Добрый день!

Имеются емкости объемом 25 л. с красителем для нефтепродуктов Difron Blue 35.
Требуется рассчитать категорию помещения для их хранения.

Практически сразу столкнулся с трудностями в расчёте, а именно:
трудности в поиске химической формуле для технического керосина, данными о давлении насыщенных паров компонентов, входящих в состав (во вложении скриншот из паспорта безопасности на Difron Blue 35).

Путем поисков в интернете выяснил, что керосин технический - он же обессеренный (очищенный) керосин, он же топливо ТС-1.
Однако на этом я уткнулся в тупик, никаких данных в том числе по остальным компонентам найти не удалось, в том числе в справочнике Баратова.

По номерам CAS нашел данные о молярной массе и химических формулах для красителей, входящих в состав:
C24H20N4O
C22H26N2O2
C28H22N2O2
C16H12N2
Однако данных о давлении насыщенных паров этих компонентов, так и технического керосина нигде найти не смог.

Прошу помочь в определении данных для расчетов.
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Апреля 2024 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

Краситель нелетучий, он порошок. Игнорируйте краситель, считайте по растворителю как по наиболее взыво- пожароопасному

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Апреля 2024 года, 19:59
(ссылка на это сообщение)

Имеются емкости объемом 25 л. с красителем для нефтепродуктов Difron Blue 35.
Требуется рассчитать категорию помещения для их хранения.

Вы ничего не сообщили о технологии. Можно предположить, что красители-это порошкообразные вещества, а приготовление жидкой краски осуществляется растворением порошка в керосине . При этом при пересыпании порошка может образоваться аэрозоль, способная взрываться. В этом случае надо проверять помещение на принадлежность к категории Б. Для красителя  C16H12N2 (бензафеназин) в справочнике "Физико-химические и  огнеопасные свойства органических химических соединений" М., ВНИИПО МЧС России, 2009, в двух книгах , кн.1--502с, кн.2-458с.имеются сведения : молек. масса-230,3, теплота сгорания- 34,91 МДж/кг. Там же имеется формула  для определения теплот сгорания других красителей.
В справочнике "Огнеопасные свойства неорганических и органических материалов" М, ВНИИПО, 2016, 971с. имеется целая глава, посвещённая красителям.


Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
demix1986
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Апреля 2024 года, 06:22
(ссылка на это сообщение)

Вы ничего не сообщили о технологии. Можно предположить, что красители-это порошкообразные вещества, а приготовление жидкой краски осуществляется растворением порошка в керосине .


В помещении производится расфасовка красителя для нефтепродуктов Difron Blue 35 (далее - Difron).
В емкостях находится уже готовый Difron, согласно паспорту 97% его состава керосин, остальное - 4 разных красителя.
После расфасовки определенного количества Difrona, его смешивают в железнодорожных цистернах с нефтепродуктами для их окрашивания. Цистерны находятся отдельно на наружной установке - ж/д эстакаде, к помещению для хранения Difron не имеют отношения.

Про упоминание книг - спасибо, я вчера через сайт ВНИИПО заказал издание 2016-го года, но его ждать придется порядка двух недель, страна у нас большая...
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51

автор: Dizel 2012
20 Декабря 2024 года, 15:33

автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05

автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06

автор: Dizel 2012
17 Декабря 2024 года, 06:57

автор: Posetitel
13 Декабря 2024 года, 16:01

автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29

автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37

автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31

автор: Земский
09 Декабря 2024 года, 11:54

автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48

автор: Файруза
25 Ноября 2024 года, 09:45

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 785, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines