beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22206
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Справочные данные по красителям для нефтепродуктов

Количество просмотров - 209
(ссылка на эту тему)
demix1986
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Апреля 2024 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!

Имеются емкости объемом 25 л. с красителем для нефтепродуктов Difron Blue 35.
Требуется рассчитать категорию помещения для их хранения.

Практически сразу столкнулся с трудностями в расчёте, а именно:
трудности в поиске химической формуле для технического керосина, данными о давлении насыщенных паров компонентов, входящих в состав (во вложении скриншот из паспорта безопасности на Difron Blue 35).

Путем поисков в интернете выяснил, что керосин технический - он же обессеренный (очищенный) керосин, он же топливо ТС-1.
Однако на этом я уткнулся в тупик, никаких данных в том числе по остальным компонентам найти не удалось, в том числе в справочнике Баратова.

По номерам CAS нашел данные о молярной массе и химических формулах для красителей, входящих в состав:
C24H20N4O
C22H26N2O2
C28H22N2O2
C16H12N2
Однако данных о давлении насыщенных паров этих компонентов, так и технического керосина нигде найти не смог.

Прошу помочь в определении данных для расчетов.
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Апреля 2024 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

Краситель нелетучий, он порошок. Игнорируйте краситель, считайте по растворителю как по наиболее взыво- пожароопасному

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Апреля 2024 года, 19:59
(ссылка на это сообщение)

Имеются емкости объемом 25 л. с красителем для нефтепродуктов Difron Blue 35.
Требуется рассчитать категорию помещения для их хранения.

Вы ничего не сообщили о технологии. Можно предположить, что красители-это порошкообразные вещества, а приготовление жидкой краски осуществляется растворением порошка в керосине . При этом при пересыпании порошка может образоваться аэрозоль, способная взрываться. В этом случае надо проверять помещение на принадлежность к категории Б. Для красителя  C16H12N2 (бензафеназин) в справочнике "Физико-химические и  огнеопасные свойства органических химических соединений" М., ВНИИПО МЧС России, 2009, в двух книгах , кн.1--502с, кн.2-458с.имеются сведения : молек. масса-230,3, теплота сгорания- 34,91 МДж/кг. Там же имеется формула  для определения теплот сгорания других красителей.
В справочнике "Огнеопасные свойства неорганических и органических материалов" М, ВНИИПО, 2016, 971с. имеется целая глава, посвещённая красителям.


Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
demix1986
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Апреля 2024 года, 06:22
(ссылка на это сообщение)

Вы ничего не сообщили о технологии. Можно предположить, что красители-это порошкообразные вещества, а приготовление жидкой краски осуществляется растворением порошка в керосине .


В помещении производится расфасовка красителя для нефтепродуктов Difron Blue 35 (далее - Difron).
В емкостях находится уже готовый Difron, согласно паспорту 97% его состава керосин, остальное - 4 разных красителя.
После расфасовки определенного количества Difrona, его смешивают в железнодорожных цистернах с нефтепродуктами для их окрашивания. Цистерны находятся отдельно на наружной установке - ж/д эстакаде, к помещению для хранения Difron не имеют отношения.

Про упоминание книг - спасибо, я вчера через сайт ВНИИПО заказал издание 2016-го года, но его ждать придется порядка двух недель, страна у нас большая...
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Николай К3
24 Июня 2024 года, 13:47

автор: Seleron
21 Июня 2024 года, 09:48

автор: Земский
10 Июня 2024 года, 18:15

автор: Dizel 2012
05 Июня 2024 года, 14:39

автор: ddd
29 Мая 2024 года, 12:18

автор: Dizel 2012
26 Мая 2024 года, 09:38

автор: DenKLJ
22 Мая 2024 года, 14:44

автор: Dmitryolego
21 Мая 2024 года, 17:35

автор: Veronika26
20 Мая 2024 года, 06:47

автор: Shvet
15 Мая 2024 года, 13:33

автор: Dizel 2012
14 Мая 2024 года, 23:10

03 Мая 2024 года, 19:50

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 12:57

автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23

автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 591, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines