/360А).

А как Вы хотите использовать этот трансформатор? Включить трансформатор тм250/6-0,4 в сеть 10КВ??? Так он сгорит моментально.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Moshkarow
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Января 2024 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Так он сгорит моментально.
Аллекс28
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Января 2024 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)


Предлагается установить в КТПн масляный трансформатор тм250/6-0,4(ток ВН/НН - 24/360А).

А как Вы хотите использовать этот трансформатор? Включить трансформатор тм250/6-0,4 в сеть 10КВ??? Так он сгорит моментально.


Не сгорит моментально, совершенно точно, нет такого узла, из за которого это возможно. Трансформаторы 6 и 10 кВ имеют одинаковую изоляцию провода по высокой стороне, магнитопровод. Разница лишь в длине провода, что создает проблемы по петле гистпрезиса.

Энергетик (Хабаровск, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Января 2024 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

Думаю, ничего страшного не произойдет и временно поработает. Насколько временно сказать не могу, может неделю, может месяц.
По мощности вы транс не перегружаете, по току соответственно тоже не перегружаете. Превышение напряжений с точки зрения изоляции допустимо, это один класс. Единственная загвоздка остается в физике магнитных процессов, как там эти ваши индукции магнитного поля, напряженность и напряжение связаны между собой и влияют в обмотках и сердечнике друг на друга, т.е. повышая напряжение в первичной обмотке из-за этой самой петли сможете ли выдавить такое же кратное напряжение на вторичной обмотке, либо попадете на горизонтальную часть и будет, например, ток в первичной расти, пытаясь создать магнитный поток, но требуемое напряжение во вторичной так и не получите.
Но опять же думаю запас в трансформаторе значительный, так что должно поработать некоторое время. Во всяком случае, если что-то пойдет не так, это будет не моментально, успеете отключить.
Отпишитесь по результатам, дико интересно.
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Января 2024 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)



Предлагается установить в КТПн масляный трансформатор тм250/6-0,4(ток ВН/НН - 24/360А).

А как Вы хотите использовать этот трансформатор? Включить трансформатор тм250/6-0,4 в сеть 10КВ??? Так он сгорит моментально.


Не сгорит моментально, совершенно точно, нет такого узла, из за которого это возможно. Трансформаторы 6 и 10 кВ имеют одинаковую изоляцию провода по высокой стороне, магнитопровод. Разница лишь в длине провода, что создает проблемы по петле гистпрезиса.

Не делайте этого. Первичная обмотка трансформатора рассчитывается так, что при номинальном напряжении магнитопровод близок к насыщению. При увеличении напряжения больше номинального произойдет существенное насыщение магнитопровода и как следствие многократное и очень резкое   увеличение  тока холостого хода. Трансформатор сгорит. И изоляция здесь не причем.   

? (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Января 2024 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

Отпишитесь по результатам, дико интересно.

См. сообщение №3

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Аллекс28
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Января 2024 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

В том и задача, чтобы выяснить, какой станет холостой ход..
 У нас было подобное включение - поставили шестерку  в сеть 10 кВ, никаких шумов и прочих явных сигналов не наблюдалось, ошибку определили по приборам на низкой стороне

Энергетик (Хабаровск, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Января 2024 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)


В том и задача, чтобы выяснить, какой станет холостой ход..
 У нас было подобное включение - поставили шестерку  в сеть 10 кВ, никаких шумов и прочих явных сигналов не наблюдалось, ошибку определили по приборам на низкой стороне

Ну если у Вас такой опыт есть, можете рискнуть. Точный ответ может дать только эксперимент. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

? (Санкт-Петербург, Россия)
Аллекс28
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Января 2024 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)



В том и задача, чтобы выяснить, какой станет холостой ход..
 У нас было подобное включение - поставили шестерку  в сеть 10 кВ, никаких шумов и прочих явных сигналов не наблюдалось, ошибку определили по приборам на низкой стороне

Ну если у Вас такой опыт есть, можете рискнуть. Точный ответ может дать только эксперимент. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

К сожалению, мы не проверили работу транса под нагрузкой, так бы поделились опытом..

Энергетик (Хабаровск, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 14 Января 2024 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

К сожалению, мы не проверили работу транса под нагрузкой, так бы поделились опытом..

Если есть возможность замерьте ток холостого хода

? (Санкт-Петербург, Россия)
Аллекс28
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 14 Января 2024 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)




В том и задача, чтобы выяснить, какой станет холостой ход..
 У нас было подобное включение - поставили шестерку  в сеть 10 кВ, никаких шумов и прочих явных сигналов не наблюдалось, ошибку определили по приборам на низкой стороне

Ну если у Вас такой опыт есть, можете рискнуть. Точный ответ может дать только эксперимент. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

К сожалению, мы не проверили работу транса под нагрузкой, так бы поделились опытом..


Мы таки надеемся на академический опыт)

Энергетик (Хабаровск, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 14 Января 2024 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

Мы таки надеемся на академический опыт

Без экспериментальной проверки я бы такое сделать не рискнул.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 755, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines