beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22639
  • Всего тем - 34985
  • Всего сообщений - 289980
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Прошу помочь с разрезом кабельной эстакады крепящейся на стойках эстакады с ЛВЖ

Количество просмотров - 480
(ссылка на эту тему)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Мая 2024 года, 00:46
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток коллеги!
Пришло задание, проложить кабели по технологической эстакаде с трубопроводом бензина.
Может есть у кого разрез? не пойму какое задание дать строителю


----- добавлено 20 Мая 2024 года, 00:48 -----
У меня кабели должны на высоте больше 2м лежать от земли, да и стойки у технологической эстакады стоят редко. По нормам нужно минимум 0,5 м от  трубы с ЛВЖ  отступить, в сторону не дадут. остается только вверх.
 Пока идея запросить у конструктора прогон, а  к нему варить стойки с полками.
2024-05-20_01-44-08.png
 
* 2024-05-20_01-44-08.png
(47.73 Кб, 1155x1002)  [скачать]  [загрузок: 57]

Доцент (Самара, Россия)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Мая 2024 года, 11:08
(ссылка на это сообщение)

Так, что нет ни у кого примера как кабель можно сверху проложить?

Доцент (Самара, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Мая 2024 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

Подобный разрез интересует?
Разрез.png
 
* Разрез.png
(241.53 Кб, 2609x3353)  [скачать]  [загрузок: 50]

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Мая 2024 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)


Подобный разрез интересует?

Примерно такой, но я нигде не могу найти чтобы под кабелями были трубы с ЛВЖ

----- добавлено 20 Мая 2024 года, 11:55 -----
Особенно мелкую эстакаду, как у меня)

Доцент (Самара, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Мая 2024 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

К траверсе, на которой лежат трубы, задаёте вертикальную опору строителям. На опоре строители делают горизонтальные прогоны, к которым Вы крепите свои стойки.

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Мая 2024 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)


К траверсе, на которой лежат трубы, задаёте вертикальную опору строителям. На опоре строители делают горизонтальные прогоны, к которым Вы крепите свои стойки.

так или нужно вертикальную огнестойкую перегородку заложить? или вправо на 0,5 сдвинуть?


----- добавлено 20 Мая 2024 года, 12:26 -----
боюсь если сделать над трубопроводом, то обслуживать будет совсем проблемно
изображение_2024-05-20_132443452.png
 
* изображение_2024-05-20_132443452.png
(49.6 Кб, 1023x798)  [скачать]  [загрузок: 47]

Доцент (Самара, Россия)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Мая 2024 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

Так нормально. По ПУЭ достаточно 500 мм выдержать расстояние

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Lexx 163
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Мая 2024 года, 14:44
(ссылка на это сообщение)


Так нормально. По ПУЭ достаточно 500 мм выдержать расстояние

Это понятно, теперь поглядим, что экспертиза скажет, там есть еще СП 155.13130.2014 таблица 5
2024-05-20_15-43-55.png
 
* 2024-05-20_15-43-55.png
(21.05 Кб, 752x270)  [скачать]  [загрузок: 42]

Доцент (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ПТЗ
Сегодня в 02:58

автор: Dizel 2012
Вчера в 22:42

автор: ПТЗ
Вчера в 19:51

автор: ВикторП
Вчера в 14:38

автор: Pvm
Вчера в 10:15

автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:00

автор: Ingenеr 2017
20 Января 2025 года, 12:39

автор: Petrov-Vodkin
18 Января 2025 года, 16:47

автор: Aleksei1091
18 Января 2025 года, 02:07

автор: Sintex4
15 Января 2025 года, 19:38

автор: Ingenеr 2017
13 Января 2025 года, 12:15

автор: Ingenеr 2017
13 Января 2025 года, 12:11

автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51

04 Января 2025 года, 19:07

автор: РоманC
02 Января 2025 года, 10:37


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1410, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Neverlock, Кирилл Маненко, Imp, Sasha 4312, Pasha 94, ВИТЖЕН, doctorRaz, Перельман, Vladislav MY, Dizel 2012
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines