Сообщение #1 : 25 Января 2024 года, 18:08
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Питающая КЛ 10 кВ от ПС35/10 до КТП с трансформатором 2500/10/04 длиной 900 метров. По этой КЛ 10 кВ питается только одна КТП. Можно ли, установить защиту трансформатора и КЛ 10 кВ только на ПС35/10?

Проектировщик ( ? , Киргизстан)
DenKLJ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Мая 2024 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

Да, вполне возможно установить защиту только на подстанции 35/10 кВ (ПС35/10) без установки защиты на саму линию 10 кВ. Это типичная практика, особенно если линия 10 кВ является закрытой, а ее длина и конфигурация обеспечивают достаточную надежность и защиту от внешних воздействий.

Защита трансформатора обычно устанавливается на ПС35/10 для обеспечения его надежной работы и предотвращения повреждений при возникновении неполадок в сети. Она обычно включает в себя различные защитные реле, которые могут мониторить параметры трансформатора, такие как токи, напряжения и температуры, и срабатывать в случае возникновения аварийных ситуаций.

Защита линии 10 кВ может быть также установлена на ПС35/10, но это зависит от конкретных требований и особенностей системы электроснабжения. Если линия находится в непосредственной близости от подстанции и подвержена риску аварийных ситуаций или внешних воздействий, то установка защиты на линии также может быть оправданной.

Однако в вашем конкретном случае, если линия 10 кВ от ПС35/10 до КТП обладает достаточной надежностью и не подвержена частым аварийным ситуациям, то установка защиты только на подстанцию может быть достаточной.

? (Киев, Украина)
Алекс.а
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Мая 2024 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

Спасибо. Принята эта схема. На КТП установлен выключатель нагрузки.

Проектировщик ( ? , Киргизстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 22:59

Вчера в 22:40

Вчера в 22:37

Вчера в 22:33

Вчера в 13:03

автор: GeorGGG
Вчера в 00:13

02 Марта 2025 года, 20:16

02 Марта 2025 года, 12:00

01 Марта 2025 года, 14:46

автор: Данил С
01 Марта 2025 года, 13:31

автор: Omaproject
28 Февраля 2025 года, 22:55

28 Февраля 2025 года, 21:09

автор: Anton777777
28 Февраля 2025 года, 11:25

автор: itan
24 Февраля 2025 года, 07:47

автор: Ingenеr 2017
22 Февраля 2025 года, 07:46


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1249, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
ИК, doctorRaz, Posetitel, Shvet, Sip, Imp, Powerchief, Polkan, Водик, Сергей Л. П.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines