beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчет питающих линий ГРЩ от БКТП и ДГУ

Количество просмотров - 544
(ссылка на эту тему)
ALEKSEI86KLISHEV
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Апреля 2024 года, 06:44
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги нужна помощи в одном вопросе. ГРЩ запитано от основного источника (БКТП, две КЛ 0,4 кВ) и резервного (ДГУ, две КЛ 0,4 кВ). Заказчиком был выбран способ прокладки в блочных лотках, кабелем ВВГнг-LS 4х(1х240). Из за большой нагрузки было принято расщепить кабельную линию. То есть 8х(ВВГнг-LS 4х(1х240), это 32 однофазных кабеля на линию. Вопрос заключается как при таком расщеплении производить расчет потерь напряжения. Прикладываю свой примерный расчет и разрез кому интересно)
Ob_nsNh2FZY.jpg
 
* Ob_nsNh2FZY.jpg
(71.9 Кб, 657x511)  [скачать]  [загрузок: 137]
xmuwgyah4SE.jpg
 
* xmuwgyah4SE.jpg
(224.34 Кб, 1674x434)  [скачать]  [загрузок: 136]

Инженер-проектировщик 3 категории (Екатеринбург, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Апреля 2024 года, 05:49
(ссылка на это сообщение)

Из за большой нагрузки было принято расщепить кабельную линию. То есть 8х(ВВГнг-LS 4х(1х240), это 32 однофазных кабеля на линию.

Так делать нельзя.
Цитата
ПУЭ 2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается.

P.S. Потери считал по стандартной формуле. Затем разделил на 8. Для линии Н1 в максимальном режиме получилось 0,3%.
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Апреля 2024 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

как при таком расщеплении производить расчет потерь напряжения. Прикладываю свой примерный расчет и разрез кому интересно

Читайте ГОСТ Р 50571.5.52-2011, в нём найдёте ответы на Ваши вопросы и по расчёту и раскладке кабелей (как у Вас - не в соответствии с ГОСТ )...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Данил_1993
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Ноября 2024 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)


как при таком расщеплении производить расчет потерь напряжения. Прикладываю свой примерный расчет и разрез кому интересно

Читайте ГОСТ Р 50571.5.52-2011, в нём найдёте ответы на Ваши вопросы и по расчёту и раскладке кабелей (как у Вас - не в соответствии с ГОСТ )...
Положения ПУЭ имеют приоритет по отношению к «добровольному» ГОСТ Р 50571.5.54-2013, правила которого подлежат применению в части, не противоречащей ПУЭ.
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Ноября 2024 года, 17:45
(ссылка на это сообщение)

Положения ПУЭ имеют приоритет

И какие же вы приоритеты нашли в ПУЭ для данного вопроса?
Почитайте дискуссию по этому вопросу на нашем форуме:  https://www.proektant.org/index.php/topic,39085.0.html


Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Ноября 2024 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

При таких длинах однозначно пакетный шинопровод лучше. Надежность пакетного шинопровода выше надежности кабеля ВВГнг-LS 1х240. А учитывая, что их 32 в целом шинопровод гораздо надежнее.
Ну да ладно. Выбрали кабель, пусть будет кабель. По раскладке. Нормально. Только почему РЕN рядом положили? Стянуть в "квадрат". Фазные проводники все равно в треугольник (два сверху). При этом реактивное сопротивление будет где то 0,13 Ом/км (могу ошибиться, гляньте в инете). Для расчета потерь напряжения 8 кабелей в параллель. Понятно, что потери напряжения будут очень маленькими.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58

автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43

автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28

автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16

автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52

автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39

автор: Ingenеr 2017
08 Декабря 2024 года, 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 712, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines