Расчёт количества и сечения кабеля

Количество просмотров - 1782
(ссылка на эту тему)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 04 Октября 2024 года, 11:15
(ссылка на это сообщение)

Iдд=(403х0,94х0,72)х7=1909А

Ну и по ПУЭ равно 7.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 04 Октября 2024 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

А как Вы собираетесь шинопровод соединять с автоматом и с генератором?

С этим проблем никаких нет, есть типовые решения.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 04 Октября 2024 года, 22:27
(ссылка на это сообщение)


А как Вы собираетесь шинопровод соединять с автоматом и с генератором?

С этим проблем никаких нет, есть типовые решения.

У нас соединяют тем-же кабелем. И все спуски от шинопровода к щиткам и шкафам, и к шинам на подстанциях, и к разъединителям, тоже - кабелем. У Вас есть другие решения?
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 05 Октября 2024 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

Коллеги выше подсказали уже, для таких нагрузок, следует применять шинопроводы. т.к. такие решения пожароопасны, при не свевременном обслуживании контактных соединений.

А что скромничать? Стандарт прямо указывает на необходимость рассмотрения применения шинопровода.
ГОСТ Р 50571-5-52-2011
523.7 Проводники, соединенные параллельно
Если один или несколько рабочих или PEN проводников соединены параллельно, следует:
a) оценить, как общая нагрузка распределяется между ними...
b) специально рассмотреть деление тока нагрузки для выполнения требований 523.1...
Когда требуемое деление тока нагрузки не может быть достигнуто или в случае когда четыре или
более проводников должны быть соединены параллельно, должна быть рассмотрена возможность исполь­
зования шинопроводов.


Инженер (Павлодар, Казахстан)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #35 : 05 Октября 2024 года, 14:04
(ссылка на это сообщение)

Вот именно, Инженер 2017! - Должна быть рассмотрена...!!!
Ещё раз повторяю! Если между генератором и автоматом расстояние 5 метров, стоит-ли городить огород, ещё плюс увеличивая тем самым  в несколько раз количество болтовых и контактных (наконечники) соединений?
Я понимаю, когда расстояние измеряется ну хотя-бы от 20 метров и более, да ещё с ответвлениями, или особый случай,  можно рассмотреть возможность использования шинопроводов, а если всего пять или меньше, и без особых случаев?
Стоит-ли?
И кто-то здесь заикался о других способах соединения автомата и генератора с шинопроводом без использования кабелей, наконечников и болтовых соединений, Роспроект, поделись знаниями!
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #36 : 06 Октября 2024 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Совсем не читаете. Я же писал про Мосэлектрощит. Сообщение #3. Инет в помощь.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #37 : 06 Октября 2024 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

Что-то я сомневаюсь, что Мосэлектрощит сделает всё без кучи "лишних" болтовых соединений и без гибких вставок! Тем более, что генератор без вибрации работать не может.
В 29 сообщении  Роспроект беспокоился о несвоевременном обслуживании контактных соединений и в связи с этим - пожарной опасностью.
Я спрашивал о безболтовых технологиях, которые можно применить в конкретном случае, такие  существуют?
И не предложит-ли Мосэлектрощит сделать  кабельные вставки?
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #38 : 07 Октября 2024 года, 05:45
(ссылка на это сообщение)

Роспроект беспокоился о несвоевременном обслуживании контактных соединений и в связи с этим - пожарной опасностью.

Sasha 4312 я тут имел ввиду не отсутствие болтовых соединений как таковых, а опасность того, что если соединение надежно не протянуто, отсутствуют ППР, (вы правильно заметили что генератор не может работать без вибраций), то при ослабленном соединение неизвестно как распределится ток по питающим кабелям, соответственно легко может возникнуть режим работы, при котором какие-то кабели окажутся перегруженными сильно больше, соответственно и нагреются больше, чем хотелось бы.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
U_gene
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #39 : 09 Октября 2024 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

Бурное обсуждение. Спасибо всем, коллеги. Склоняюсь к шинопроводу. Но, расчёт кабеля было бы посмотреть интересно
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #40 : 10 Октября 2024 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

А что расчет. Открываем ПУЭ п.1.3.10 и дальше так
Кабель ВВГ нг 4х240 ток в длительном режиме 438А. Надо бы уточнить. Но брал здесь (как и 1х240)
https://k-ps.ru/spravochnik/kabeli-silovyie/s-pvx-izolyacziej-(0,66;-1kv)/vvgng/kabel-vvgng-4h240/
Получается 1900/438/0,63 = 6,88. То есть семь кабелей в параллель. Всего то. И не надо мудрить, увязывать по фазам и т.п. И кабелей меньше.

И весь расчет. Если в лотке кабели только от генератора.
Если есть еще, то сложнее. Может и ГОСТ помочь. 

Инженер (Павлодар, Казахстан)
U_gene
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #41 : 10 Октября 2024 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

И весь расчет. Если в лотке кабели только от генератора.


ну... не всё так просто. В курсе же, что есть отдельные требования ГОСТа на параллельные магистрали?
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #42 : 11 Октября 2024 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Пока еще блуждаете в поисках.... И помните, что ГОСТ имеет ограничения на применение, о чем они сами и пишут.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1465, пользователей - 11
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines