Взрывозащищенный датчик давления и температуры на бензин

Количество просмотров - 342
(ссылка на эту тему)
Albert007
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Апреля 2024 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

Всем привет.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался, подбираю взрывозащищенный датчик давления после насоса бензина и датчик температуры в бак бензина.
Можно ли эти датчики применять взрывозащищенного исполнения Exd (например: ПД100 модель 1х5-EXD и ДТСхх5Д.И EXD)? Или нужно применять только Exia исполнения (например ПД100И модели 8х1-Exi и ДТСхх5Е.И EXIA).
Насколько мне известно вид взрывозащищенного исполнения Exd можно применять в классе зоны помещения - 1,2; а Exia может применяться в классах зон помещения - 0,1,2.

Так вот непонятно-датчик давления (температуры) погружается (соприкасается) только лишь чувствительным элементом со взрывоопасным бензином класс зоны помещения 0, а измерительная (преобразующая) головка датчика находится снаружи в классе зоны помещения 1.
Итого какого вида взрывозащита должна быть у датчика?

Инженер АСУТП (Казань, Российская Федерация)
Перельман
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Апреля 2024 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)


Насколько мне известно вид взрывозащищенного исполнения Exd можно применять в классе зоны помещения - 1,2; а Exia может применяться в классах зон помещения - 0,1,2.
Ограничений применения Exd в классе 0 нет и быть не может. Иначе как устанавливать в зоне класса 0, например, электродвигатели, ведь для них вид взрывозащиты Exia невозможен физически.

Можете применять датчик и Exd, и Exia

? (Нижний Новгород, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Апреля 2024 года, 20:43
(ссылка на это сообщение)

Ставили насосы и бензина, и керосина и других ЛВЖ/ГЖ - все зависит от требований (внутренних стандартов) Заказчика - и Exd ставили и Exi, без проблем.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Albert007
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Апреля 2024 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 51330.13-99 - Электроустановки во взрывоопасных зонах.
   5 ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (КРОМЕ КАБЕЛЕЙ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ТРУБАХ)   
      5.2 Выбор электрооборудования согласно классу взрывоопасной зоны:

          5.2.1 Электрооборудование для использования в зоне класса 0
В зоне класса 0 может использоваться электрооборудование и электрические цепи с взрывозащитой вида "искробезопасная электрическая цепь", соответствующие требованиям ГОСТ Р 51330.10 для уровня  и требованиям 12.3, а также электрооборудование с взрывозащитой специального вида s, сконструированное для использования в зоне класса 0 (см. 5.2.4).

          5.2.2 Электрооборудование для использования в зоне класса 1
В зоне класса 1 может использоваться электрооборудование, сконструированное для использования в зоне класса 0 или имеющее по крайней мере взрывозащиту одного из следующих видов:
- взрывонепроницаемая оболочка d по ГОСТ Р 51330.1.

Я может ГОСТ понимаю неверно?

Взять например датчик температуры который установлен на бак с бензином: Он по сути находится в двух классах зоны 0 и 1. В классе 0 находится его чувствительный элемент, а голова с нормирующим преобразователем с Exd исполнением находится в классе зоны 1. И вот возникает вопрос согласно госту - Датчик должен находиться полностью в классе зоны 0 чтобы отнести его применение в зоне 0, или достаточно частичного его нахождение в классе зоны 0 чтобы с уверенностью сказать что нужно брать датчик с исполнением Exia для зоны 0?
Или идет речь именно про электрическую составляющую датчика (голову с норм преобразователем) - он не смонтирован полностью внутри бака значит он находится в зоне 1 и можно применять вид взрывозащиты датчика Exd?

Инженер АСУТП (Казань, Российская Федерация)
Перельман
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Апреля 2024 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

Действительно, для зоны класса 0 вид взрывозащиты Exd не подходит.
Тогда у вас выбора нет - только Ex ia. То, что часть датчика находится в зоне 0, а другая часть - в зоне 1 никакой роли не играет, так как в паспорте датчика написано Exd.

? (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 787, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines