beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение коммерческих помещений в многоквартирном жилом доме

Количество просмотров - 330
(ссылка на эту тему)
Патриотка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Июля 2024 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста, впервые проектирую многоквартирный 4-х подъездный жилой дом. С коммерческими помещениями в цоколе.
Задания как обычно нет. Тех условий тоже, так как делаем только внутрянку.
Возник вопрос именно по коммерческим помещениям.
1. Нужно ли делать отдельное ВРУ для этих помещения? Подойдет ли в качестве ВРУ- ЩРС типа ПР8804
2. Нужен ли обязательно отдельный ввод от ТП, или же можно подключиться к общему ВРУ. По количеству вводов ничего неизвестно.
3. Гип говорит сделать электроосвещение этих помещений и установить пару розеток, но помещений много, количество арендаторов или собственников неизвестно. Правильнее наверное уже после от ВРУ отходящие линии выполнять будут уже собственники или те же арендаторы, согласно своих проектов. Как правильнее?

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Июля 2024 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

1. Нужно ли делать отдельное ВРУ для этих помещения? Подойдет ли в качестве ВРУ- ЩРС типа ПР8804

2. Нужен ли обязательно отдельный ввод от ТП, или же можно подключиться к общему ВРУ. По количеству вводов ничего неизвестно.

СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
Цитата
8.16 Электроустановки торговых предприятий, учреждений бытового обслуживания населения, административно-конторских и других помещений общественного назначения, встроенных в жилые дома, следует питать отдельными линиями от ВРУ (ГРЩ) дома (17.3 настоящего свода правил и 7.1 [4]). При этом у каждого потребителя должно устанавливаться самостоятельное ВРУ.
Допускается питание указанных потребителей от отдельного ВРУ (обособленный ввод) для всех встроенных помещений и установка индивидуальных ВРУ у каждого собственника.

Цитата

17.4 Для потребителей помещений общественного назначения, встроенных в жилые дома или пристроенных к ним, расчетные счетчики следует устанавливать на вводах каждого из них независимо от источника питания - ТП, ВРУ жилого дома или ВРУ одного из потребителей.
17.7 На ВРУ жилых домов должны устанавливаться счетчики для учета потребления электроэнергии общедомовым освещением, силовыми электроприемниками, встроенными помещениями и т.п.


1 отдельный ввод от ТП
2 от ВРУ жилого дома
3 отдельное  ВРУ(ГРШ) ( обычно в электрощитовой жилого дома где обычное ВРУ жилого стоит) от которого идет на  ВРУ  встроенных


3. Гип говорит сделать электроосвещение этих помещений и установить пару розеток, но помещений много, количество арендаторов или собственников неизвестно. Правильнее наверное уже после от ВРУ отходящие линии выполнять будут уже собственники или те же арендаторы, согласно своих проектов. Как правильнее?

также должен быть организован щит система противопожарной защиты по СП6..а еще там может быть и вентиляция и отопления  все упираться в то, что за помещение и что там будет
часто бывает  что ничего не известно  тогда можно заложить некую мощность на встроенное помещение и заложить линии до ВРУ  встроенного помещения на данную мощность

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1465, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines