beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22606
  • Всего тем - 31301
  • Всего сообщений - 289875
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сепаратор на всасе компрессора

Количество просмотров - 939
(ссылка на эту тему)
Pyromaniac 92
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Апреля 2024 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Прошу Вас помочь растолковать требования ФНиП ОПВ.
В соответствии с п. 49:

"49. В целях обеспечения безопасной эксплуатации компрессора на всасывающей линии компрессора устанавливается сепаратор для отделения жидкой фазы из перемещаемой газовой среды.
Сепаратор оснащается приборами контроля уровня, сигнализацией по максимальному уровню и средствами автоматизации, обеспечивающими удаление жидкости из него при достижении регламентированного уровня, блокировками отключения компрессора при превышении предельно допустимого значения уровня."
1. Допустимо ли сигнализацию предусматривать не от отдельного сигнализатора уровня, а от уровнемера, по которому в том числе идет регулирование уровня и блокировка (блок 3 категории)?

2. Имеется ли у Вас опыт обоснования отсутствия сепаратора на всасе компрессора например, если конденсат не образуется без разработки ОБ ОПО?

Инженер-технолог (?, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Апреля 2024 года, 05:17
(ссылка на это сообщение)

1. Допустимо ли сигнализацию предусматривать не от отдельного сигнализатора уровня, а от уровнемера, по которому в том числе идет регулирование уровня и блокировка (блок 3 категории)?

Сигнализацию совмещать можно, нельзя совмещать блокировку (система защиты) на одном датчике системы регулирования

Монтажник (Челябинск, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Апреля 2024 года, 08:19
(ссылка на это сообщение)

1. Допустимо ли сигнализацию предусматривать не от отдельного сигнализатора уровня, а от уровнемера, по которому в том числе идет регулирование уровня и блокировка (блок 3 категории)?

Допускается если блокировка через РСУ, минуя ПАЗ.
ОПВ говорит про сигнализацию, а не про сигнализатор - чтобы оператор был информирован когда произойдёт перелив + чтобы в журнале срабатывания осталась запись. Уставку сигнализации можно установить на любой контур уровня.


2. Имеется ли у Вас опыт обоснования отсутствия сепаратора на всасе компрессора например, если конденсат не образуется без разработки ОБ ОПО?

По иностранным Базовым проектам, где такое было обосновано технологией. Плюс сейчас делаем проект, где вместо сепаратора стоит подогреватель (на ГГЭ ещё не сходили).

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Pyromaniac 92
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Апреля 2024 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Понял, спасибо за ответы.

Инженер-технолог (?, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Апреля 2024 года, 12:45
(ссылка на это сообщение)

для инфо
Часто встречал на компрессорах ловушку в "качестве последней линии защиты".

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Апреля 2024 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

Плюс сейчас делаем проект, где вместо сепаратора стоит подогреватель

1.Сложно подтвердить расчётом полное осушение в момент пуска компрессора
2. Подогрев газа приведёт к увеличению потребляемой мощности компрессором

Монтажник (Челябинск, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Апреля 2024 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

@foxson
К сожалению именно так, но это послеоперационные реалии импортозамещения разработчиков процессов - имеем то, что имеем и без альтернативы.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
УЦ РЕСУРС
***
Активный участник форумов

Анализ Технологических Рисков
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Мая 2024 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Допустимо ли сигнализацию предусматривать не от отдельного сигнализатора уровня, а от уровнемера, по которому в том числе идет регулирование уровня и блокировка (блок 3 категории)?

Можно или нельзя это некорректный вопрос, так как у вс нет критерия ответов Да или Нет. А ответ Да, если в анализе рисков на базе того же ХАЗОП, вы получаете приемлемый уровень риска. И ответ НЕТ, если вы получаете НЕприемлемый уровень риска. Имея же отдельные сигнализаторы уровня вы получите вероятность наступления риска с такими то последствиями на порядок меньше и вполне вероятно что ваш неприемлемый риск станет приемлемым (но не гарантированно конечно).

Инженер (Уфа, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Мая 2024 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

Можно или нельзя это некорректный вопрос

Вопрос корректный, в самом вопросе содержится описание рисков и цена убытков (прямых). Учитывая вероятное назначение компрессора можно предположить (только предположить), что косвенные убытки будут на порядок больше.

Монтажник (Челябинск, Россия)
УЦ РЕСУРС
***
Активный участник форумов

Анализ Технологических Рисков
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Мая 2024 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Вопрос корректный, в самом вопросе содержится описание рисков и цена убытков (прямых). Учитывая вероятное назначение компрессора можно предположить (только предположить), что косвенные убытки будут на порядок больше.

Нет некорректный, потому как вы дали эмоциональную оценку рисков, а риски определяются либо  по определенной  методологии анализа рисков (тот же ХАЗОП, ЛОПА и др), а убытки, по той же методологии оцениваются как тяжесть последствий опасного события и являются аргументом риска, как функции от 2х переменных в виде  тяжести и вероятности наступления последней. Методологию анализа риска вкупе с терминологией надо знать.

Инженер (Уфа, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Мая 2024 года, 17:44
(ссылка на это сообщение)

Если стоит задача узнать ответ на вопрос "расстояние от Земли до Луны больше или меньше 1000 км" нет необходимости измерять это расстояние с точностью до мм и оплачивать работу по этим измерениям. Возможно, с точки зрения специалистов по замеру расстояния "решение принято на эмоциях", я же считаю, что решение принято исходя из экономической целесообразности.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Артём Сергеевич
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Мая 2024 года, 07:54
(ссылка на это сообщение)

По п.1:
На сепараторе смонтирован волноводный радарный уровнемер Rosemount, блок I категории.
Замечание ФС ЭТАН по отсутствию автоматического освобождения сепаратора (изначально по проекту ручная задвижка).
Сделали так:
По верхнему уровню L1 предупредительный аларм, открытие вновь смонтированного отсекателя по отводу жидкой фазы (закрытие автоматически через расчётное время, с учётом установленной лимитной шайбы).
По верхнему уровню L2 (L2 > L1) аварийный аларм и остановка компрессора.
ЭПБ прошло, претензий больше не было. Оба события отрабатываются через ПАЗ. Ни о каком регулировании нигде не упоминается и даже не намекается.

Ведущий инженер ПТО (Тарко-Сале, Россия)
Pyromaniac 92
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Мая 2024 года, 08:01
(ссылка на это сообщение)

открытие вновь смонтированного отсекателя по отводу жидкой фазы

т.е. открывается дистанционно? не автоматически?

Инженер-технолог (?, Россия)
Артём Сергеевич
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Мая 2024 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)


открытие вновь смонтированного отсекателя по отводу жидкой фазы

т.е. открывается дистанционно? не автоматически?

Открывается автоматически.
Закрытие реализовано не по нижней уставке, а через расчётное время, когда сепаратор с заложенным перепадом между давлением на всасе компрессора и давлением в дренажной системе освободится от уровня L1 до практически нуля (вроде бы запас 50 мм для исключения проскока паровой фазы, но точно не помню, сколько в ТЗ закладывал) с учётом лимитной шайбы.
Естественно, исполнительным механизмом можно управлять дистанционно (полностью открыть или закрыть) через АСУТП, но чтобы особо одарённые проверяющие не посчитали это регулированием, то на этом внимание не акцентируется и в эксплуатационной документации (регламент, инструкции) сиё действие не упоминается.

Ведущий инженер ПТО (Тарко-Сале, Россия)
DenKLJ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 27 Июня 2024 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)


Добрый день!

Допустимо чи сигналізацію передбачити не від окремого рівня сигналізатора, а від рівня, за яким в тому числі іде регулювання рівня і блокування (блок 3 категорії)?

В п. 49 ФНіП ОПВ четко зазначено, що сепаратор повинен бути оснащений приладами контролю рівня, сигналізацією за максимальним рівнем і засобами автоматизації для видалення рідини та блокування компресора при підвищенні рівня. Це не передбачає можливості використання рівня для всіх цих функцій, якщо він здатний забезпечити необхідну точність і надійність контролю. Таким чином, якщо рівень відповідає всім вимогам, що пред'являються до приладів контролю та сигналізації, його використання для всіх зазначених цілей (регулювання рівня, сигналізація та блокування) допустимо. Однак для остаточного затвердження целесообразно отримати офіційне узгодження від відповідних органів або спеціалістів, так як це може залежати від конкретних умов експлуатації та вимог безпеки.

Мається чи у Вас досвід обґрунтування відсутності сепаратора на всьому компресорі, наприклад, якщо конденсат не утворюється без розробки ОБ ОПО?

Питання обґрунтування відсутності сепаратора на всій компресорі вимагає проведення ретельного аналізу умов експлуатації та характеру робочої середовища. Основною задачею сепаратора є попередження потрапляння рідкої фази в компресор, що може призвести до його пошкодження та порушення безпечної експлуатації.

У випадках, коли обґрунтовано підтверджено, що конденсат не утворюється, може бути встановлено обґрунтоване забезпечення безпеки (ОБ ОПО), що підтверджує це підтвердження. Такий документ повинен включити в себе:

Аналіз фізико-хімічних властивостей робочої середовища.
Аналіз умов експлуатації і температурних режимів.
Данные испытаний и мониторинга, подтверждающие отсутствие конденсата.
Рекомендації щодо регулярного контролю та перевірки для підтвердження моніторингу цих умов.
Якщо у вас є можливість провести такі дослідження та задокументувати їх результати, це може служити основою для відмови від встановлення сепаратора. Важливо, щоб цей процес був узгоджений з окремими органами нагляду та відповідав вимогам законодавства.

Якщо вам потрібна додаткова інформація або допомога в підготовці документів, будь ласка, дайте знати.

? (Киев, Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02

автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42

17 Декабря 2024 года, 11:32

автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23

автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13

автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05

автор: Shvet
04 Декабря 2024 года, 07:20

автор: Shvet
03 Декабря 2024 года, 07:00

автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41

автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29

автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23

автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40

автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37

автор: Shvet
12 Ноября 2024 года, 07:19

автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 325, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: 406610
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines