Электроснабжение коммерческих помещений в многоквартирном жилом доме

Количество просмотров - 382
(ссылка на эту тему)
Патриотка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Июля 2024 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста, впервые проектирую многоквартирный 4-х подъездный жилой дом. С коммерческими помещениями в цоколе.
Задания как обычно нет. Тех условий тоже, так как делаем только внутрянку.
Возник вопрос именно по коммерческим помещениям.
1. Нужно ли делать отдельное ВРУ для этих помещения? Подойдет ли в качестве ВРУ- ЩРС типа ПР8804
2. Нужен ли обязательно отдельный ввод от ТП, или же можно подключиться к общему ВРУ. По количеству вводов ничего неизвестно.
3. Гип говорит сделать электроосвещение этих помещений и установить пару розеток, но помещений много, количество арендаторов или собственников неизвестно. Правильнее наверное уже после от ВРУ отходящие линии выполнять будут уже собственники или те же арендаторы, согласно своих проектов. Как правильнее?

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Июля 2024 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

1. Нужно ли делать отдельное ВРУ для этих помещения? Подойдет ли в качестве ВРУ- ЩРС типа ПР8804

2. Нужен ли обязательно отдельный ввод от ТП, или же можно подключиться к общему ВРУ. По количеству вводов ничего неизвестно.

СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
Цитата
8.16 Электроустановки торговых предприятий, учреждений бытового обслуживания населения, административно-конторских и других помещений общественного назначения, встроенных в жилые дома, следует питать отдельными линиями от ВРУ (ГРЩ) дома (17.3 настоящего свода правил и 7.1 [4]). При этом у каждого потребителя должно устанавливаться самостоятельное ВРУ.
Допускается питание указанных потребителей от отдельного ВРУ (обособленный ввод) для всех встроенных помещений и установка индивидуальных ВРУ у каждого собственника.

Цитата

17.4 Для потребителей помещений общественного назначения, встроенных в жилые дома или пристроенных к ним, расчетные счетчики следует устанавливать на вводах каждого из них независимо от источника питания - ТП, ВРУ жилого дома или ВРУ одного из потребителей.
17.7 На ВРУ жилых домов должны устанавливаться счетчики для учета потребления электроэнергии общедомовым освещением, силовыми электроприемниками, встроенными помещениями и т.п.


1 отдельный ввод от ТП
2 от ВРУ жилого дома
3 отдельное  ВРУ(ГРШ) ( обычно в электрощитовой жилого дома где обычное ВРУ жилого стоит) от которого идет на  ВРУ  встроенных


3. Гип говорит сделать электроосвещение этих помещений и установить пару розеток, но помещений много, количество арендаторов или собственников неизвестно. Правильнее наверное уже после от ВРУ отходящие линии выполнять будут уже собственники или те же арендаторы, согласно своих проектов. Как правильнее?

также должен быть организован щит система противопожарной защиты по СП6..а еще там может быть и вентиляция и отопления  все упираться в то, что за помещение и что там будет
часто бывает  что ничего не известно  тогда можно заложить некую мощность на встроенное помещение и заложить линии до ВРУ  встроенного помещения на данную мощность

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: [MTL]
Вчера в 17:26

автор: ElectroLamp
Вчера в 16:35

автор: Evdbor
Вчера в 16:32

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 15:19

автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17

автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59

автор: Максим R
29 Января 2025 года, 05:16

автор: VadGKorn
28 Января 2025 года, 20:41

автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51

автор: Pasha 94
24 Января 2025 года, 11:41

автор: Ingenеr 2017
24 Января 2025 года, 11:16

автор: Виталина
24 Января 2025 года, 10:37

24 Января 2025 года, 10:26

автор: Ingenеr 2017
23 Января 2025 года, 11:07

автор: Ingenеr 2017
22 Января 2025 года, 13:18


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 252, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Чистильщик, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines