Прокладка контрольного кабеля 230В

Количество просмотров - 518
(ссылка на эту тему)
Vladimir130193
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Марта 2024 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Возник вопрос, можно ли прокладывать контрольный кабель (напряжение в кабеле 230В) КВВГнг в одном лотке с силовыми на ограждении?
Не могу найти НТД в котором было бы прописано четко что нельзя.
Перельман
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Марта 2024 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

И не найдёте. Более того, жилы питания и сигнализации одного класса напряжения вообще могут быть в составе одного кабеля - например, для электропривода задвижки

? (Нижний Новгород, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 27 Марта 2024 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

тем не менее среди электриков бытует поверье, что контрольные и силовые вместе прокладывать нельзя.
откуда корни поверья растут, сказать не могу.
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Марта 2024 года, 10:52
(ссылка на это сообщение)

Совместно нельзя прокладывать силовые и контрольные кабели из-за электромагнитной совместимости и помех, контрольные и силовые кабели обслуживают разные службы (например на эл.подстанции)

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 27 Марта 2024 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

а есть ссылка на нормативный документ?
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Марта 2024 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

У ФСК (РОССЕТИ) в СТО было прописано, ссылки нет, искать нужно, или делать расчёт по ЭМС и разносить кабельные трассы согласно расчёта.

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Марта 2024 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)


Совместно нельзя прокладывать силовые и контрольные кабели из-за электромагнитной совместимости и помех, контрольные и силовые кабели обслуживают разные службы (например на эл.подстанции)

Если это питание или сухой контакт, почему нельзя?

? (Минск, Беларусь)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Марта 2024 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

Подход мэк- гост р 50571.4.44
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 27 Марта 2024 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)


И не найдёте. Более того, жилы питания и сигнализации одного класса напряжения вообще могут быть в составе одного кабеля - например, для электропривода задвижки
ПУЭ п.3.4.6. В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек).

Проектант (Самара, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 27 Марта 2024 года, 15:25
(ссылка на это сообщение)

А есть такая же норма с запретом или наоборот с разрешением совместной прокладки кабелей, а не жил в одном кабеле?
Понимаю, буквоедство, но все же.
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Марта 2024 года, 04:31
(ссылка на это сообщение)

СП 76.13330.2016. "Электротехнические устройства"
Цитата
6.3.2.5 Прокладку кабелей передачи информации и силовых кабелей в одной системе электропроводки или по одной трассе следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (раздел 444.6).
Кабели различного назначения (например, силовые кабели и кабели передачи информации) не должны находиться в одном пучке. Пучки кабелей различного назначения должны быть отделены друг от друга в отношении электромагнитных воздействий.
[ГОСТ Р 50571-4-44-2011, пункт 444.6.3]
При монтаже кабельной трассы коробов или лотков с кабелями разных цепей силовые сети рекомендуется размещать над кабелями вспомогательных цепей, информационных цепей и цепей, чувствительных к помехам, с учетом требований ГОСТ Р 50571-4-44.
При совместной прокладке в коробе или на лотке кабелей различного функционального назначения их следует разделять перегородкой или разносить по разным сторонам с учетом требований ГОСТ Р 50571-4-44.


в сп 76 дана ссылка на недействующий уже ГОСТ Р 50571-4-44-2011 "Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех" , сейчас действует ГОСТ Р 50571.4.44-2019 " Электроустановки низковольтные. Часть 4.44. Защита для обеспечения безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и электромагнитных возмущений" с его разделом 444.6 Разделение цепей

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1434, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines