beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22768
  • Всего тем - 31372
  • Всего сообщений - 290577
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Программирование ПЧ Danfoss (пар-р: Тайм-аут по потери связи через Ethernet)

Количество просмотров - 701
(ссылка на эту тему)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Июля 2024 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Есть такой вопрос по ПЧ Danfoss. У нас, в щитовой стоит каскад ПЧ Danfos, соединенных последовательно по Ethernet. При выводе в ремонт одного ЭД (отключили АВ данного ПЧ), следующие ПЧ выпадают в ошибку 17 (по потери связи) и все отключают ЭД. Вопрос, можно ли как-то увеличить промежуток тайм-аута (на время отключения отходящих проводов, чтобы можно было обратно подать на ПЧ напряжение или успеть поставить патч-корд, которым обойдём этот ПЧ)? Как можно такую проблему решить? Кто сталкивался, помогите, пожалуйста. ПЧ FC-280-p1k5

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Июля 2024 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Это, скорее всего, не ошибка программирования ПЧ, это, скорее всего, ошибка подключения ПЧ по  Ethегnet, и здесь, вероятно, только тот кто делал подключение, и возможно писал программу-алгоритм, может ответить на Ваш вопрос. Потеря связи с одним ПЧ,  не должна распространяться на другие ПЧ, а Ваша система, по всей вероятности, виснет.
Ну, или сделать подключение с новым спецом и -   по-новой!
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Июля 2024 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)


Это, скорее всего, не ошибка программирования ПЧ, это, скорее всего, ошибка подключения ПЧ по  Ethегnet, и здесь, вероятно, только тот кто делал подключение, и возможно писал программу-алгоритм, может ответить на Ваш вопрос. Потеря связи с одним ПЧ,  не должна распространяться на другие ПЧ, а Ваша система, по всей вероятности, виснет.
Ну, или сделать подключение с новым спецом и -   по-новой!
у нас топология сети "линия". Звезду пытались делать, но работает всё очень не стабильно. Скорее всего из-за наводок. Мне надо, чтобы ПЧ не уходил в Аварию при потери связи. Или сделать тайм-аут по потере связи, секунд там 30

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Июля 2024 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

Искать, оказывается нужно лучше) Там про топологи написано, что при "линии" и при обрыве связи м/у двумя ПЧ, следующие ПЧ будут терять связь. Значит необходимо делать "звезду" и устранять помехи, каким-то образом
PS: не могу загрузить вложение с pdf. Нашёл по такому запросу - "Руководство по монтажу Ethernet/IP Module"

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Июля 2024 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)

Ну, тогда сокращайте расстояние между ПЧ, или вводите дополнительные устройства между ними  чтобы связь не прерывалась, такие есть, не помню как называются. Я так понял, слишком длинные линии связи, сигнал теряется?
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Ноября 2024 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)


Ну, тогда сокращайте расстояние между ПЧ, или вводите дополнительные устройства между ними  чтобы связь не прерывалась, такие есть, не помню как называются. Я так понял, слишком длинные линии связи, сигнал теряется?
Не, не длинные линии связи. Всё в пределах одной, небольшой щитовой. Как мы поняли всё дело в модуле связи (передатчики/приёмники). Заменили их и всё заработало отлично. Но вот 4 месяца прошло и опять такая же проблема. Просто почти все моторы глохнут, цех останавливается и тут же его можно запустить повторно

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
По самые по...
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Ноября 2024 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)


Доброго времени суток! Есть такой вопрос по ПЧ Danfoss. У нас, в щитовой стоит каскад ПЧ Danfos, соединенных последовательно по Ethernet. При выводе в ремонт одного ЭД (отключили АВ данного ПЧ), следующие ПЧ выпадают в ошибку 17 (по потери связи) и все отключают ЭД. Вопрос, можно ли как-то увеличить промежуток тайм-аута (на время отключения отходящих проводов, чтобы можно было обратно подать на ПЧ напряжение или успеть поставить патч-корд, которым обойдём этот ПЧ)? Как можно такую проблему решить? Кто сталкивался, помогите, пожалуйста. ПЧ FC-280-p1k5

Для вывода мотора из эксплуатации (для ремонта, например), следует остановить двигатель, сняв команду управления пуском. Выключать сам частотник от питания - не надо.
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Ноября 2024 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

Да это всё легче простого делается: ставим Switch и делаем топологию звезду) Теперь всё норм работает. Спасибо всем!

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 22:59

Вчера в 22:40

Вчера в 22:37

Вчера в 22:33

Вчера в 13:03

автор: GeorGGG
Вчера в 00:13

02 Марта 2025 года, 20:16

02 Марта 2025 года, 12:00

01 Марта 2025 года, 14:46

автор: Данил С
01 Марта 2025 года, 13:31

автор: Omaproject
28 Февраля 2025 года, 22:55

28 Февраля 2025 года, 21:09

автор: Anton777777
28 Февраля 2025 года, 11:25

автор: itan
24 Февраля 2025 года, 07:47

автор: Ingenеr 2017
22 Февраля 2025 года, 07:46


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 498, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines