beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22206
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Питание ЩР сетевых насосов от ВРУ

Количество просмотров - 269
(ссылка на эту тему)
Андрей11
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Июля 2024 года, 20:32
(ссылка на это сообщение)

Добрый день друзья.Подскажите, имеется объект который относится ко 2й категории эл снабжения.Решили установить два котловых насоса.Есть существующий РЩ котловых насосов который запитан от ВРУ одним силовым кабелем.Хотим поставить еще один РЩ для новых котловых насосов.Вопрос, лучше один силовой кабель прокинуть от ВРУ до РЩ а уже в РЩ установить медные шины и к медным шинам подключить два АВ к которым подключится котловой насос, или от ВРУ тянуть два кабеля до РЩ и на каждый кабель подключить АВ к которому будет подключен насос?Какой нормативный документ это регламентирует?

Энергетик (Волгоград, Россия)
Перельман
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Июля 2024 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

Никакой.
Если из двух новых котловых насосов один является рабочим, а другой резервным, то правильно будет их запитать с разных секций шин ВРУ.
Если это рабочие насосы разных котлов, то их надо подключать так, чтобы нагрузка на шины ВРУ с учётом всех остальных нагрузок распределилась равномерно.

? (Нижний Новгород, Россия)
Андрей11
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Июля 2024 года, 19:18
(ссылка на это сообщение)


Никакой.
Если из двух новых котловых насосов один является рабочим, а другой резервным, то правильно будет их запитать с разных секций шин ВРУ.
Если это рабочие насосы разных котлов, то их надо подключать так, чтобы нагрузка на шины ВРУ с учётом всех остальных нагрузок распределилась равномерно.
Спасибо вам огромное я так и думал это логично правильно.Просто искал в доках СП-89-13130 и ПУЭ.Это два насоса кторые будут питать один котел один в работе второй в резерве.Ввода не сфазированы у нас.Тут больше вопрос в том можно ли в щит заводить питание от разных не сфазированных вводов?Тогда получается правильнее будет запитать каждый насос свои кабелем от каждого ввода.С 1-го ввода 1 насос резервный, а со 2-го ввода основной рабочий?Так логичней?

Энергетик (Волгоград, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Июля 2024 года, 20:05
(ссылка на это сообщение)

Тут больше вопрос в том можно ли в щит заводить питание от разных не сфазированных вводов?
Запрета нет. В этом случае, при возврате АВР не допускается включение вводов на параллельную работу.
Тогда получается правильнее будет запитать каждый насос свои кабелем от каждого ввода
Скорее всего, да.
Если основной и резервный насос подключить на общую секцию щита, даже с АВР, то при повреждении на этой секции мы теряем как основной, так и резервный насосы.

? (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 10 Июля 2024 года, 03:30
(ссылка на это сообщение)

вопросы подключения технологичеки резервируемых потребительный можно глянуть в М788-1091 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" в разделе 3. Подключение к электрической сети общего назначения электроприемников технологического оборудования, в том числе взаиморезервируемых электроприемников


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Перельман
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Июля 2024 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)


Ввода не сфазированы у нас

Надо сфазировать, иначе при пропадании одного ввода и переключении всей нагрузки на другой (ВРУ 2 категории у вас же позволяет это делать?) некоторые двигатели начнут вращаться в противоположном направлении.

? (Нижний Новгород, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Июля 2024 года, 23:01
(ссылка на это сообщение)

некоторые двигатели начнут вращаться в противоположном направлении.
Не начнут при одинаковом чередовании фаз, однако включение на параллельную работу несфазированных линий недопустимо в любом случае.
Кроме этого, Правила переключений в электроустановках. Приказ Минэнерго от 13.09.2018 N 757 накладывают ограничение на параллельную работу сети 0,4 кВ.
Цитата
215. Не допускается включение "в кольцо" сети напряжением 0,4 кВ между разными центрами питания.
Замыкание "в кольцо" в сети напряжением 0,4 кВ трансформаторов, питающихся от одной ЛЭП, допускается как исключение для разгрузки перегружающихся трансформаторов.

 

? (Москва, Россия)
Перельман
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Июля 2024 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

Вы описываете не фазировку, а синхронизацию.
Параллельная работа от двух источников должна быть исключена на уровне конструкции ВРУ, т.е. исключена возможность поймать встречное напряжение в результате неграмотных переключений вводных аппаратов.
Впрочем, что автор имел ввиду под "несфазированными вводами" надо спросить у него.

? (Нижний Новгород, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Июля 2024 года, 20:50
(ссылка на это сообщение)

Вы описываете не фазировку, а синхронизацию

Именно фазировку он описал
Если две фазы перепутаны, то будет реверс, но если три перепутаны ревера не будет, но и фазировки не будет
Нет синхронизации если одноименные фазы не совпадают по углу

Конструктор (Волгоград, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 592, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines