Допустимость масляного трансформатора класса напряжения 6-0,4 кВ для напряжения 10-0,66 кВ

Количество просмотров - 949
(ссылка на эту тему)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 14 Января 2024 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

Вот нашел у себя.
Трансформатор ТА-31-127/220
Зависимость тока хх от напряжения. Обмотка на 127В
 
ток хх.jpg
 
* ток хх.jpg
(727.37 Кб, 1589x2530)  [скачать]  [загрузок: 85]

Если предположить, что энергетические трансформаторы делают на том же железе, то Вашем случае ток холостого существенно  превысит номинальный.   

? (Санкт-Петербург, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 14 Января 2024 года, 22:24
(ссылка на это сообщение)

  Напряжение, количество витков, сечение магнитопровода, магнитный поток
Все связано.
Так то один виток и на любое напряжение включать, но нет жэж.. Что-то останавливает..
Трансформатор вполне себе электрическая машина, как двигатель или генератор, только статическая..
Эд на повышенное напряжение  включать в голову даже не придет, а транс чем отличается?

Конструктор (Волгоград, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 15 Января 2024 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

Тогда если представить другую ситуацию: поменять схему соединения в первичной обмотке 10 кВ со звезды на треугольник, повышенное напряжение на вторичной обмотке получим?
Сходу что-то не могу сообразить.
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 15 Января 2024 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)


Тогда если представить другую ситуацию: поменять схему соединения в первичной обмотке 10 кВ со звезды на треугольник, повышенное напряжение на вторичной обмотке получим?
Сходу что-то не могу сообразить.

Наоборот, пониженное.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 15 Января 2024 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)



Тогда если представить другую ситуацию: поменять схему соединения в первичной обмотке 10 кВ со звезды на треугольник, повышенное напряжение на вторичной обмотке получим?
Сходу что-то не могу сообразить.

Наоборот, пониженное.

Да, перепутал, наоборот треугольник переключить в звезду тогда.
Аллекс28
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 15 Января 2024 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)


Вот нашел у себя.
Трансформатор ТА-31-127/220
Зависимость тока хх от напряжения. Обмотка на 127В
  [Вложение №]
Если предположить, что энергетические трансформаторы делают на том же железе, то Вашем случае ток холостого существенно  превысит номинальный.  

Смотря на сколько существенно, если в сто раз или даже двести - выглядит терпимо..

Энергетик (Хабаровск, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 15 Января 2024 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

Смотря на сколько существенно, если в сто раз или даже двести - выглядит терпимо..

Тут теоретически сложно вычислить. Но ясно, что причины для беспокойства есть и   риск большой.   Подайте на вторичную обмотку 660В через автомат и посмотрите, что будет. 


? (Санкт-Петербург, Россия)
ИК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 15 Января 2024 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Мое мнение, что ток х.х. увеличится в 10000/6000 раз, а потери х.х. возрастут в (10000/6000)^2 раз

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 15 Января 2024 года, 12:47
(ссылка на это сообщение)


Мое мнение, что ток х.х. увеличится в 10000/6000 раз, а потери х.х. возрастут в (10000/6000)^2 раз

Увеличение тока будет нелинейным так как сердечник будет насыщаться.

----- добавлено 15 Января 2024 года, 12:50 -----
Смотря на сколько существенно, если в сто раз или даже двести - выглядит терпимо.

Имелся ввиду номинальный ток трансформатора под нагрузкой. 

? (Санкт-Петербург, Россия)
ИК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 15 Января 2024 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

Увеличение тока будет нелинейным так как сердечник будет насыщаться.

Думаю, что этот эффект будет наблюдаться при токах близких к номинальному и выше. А так ток х.х. составляет единицы процента от номинального. Смысл делать обычный трансформатор, образно говоря, на пологой части кривой намагничивания?

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 15 Января 2024 года, 16:43
(ссылка на это сообщение)


Увеличение тока будет нелинейным так как сердечник будет насыщаться.

Думаю, что этот эффект будет наблюдаться при токах близких к номинальному и выше. А так ток х.х. составляет единицы процента от номинального. Смысл делать обычный трансформатор, образно говоря, на пологой части кривой намагничивания?



Этот эффект как раз максимален на холостом ходу.  Режим близкий  к пологой части выбирается для уменьшения габаритов и расхода меди.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 565, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines