beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Определение границ взрывоопасной зоны согласно СП 423.1325800.2018

Количество просмотров - 709
(ссылка на эту тему)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Апреля 2024 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги спорим с технологом  по поводу границ взрывоопасных зон. Есть склад, на нем бочки с ЛВЖ (зона 2  по плану) , там зона 2а по СП423 далее 5м от установки она тоже продолжается, но склад выполнен с навесом для погрузки бочек в авто туда есть  ворота, которые открываются и весьма надолго. Вопрос навес рассматривать как часть склада или как наружную установку. Если часть склада-то за воротами под навесом зона 2б, если наружная установка 2г. Я бы ее вообще считал 2а, т.к. бочки будут грузить на машину краном, а вдруг она упадет эта бочка.


----- добавлено 20 Апреля 2024 года, 11:21 -----
И да, там сверху еще кран ходит. тоже открытый проем получается  есть. Как ее все таки правильно учесть эту зону погрузки?
изображение_2024-04-20_121904699.png
 
* изображение_2024-04-20_121904699.png
(256.64 Кб, 1513x922)  [скачать]  [загрузок: 81]
изображение_2024-04-20_121942444.png
 
* изображение_2024-04-20_121942444.png
(373.99 Кб, 1010x943)  [скачать]  [загрузок: 79]

Доцент (Самара, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Апреля 2024 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

Зачем считать зоны 2а,2б,2г если таких зон нет в 123-ФЗ?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Апреля 2024 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)


Зачем считать зоны 2а,2б,2г если таких зон нет в 123-ФЗ?

Потому, что есть СП 423 и стоимость взрывозащищенного оборудования высокая

Доцент (Самара, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Апреля 2024 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

Пусть тогда СП423 приведут в соответствие со 123-ФЗ или наоборот.
На сегодняшний день вся зона в данном помещении 2. И выбор оборудования надо делать целиком для помещения как для 2-й зоны.
123-ФЗ - основной закон. СП423 идет в развитие основного закона. Стоимость взрывозащищенного оборудования проектировщику неинтересна.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Апреля 2024 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Есть же прекрасное постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.
По существу Вы предлагаете нарушать требования постановления Правительства №1479

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Апреля 2024 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)

Интересная логика, получается , что хочешь
По существу Вы предлагаете нарушать требования постановления Правительства №1479

Интересная постановка вопроса) По сути получается, что если хотите хранить на складе взрывоопасные вещи-делайте под них отдельное помещение, лучше с отдельным входом)) Попробую с ГИПом этот вопрос обсудить.

Доцент (Самара, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Апреля 2024 года, 16:31
(ссылка на это сообщение)

Тамбур-шлюз не забудте

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Апреля 2024 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)


Тамбур-шлюз не забудте

Добьём заказчика))))) Вообще от склада откажется)))

Доцент (Самара, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 22 Апреля 2024 года, 07:35
(ссылка на это сообщение)

по теме
https://www.proektant.org/index.php/topic,52332.msg313402.html#msg313402

проект фиктивный или пойдёт на ЭПБ/ГГЭ?

Diezel слушайте с осторожностью. Он чаще говорит дело, но экспертизы не проходит и на предписания инспекций не отвечает. В Вашем случае Заказчкик будет делать мин одно из этого.
Как технолог советую электрику не лезть во зонирование взрывозащиты технологии, у вас не хватит на такое квалификации.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Апреля 2024 года, 08:15
(ссылка на это сообщение)

проект фиктивный или пойдёт на ЭПБ

Да пойдет на ЭПБ и он уже строится
Как технолог советую электрику не лезть во зонирование взрывозащиты технологии, у вас не хватит на такое квалификации.

Мне деваться некуда, мне надо электрику на складе делать, а технолог выдал зону только вокруг бочек (зона 2) а по СП 423 зона в пределах 5 м от нее тоже считается взрывоопасной, вот я и пытаюсь понять до куда мне взрывозащищенное оборудование закладывать, либо вообще на весь склад делать по зоне 2. Но в СП 423 есть п. 5.1.19 и таблица 5.1 в нем.
Попробую сегодня связаться с экспертом, пообщаюсь, что скажет

Доцент (Самара, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 22 Апреля 2024 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)

Да пойдет на ЭПБ и он уже строится

Поговорите с экспертом, возможно он/она согласится игнорировать СП 423.

Мне деваться некуда, мне надо электрику на складе делать, а технолог выдал зону только вокруг бочек (зона 2) а по СП 423 зона в пределах 5 м от нее тоже считается взрывоопасной, вот я и пытаюсь понять до куда мне взрывозащищенное оборудование закладывать, либо вообще на весь склад делать по зоне 2

2 или 2а/2б/2г? Я запутался.
Игнорируйте 5 метров, выполните точно по чертежу технолога и предупредите ГИПа [и Заказчика] о последствиях.
Попробуйте нагуглить разъяснения Минстроя, может они хоть кому-нибудь вменяемый ответ дали, а не отписку.

У Вас точно есть слаботочка в пределах вот этих 5 метров? Можете её перенести?

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Апреля 2024 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

2 или 2а/2б/2г? Я запутался.
Игнорируйте 5 метров, выполните точно по чертежу технолога и предупредите ГИПа [и Заказчика] о последствиях.

По ФЗ-123 зона 2, согласно СП423 там зона 2а.

У Вас точно есть слаботочка в пределах вот этих 5 метров? Можете её перенести?

У меня там светильники в проходе должны быть, идея с переносом меня прям радует))) можно попробовать обойтись боковым прожектором. Беда в том, что по высоте там ходит электрическая кран балка. вот ее девать некуда(((
да еще автомобиль туда подъезжает, ворота открываются и туда тоже пойдет ЛВЖ при утечке(((( т.е. с ним тоже нужно что-то делать.

Доцент (Самара, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 22 Апреля 2024 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

Беда в том, что по высоте там ходит электрическая кран балка. вот ее девать некуда(((
да еще автомобиль туда подъезжает, ворота открываются и туда тоже пойдет ЛВЖ при утечке(((( т.е. с ним тоже нужно что-то делать.

Как технолог советую электрику не лезть во зонирование взрывозащиты технологии, у вас не хватит на такое квалификации.

выполните точно по чертежу технолога и предупредите ГИПа [и Заказчика] о последствиях.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 22 Апреля 2024 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

Вобще не парился никогда. Во всем помещении 2 зона и привет большой. А то что миллионы выходят я тут ни при чем. Пишите письма в Москву

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 24 Апреля 2024 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Докладываю состояние на текущий день!
Руководство с заказчиком думали-думали и сказали весь склад делать по 2 зоне!

Доцент (Самара, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1832, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines