Установка модульного независимого расцепителя на модульный выключатель нагрузки
|
Количество просмотров - 1582
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Ingenеr 2017
|
В распределительных сетях прибегают к завышению сечения выбором кабеля по току автомата с учетом неопределенности нагрузки, которая в перспективе может возрасти.
|
Инженер (Павлодар, Казахстан)
|
|
|
Salavat 1777
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
так не подскажите допустим щит вентилиляции, НР надо ставить для вводного АВ в щите ЩВ, или можно поставить на отходящем АВ для щита ЩВ во ВРУ?
|
? (Уфа, Россия)
|
|
|
ПТЗ
|
так не подскажите допустим щит вентилиляции, НР надо ставить для вводного АВ в щите ЩВ, или можно поставить на отходящем АВ для щита ЩВ во ВРУ? По сути где душа позволит. Главное подключайте схему управления НР после этого автомата. PS меня эксплуатационщики заругали до мозга костей за НР и требуют пускатели (контакторы).
|
? (Петрозаводск, Россия)
|
|
|
Игорь В.
|
Но помните, что по СП 60.133330.2020: "При организации отключения вентилятора при пожаре с использованием автомата с независимым расцепителем должна проводиться проверка линии передачи сигнала на отключение."
|
Инженер (Глазов, Россия)
|
|
|
Перельман
|
PS меня эксплуатационщики заругали до мозга костей за НР и требуют пускатели (контакторы). Как объясняют?
|
? (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
ПТЗ
|
Как объясняют? Неудобно после сработок бегать включать.
|
? (Петрозаводск, Россия)
|
|
|
doctorRaz
|
Неудобно после сработок бегать включать После посадок? РСЗ в помощь
|
Конструктор (Волгоград, Россия)
|
|
|
ПТЗ
|
После посадок? РСЗ в помощь Про посадки не понял. Просадки на НР не влияют, вроде. Реле самозапуска тут уже не актуально. Всё давно на контакторах делаю.
|
? (Петрозаводск, Россия)
|
|
|
doctorRaz
|
Всё давно на контакторах делаю Т. Е. При кратковременных исчезновениях напряжения все норм.. Отчего тогда смежники ругаются?
|
Конструктор (Волгоград, Россия)
|
|
|
ПТЗ
|
Отчего тогда смежники ругаются? Ругались не смежники, а эксплуатация на НР (выше указал, что не любят восстанавливать). Последнее время не применяю НР.
|
? (Петрозаводск, Россия)
|
|
|
Перельман
|
Всё давно на контакторах делаю
Один мощный большой дорогой контактор на вводе по номинальному току щита, находящийся всегда под напряжением, вместо маленького недорогого НР?
|
? (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
ПТЗ
|
Один мощный большой дорогой контактор на вводе по номинальному току щита, находящийся всегда под напряжением, вместо маленького недорогого НР? Ну тут от задачи и структуры сети зависит. Как правило, более чем 100А не приходилось ставить. Для каких-то вентустановок со своей системой автоматизации отправляю слаботочников с сигналом отключения сразу туда, а сам щит не обесточиваю.
|
? (Петрозаводск, Россия)
|
|
|
|