Размещение пожарных извещателей в ангаре из сэндвич-панелей. Как и где лучше установить?

Количество просмотров - 1058
(ссылка на эту тему)
Itasha
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Апреля 2024 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Товарищи выручайте! Никогда не делала пожарную сигнализацию в ангарах. Вопрос в установке извещателей. Ангар размерами длина 37,6 м, ширина 6,9м , высота в самой высокой точки 5,3 м. Стены и крыша выполнена из сэндвич панелей с утеплителем. Крыша ангара двухскатная, между фермами 2,5 м.
Как в этом случае устанавливать пожарные извещатели? Думаю взять точечные дымовые извещатели, можно ли их крепить непосредственно на сэндвич панели, какие особенности установки датчиков?
СПС на базе адресной системы Болид.
11.JPG
 
* 11.JPG
(47.74 Кб, 646x514)  [скачать]  [загрузок: 226]
22.JPG
 
* 22.JPG
(87.52 Кб, 1453x405)  [скачать]  [загрузок: 224]
33.JPG
 
* 33.JPG
(54.47 Кб, 778x472)  [скачать]  [загрузок: 221]
44.JPG
 
* 44.JPG
(72.98 Кб, 1316x365)  [скачать]  [загрузок: 221]

Инженер-проектировщик  (Волгоград, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Апреля 2024 года, 19:26
(ссылка на это сообщение)

Помнится господин Неплохов И.Г. рекомендовал один ряд датчиков ставить максимально близко в коньке, ну и остальные, так сказать рисуя окружности

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Апреля 2024 года, 07:03
(ссылка на это сообщение)

может лучше "Извещатель пожарный дымовой линейный адресный С2000-ИПДЛ исп. 60" с креплением ОКЛ Промрукав на поверхности из cэндвич-панелей?
https://www.promrukav.ru/upload/promrukav_katalog_i_instrukcija_po_montazhu_okl.pdf - тут есть инструкция по монтажу ОКЛ

Проектант (Самара, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 04 Апреля 2024 года, 08:12
(ссылка на это сообщение)

А как же пункт 6.6.18?
Не рекомендуется применять линейные дымовые ИП, если не обеспечена стабильность оптической связи пары излучатель - приемник. Установка линейных дымовых ИП на сэндвич-панели запрещается.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Апреля 2024 года, 10:29
(ссылка на это сообщение)


А как же пункт 6.6.18?
Не рекомендуется применять линейные дымовые ИП, если не обеспечена стабильность оптической связи пары излучатель - приемник. Установка линейных дымовых ИП на сэндвич-панели запрещается.
винюсь, забыл, что ангар из сендвич-панелей

Проектант (Самара, Россия)
Itasha
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Апреля 2024 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)


Помнится господин Неплохов И.Г. рекомендовал один ряд датчиков ставить максимально близко в коньке, ну и остальные, так сказать рисуя окружности

Спасибо! так и сделаю!

Инженер-проектировщик  (Волгоград, Россия)
Natali-li
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Апреля 2024 года, 05:25
(ссылка на это сообщение)

А дымовики как обслуживать, проверять и прочее? На полу что-то будет стоять или это пустой ангар?
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Апреля 2024 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Предусматривать обслуживание датчиков надо начиная с 6 метров высоты. Так написано в нормативе. Где-то в СП484. В данном случае высота указана 5,3м

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51

автор: Dizel 2012
20 Декабря 2024 года, 15:33

автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05

автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06

автор: Dizel 2012
17 Декабря 2024 года, 06:57

автор: Posetitel
13 Декабря 2024 года, 16:01

автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29

автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37

автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31

автор: Земский
09 Декабря 2024 года, 11:54

автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09

автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48

автор: Файруза
25 Ноября 2024 года, 09:45

автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27

15 Ноября 2024 года, 06:39


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 817, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines