Управление освещение коридоров. Многоэтажный торговый центр более чем 120 магазинами.

Количество просмотров - 220
(ссылка на эту тему)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Июля 2024 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

Здраствуйте товарищи, подскажите пожалуйста.

Согласно СП256 главе 11
11.2 Управление рабочим освещением в торговых залах площадью 800 м2 и более, в актовых за­
лах, конференц-залах, обеденных залах столовых и ресторанов с числом мест в залах свыше 300, ве­
стибюлях и холлах гостиниц, а также в случаях, когда это требуется по условиям эксплуатации, должно
быть, как правило, централизованным дистанционным.
Управление рабочим освещением лестничных клеток и коридоров с естественным освещением, а
также входов в здание, световых указателей пожарных гидрантов, номерных знаков, наружных витрин
и световой рекламы в общественных зданиях должно быть автоматическим. При этом оно должно быть
обеспечено по программе: включение освещения с наступлением темноты и отключение с рассветом
или по другой заданной программе.

1.Правильно ли я понял требования СП 256 п.п. 11.2, что управления освещение корридоров торговый центров ( по всей длине между арентдатора) должно быть выполнено автоматически?
Помимо прочего там нет естесвенного освещения, т.е. корридоры идут между арендаторами и никаких оконных проемов нет.
2.А если допускается установка выключателей то куда их ставить? Торговый цент большой и одним шкафом освещения (ЩО) для освещения корридоров не обойдешься придется ставить 4-5 шкафов освещения. И где получается тыкать все эти выключатели? В нормах не написано?

Подскажите люди  добрые!! Пожалуйста!!!

Проектировщик (Казань, Россия)
Александр ЭОМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Июля 2024 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

1. Да
2. Выключатели ставятся на входе в технические помещения (зону).

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Июля 2024 года, 21:54
(ссылка на это сообщение)


1. Да
2. Выключатели ставятся на входе в технические помещения (зону).

Подождите, я не совсем понял ответ из пункта №2. Мы же говорили о выключателях, которые управляют освещением коридоров, не технических поемещений.

Проектировщик (Казань, Россия)
Александр ЭОМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Июля 2024 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

Управление освещением коридоров - автоматическое (скорее автоматизированное), управление осуществляется из технического помещения, на входе которого установлен местный выключатель. [улыбка]

Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Июля 2024 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)


Управление освещением коридоров - автоматическое (скорее автоматизированное), управление осуществляется из технического помещения, на входе которого установлен местный выключатель. [улыбка]

Александр спасибо большое!!!!!!! Огромное!

Проектировщик (Казань, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Storm amr
Сегодня в 14:19

автор: Sasha 4312
Вчера в 08:56

автор: Sasha 4312
Вчера в 08:26

20 Июля 2024 года, 12:54

автор: Gizmo zx
19 Июля 2024 года, 11:38

автор: Space Cat
19 Июля 2024 года, 09:02

автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 485, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Storm amr
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines