Сообщение #1 : 24 Августа 2024 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, Уважаемые!
Возникли вопросы следующего характера.
Проходная двухтрасформаторная КТП 2х250 кВа.
Вторая категория.
1. Можно ли установить трансформаторы со схемой обмоток звезда-зигзаг (просто они есть в наличии, звезда-звезда ожидать долго)?
2. Будет ли теоретическая возможность в будущем включение данных трансформаторов в параллель на одну нагрузку?
Ответы по возможности развернутые.
Спасибо!
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Августа 2024 года, 17:58
(ссылка на это сообщение)

схему зигзаг-зигзаг тоже еще поискать надо, лично я не встречал, обычно применяют звезда-зигзаг.
теоретическая возможность включения на параллель будет.
ERONIN
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Августа 2024 года, 18:10
(ссылка на это сообщение)


схему зигзаг-зигзаг тоже еще поискать надо, лично я не встречал, обычно применяют звезда-зигзаг.
теоретическая возможность включения на параллель будет.

Я про зигзаг-зигзаг не писал.
Проектировщики говорят прокатит, исполнители (изготовители КТП) говорят - нет!
Обосновывают именно нюансом, звезда-зигзаг..
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Августа 2024 года, 18:57
(ссылка на это сообщение)

говорят - нет!

Какие их доказательства?

Условия параллельной работы трансформаторов:

Допускается параллельная работа трансформаторов (автотрансформаторов) при условии, что ни одна из обмоток не будет нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки.

Параллельная работа трансформаторов разрешается при следующих условиях:

• группы соединений обмоток одинаковы;
• соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3;
• коэффициенты трансформации отличаются не более чем на ±0,5%;
• напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на ±10%;
• произведена фазировка трансформаторов.
Как видим, про схемы соединений обмоток - ни слова.


Инженер-электрик (Саратов, Россия)
ERONIN
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Августа 2024 года, 19:03
(ссылка на это сообщение)

Я не силен ни в ториях не в практике(
Как я понял, объясняют несовместимостью соединений, или по нулю, или по земле.
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Августа 2024 года, 19:08
(ссылка на это сообщение)

в учебниках по электротехнике, электрическим машинам приводятся условия параллельной работы трансформаторов:
1. одинаковые группы соединений обмоток;
2. равные коэффициенты трансформации;
3. одинаковые напряжения короткого замыкания (допускается включение на параллельную работу при разнице в напряжениях короткого замыкания не более 10%);
4. отношение мощностей параллельно работающих трансформаторов должно быть не более 3 : 1.
(условие одинаковости подключения фаз - само собой разумеющееся)
Так учат в институте.
Все эти условия, судя по описанию ситуации, выполняются.
Либо мы не до конца понимаем ситуацию и есть какие-то нюансы, либо в этих ваших институтах врут и неправильно учат.

(пока я писал свое сообщение, выше уже добавили такую же мысль)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Августа 2024 года, 19:46
(ссылка на это сообщение)

Я не силен ни в ториях не в практике(

Этикетки на трансформаторах должны быть одиниковыми до циферки.
либо в этих ваших институтах врут

А в ваших?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Августа 2024 года, 20:26
(ссылка на это сообщение)

А на заводе изготовителе трансформаторов поинтересоваться о нюансах параллельной работы не пробовали?
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Августа 2024 года, 01:23
(ссылка на это сообщение)


либо в этих ваших институтах врут

А в ваших?

и в наших.
выражение от крылатого бушевского (который младший) "в этих ваших интернетах".
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #10 : 26 Августа 2024 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Соединение в зигзаг применяют для выравнивания нагрузки по фазам. Это если есть мощная однофазная нагрузка типа плавильной печи или печи индукционного разогрева. На обычную нагрузку ставить можно. В параллель можно. Условия Вам уже описали.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1500, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Opornik, Ingenеr 2017, Земский, Regina, Shvet, AnPo, Август, Evdbor, C000ler
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines