beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22434
  • Всего тем - 31239
  • Всего сообщений - 289370
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Категорирование помещения склада хранения химических реагентов

Количество просмотров - 534
(ссылка на эту тему)
LadyJka
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 27 Августа 2024 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Возник вопрос относительно назначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещению склада для хранения хим. реагентов. В стадии П было указано, что данному помещению присвоена категория Д, при этом помещение склада для хранение пустой тары от хим. реагентов - В3...  Знающие люди, подскажите пожалуйста, в чем логика и как это обосновывается?

Инженер-проектировщик 3-й категории (Севастополь, Украина)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Августа 2024 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

Химреагенты негорючие в горючей таре. В пожарной нагрузке не учитывается нагрузка от тары если она с продуктом. Соответственно если хранится только тара, то она и даёт нагрузку.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Августа 2024 года, 13:43
(ссылка на это сообщение)

не учитывается нагрузка от тары если она с продуктом. Соответственно если хранится только тара, то она и даёт

Уважаемый Shvet , вы действительно так думаете? Поясните почему горючая тара не учитывается, если она с продуктом?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 27 Августа 2024 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

Действительно так думаю. Например лимонад - по паспорту безопасности это негорючий продукт, а пустые ПЭТ бутылки из-под лимонада уже горючий. Кто-то думает думает иначе? Лимонад горючий? Или песок, упакованный в картонные мешки?

Насколько знаком с официальными пособиями по СП везде позиция та же - горючесть груза, определяется паспортом. Поправьте пожалуйста если не так.

для инфо у соседей
ТКП 474-2013 табл. 1
горючая упаковка, масса которой превышает 20 % массы негорючих грузов, учитывается в качестве временной пожарной нагрузки;

Инженер-технолог (Москва, Россия)
LadyJka
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 27 Августа 2024 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)


Действительно так думаю. Например лимонад - по паспорту безопасности это негорючий продукт, а пустые ПЭТ бутылки из-под лимонада уже горючий. Кто-то думает думает иначе? Лимонад горючий? Или песок, упакованный в картонные мешки?

Насколько знаком с официальными пособиями по СП везде позиция та же - горючесть груза, определяется паспортом. Поправьте пожалуйста если не так.

для инфо у соседей
ТКП 474-2013 табл. 1
горючая упаковка, масса которой превышает 20 % массы негорючих грузов, учитывается в качестве временной пожарной нагрузки;
Большое спасибо Вам за такой подробный ответ! Теперь пазлы у меня в голове сложились

Инженер-проектировщик 3-й категории (Севастополь, Украина)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Августа 2024 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

подскажите пожалуйста, в чем логика и как это обосновывается?

Логика здесь отсутствует.Тара пустая и тара с реактивом остаётся горючим материалом. Положение с 20% -м соотношением массы тары к массе продукта в России не действует. И не обязательно реактив-это водный раствор . Негорючие реактивы могут быть пожароопасными, поэтому для правильного категорирования помещения склада нужно учитывать свойства всех реактивов. А также проверять их на совместимость.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Августа 2024 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

тара с реактивом остаётся горючим материалом.

Это что ж получается полторашка минералки "Ессентуки-4" что я вчера в Пятёрочке купил она пожароопасная? А "Буратино", который сыну купил, получается тоже? А пакет с солью, что у меня в шкафу лежит?
Просим внесите ясность, это что ж какие-то вредители продукты неправильно откатегорировали? Куда только пожинспекция смотрит... Спят видать в оглоблях.

И вот ещё вопрос животрепещущий
У меня в магазине на полке рядом стоят "Ессентуки" в ПЭТ-бутылке и в стеклянной. Ежу понятно, что пластиковые "Ессентуки" горят и ещё огого как - загорится и не потушить. А вот насчёт стеклянно надо прояснить, стеклянная по Вашему получается вроде как безопасная, но на ней же этикетка наклеена. Получается и стеклянные "Ессентуки" они тоже пожароопасные?

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Августа 2024 года, 23:43
(ссылка на это сообщение)

В пожарной нагрузке не учитывается нагрузка от тары если она с продуктом.

 В СП 12.13130.2009 такого нет. Зачем вводите в заблуждение Даму? Юмор ваш дешёвый. Вам бы помолчать.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Августа 2024 года, 08:06
(ссылка на это сообщение)

тара с реактивом остаётся горючим материалом.
Вам бы помолчать.
В чём мотив молчать? Это же анонимный форум. Неужели за столько времени не понятно, что я не сдерживаю себя, когда окружающие несут ахинею? И нет здесь юмора, это констатация высказанной Вами мысли.

Никакого заблуждения нет - в расчёт пожарной нагрузки берутся свойства хранящихся продуктов. Не тары и не содержимого, а именно продуктов/грузов. Если в паспорте написано, что продукт/груз не горючий, то и пожарной нагрузки нет. Независимо тара горит или нет.
А если наоборот (за что и "топите" Вы), то получаем "юмор", который нифига не юмор, а боль от состояния современного т.н. "профессионального экспертного сообщества". Имею в виду в целом, без личностей. Раз за разом изобретаем велосипед, правила и разъяснения пишем таким языком, что средневековые богословы завидуют, а в личном общении всё спорим 2+2 это 3 или 5.

Вы на вопрос-то ответьте - склад "Ессентуки" в пластиковых бутылках он категории В или Д?

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Августа 2024 года, 09:17
(ссылка на это сообщение)

Вы на вопрос-то ответьте - склад "Ессентуки" в пластиковых бутылках он категории В или Д?

Напоминаю вам, что согласно Закону (123-ФЗ),    Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.
Склад-это хозяйство, включающее подъёмные устройства, транспорт, мебель, электрокабели, редуктор с маслом в подъёмном устройстве, тара и т.д. Поэтому категории Д не получится. Если вы представляете склад  в виде кладовки с ящиком пива в квартире, то он вообще не категорируется.
Но вопрос изначально касался склада химических реактивов. Среди них могут быть вещества, реагирующие друг с другом при нарушении тары и соприкосновении. Значит необходимо проверить вещества на совместимость. Возможно их нельзя хранить совместно.
Если удельная пожарная нагрузка превысит 1 МДж/м2 категории Д быть не может.
 


Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
АВ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 09 Сентября 2024 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

Если удельная пожарная нагрузка превысит 1 МДж/м2 категории Д быть не может.

Другими словами, если у нас условно есть хотя бы освещение, то Д уже не возможно.
Это без какого-либо сарказма, просто констатация факта, который, к сожалению, в последнее время все больше вырисовывается и в реальности. С другой стороны, учитывая "честность" рынка (неоднократно встречал кабели FRLS/FRHF которые от обычной зажигалки горят и капают...), может оно и к лучшему ¯\_(ツ)_/¯
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
24 Октября 2024 года, 20:19

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53

автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31

автор: Shvet
11 Октября 2024 года, 16:21

07 Октября 2024 года, 06:32

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 11:33

автор: Dizel 2012
26 Сентября 2024 года, 10:08

автор: Файруза
25 Сентября 2024 года, 12:11

автор: Dizel 2012
22 Сентября 2024 года, 20:50

автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12

автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16

автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24

автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30

автор: ТатьянаС
15 Августа 2024 года, 20:27

автор: Shvet
13 Августа 2024 года, 07:33


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 216, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines