Обозначение УГО на электрических схемах

Количество просмотров - 457
(ссылка на эту тему)
Андрей11
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 31 Августа 2024 года, 18:02
(ссылка на это сообщение)

Добрый день уважаемые специалисты.Подскажите пожалуйста как правильно обозначить реле давление Данфосс на электрической принципиальной схеме?Или ЭКМ, какой нормативный документ это регламентирует?Так правильно как скрине?А если 3 контакта реле?Какой это гост?
Реле.png
 
* Реле.png
(259.66 Кб, 1115x882)  [скачать]  [загрузок: 49]

Энергетик (Волгоград, Россия)
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Августа 2024 года, 21:58
(ссылка на это сообщение)

Реле давления на рисунке приведено верно, согласно ЕСКД ГОСТ 2.721-74 ОУГ Обозначения общего применения, таблица 6 п. 15.
Его обозначение – KSP (согласно ЕСКД ГОСТ 2.710-81 Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах).
Если у реле 3 контакта, то его УГО выполняется согласно ЕСКД ГОСТ 2.755-87 ОУГ Устройства коммутационные и контактные соединения, таблица 3 п. 7.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Андрей11
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Августа 2024 года, 22:27
(ссылка на это сообщение)

У меня вот тако реле давление с тремя контактами.Как его обозначить на принципиальной электрической схеме?Может так как 2м скрине?

----- добавлено 31 Августа 2024 года, 22:28 -----

Реле давления на рисунке приведено верно, согласно ЕСКД ГОСТ 2.721-74 ОУГ Обозначения общего применения, таблица 6 п. 15.
Его обозначение – KSP (согласно ЕСКД ГОСТ 2.710-81 Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах).
Если у реле 3 контакта, то его УГО выполняется согласно ЕСКД ГОСТ 2.755-87 ОУГ Устройства коммутационные и контактные соединения, таблица 3 п. 7.
Посмотрите на мои скрине у меня такое реле как их обозначить у вас есть пример?Экм по их типу тоже обозначить?
реле 4.png
 
* реле 4.png
(9.93 Кб, 247x210)  [скачать]  [загрузок: 48]
lfnxbr 2.png
 
* lfnxbr 2.png
(35.12 Кб, 740x219)  [скачать]  [загрузок: 48]

Энергетик (Волгоград, Россия)
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Августа 2024 года, 22:58
(ссылка на это сообщение)

Это один перекидной (переключающий) контакт
 
ЕСКД ГОСТ 2.755-87.JPG
 
* ЕСКД ГОСТ 2.755-87.JPG
(20.95 Кб, 585x230)  [скачать]  [загрузок: 51]
ЕСКД ГОСТ 2.755-87.JPG
 
* ЕСКД ГОСТ 2.755-87.JPG
(20.95 Кб, 585x230)  [скачать]  [загрузок: 48]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Андрей11
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Августа 2024 года, 23:08
(ссылка на это сообщение)

А почему тогда так обозначают реле давления?Какой это гост?
6.png
 
* 6.png
(7.53 Кб, 133x176)  [скачать]  [загрузок: 14]

Энергетик (Волгоград, Россия)
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Августа 2024 года, 23:24
(ссылка на это сообщение)

Такого ГОСТа нет. А надо так:
 
KSP.jpg
 
* KSP.jpg
(34.72 Кб, 476x595)  [скачать]  [загрузок: 16]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Андрей11
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Августа 2024 года, 23:36
(ссылка на это сообщение)


Такого ГОСТа нет. А надо так:
  [Вложение №]
А почему Вы именно так его нарисовали?На чем основывались?

----- добавлено 31 Августа 2024 года, 23:38 -----

Такого ГОСТа нет. А надо так:
  [Вложение №]
Размеры УГО этого где брали?Или произвольно?

Энергетик (Волгоград, Россия)
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Августа 2024 года, 23:48
(ссылка на это сообщение)

И правила изображения, и размеры – все строго по ЕСКД ГОСТ 2.7ХХ Правила выполнения схем. ОУГ. Их там больше шестидесяти.
Если надо, то могу поделиться.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Андрей11
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 31 Августа 2024 года, 23:50
(ссылка на это сообщение)


И правила изображения, и размеры – все строго по ЕСКД ГОСТ 2.7ХХ Правила выполнения схем. ОУГ. Их там больше шестидесяти.
Если надо, то могу поделиться.
Да очень нужно, просто осваиваю эту тему очень интересно, хочу разобраться для себя.

Энергетик (Волгоград, Россия)
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 31 Августа 2024 года, 23:56
(ссылка на это сообщение)

Давайте почту. Пошлю в архиве 37 МБ

? (Санкт-Петербург, Россия)
Андрей11
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 31 Августа 2024 года, 23:57
(ссылка на это сообщение)


Давайте почту. Пошлю в архиве 37 МБ
dred3377@mail.ru скажите почему именно так вы нарисовали реле?

Энергетик (Волгоград, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Imp
Вчера в 08:11

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56

автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11

24 Сентября 2024 года, 12:32

автор: Андрей11
22 Сентября 2024 года, 16:54

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11

05 Сентября 2024 года, 11:26

автор: Андрей11
31 Августа 2024 года, 23:57

автор: Radist
23 Августа 2024 года, 13:25

17 Июля 2024 года, 13:06

автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27

автор: Znatok
26 Июня 2024 года, 22:51

автор: УЦ РЕСУРС
22 Июня 2024 года, 09:04

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:26

автор: Shvet
29 Мая 2024 года, 07:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1578, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines