beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22722
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290446
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчет т.к.з. 0,4 кВ

Количество просмотров - 1938
(ссылка на эту тему)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 26 Января 2025 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

Селективность автоматических выключателей в зоне работы токовой отсечки проверяется по таблицам селективности, предоставляемых изготовителем.
Согласно ГОСТ IEC/TR 61912-2-2013, п. 5.1.1.2.2:
Цитата
Предельный ток селективности для каждой комбинации автоматических выключателей определяется испытаниями и изготовитель должен предоставить данные, обычно в форме таблиц. В каждом случае селективность может быть полной или частичной

См. статью:
https://www.elec.ru/publications/peredacha-raspredelenie-i-nakoplenie-elektroenergi/1288/
Таблицы селетивности.
КЭАЗ:
https://keaz.ru/help/techdocs/selectivnost
Schneider Electric:
https://ckm-content.se.com/ckmContent/sfc/servlet.shepherd/document/download/0691H00000FLTnHQAX
ABB:
https://library.e.abb.com/public/fa6e2f55d5224875a7f9202e8b1710cc/QT1_final%20pdf.pdf

? (Москва, Россия)
Эйприл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 26 Января 2025 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ссылки на таблицы селективности. Вопрос у меня остался. Если по таблице селективности смотреть АВ ВА 57-35 50 А с отсечкой 500 А (нижестоящий) и ВА 57-35 250 А с отсечкой 1250 (вышестоящий), то по таблице селективности оба автомата будут селективны при значении КЗ 1000 А, то есть автомат ВА 57-35 250 А не "увидит" ток КЗ 1000 А и не отключится. Но как тогда защитить кабель от КЗ?
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 26 Января 2025 года, 15:27
(ссылка на это сообщение)

При ТКЗ 1000 А, АВ с током срабатывания ТО 1250 А, безусловно, не сработает.
По таблицам селективности подбирается пара АВ, обеспечивающая, селективность и чувствительность вышестоящего АВ.

? (Москва, Россия)
Эйприл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 26 Января 2025 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

Какой тогда надо поставить АВ чтобы защитить кабель и обеспечить селективность?
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 26 Января 2025 года, 20:48
(ссылка на это сообщение)

Селективность между АВ ВА57-35-160 А и ВА57-35-63 А не обеспечивается.
Необходимо взять другую пару АВ, например:
Вышестоящий АВ - ВА53-41-250А с электронным расцепителем, настроенным на 160 А;
Нижестоящий - АВ ВА57-35-63А-500
Селективность обеспечивается до ТКЗ 6,5 кА.
Еще одна пара АВ ВА55-41-250А и ВА57-35-63А-500.
Селективность обеспечивается до ТКЗ 20 кА
Проверка выполнена на сайте КЭАЗ в калькуляторе селективности.
Результаты проверки во вложении
Ссылка на калькулятор селективности:
https://keaz.ru/help/service/configurators/selectivity-map
 
 
 

? (Москва, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 27 Января 2025 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

Селективность токовой отсечки без выдержки времени обеспечивается только выбором тока срабатывания бОльшим тока КЗ в начале смежного участка. Никакие манипуляции с автоматами не помогут. Селективности можно добиться выдержкой времени, что собственно выше и предлагается. То есть применить на уч. 1 автомат с полупроводниковым расцепителем указанных выше типов и предусмотреть задержку на отключение 0,1С. Теперь это отсечка с выдержкой времени.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 27 Января 2025 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

К предыдущему сообщению
В данном конкретном случае, видимо. В общем же случае разные аппараты имеют значение. Категория  А и В
 (неселективные и селективные пром аппараты)- это не одно и тоже, разумеется. По сути имеется гарантированное  время несрабатывания у селективных. Но и у них имеются границы селективности.
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 27 Января 2025 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

Селективность токовой отсечки без выдержки времени обеспечивается только выбором тока срабатывания бОльшим тока КЗ в начале смежного участка.
Безусловно. Не случайно, в рекомендациях ABB по селективности имеется указание о выводе (отключении) ТО.
Цитата
Функция I электронных расцепителей вышестоящих выключателей должна быть отключена (I3 в положении OFF (ОТКЛ.))
У АВ ВА53-41 и ВА55-41 ТО (ступень I)  и не может быть выведена. При этом, собственное время отключения вышестоящих АВ ВА53-41 и ВА55-41 меньше чем у нижестоящего АВ ВА57-35.

? (Москва, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 28 Января 2025 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

В данном конкретном случае, видимо. В общем же случае разные аппараты имеют значение. Категория  А и В
 (неселективные и селективные пром аппараты)- это не одно и тоже, разумеется. По сути имеется гарантированное  время несрабатывания у селективных. Но и у них имеются границы селективности.

К сожалению слишком расплывчато. Если к конкретному случаю нет претензий, то можно на этом остановиться. О чем остальные слова, не знаю. Обсудим когда в этом появится необходимость.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Эйприл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 28 Января 2025 года, 19:59
(ссылка на это сообщение)

Будут ли селективны автоматические выключатели без выдержки времени и селективной отсечки (Isd), в случае если оба автомата "чувствуют" ток КЗ по мгновенному расцепителю, но у одного время срабатывания 0,01с, а у второго 0,04с?
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 29 Января 2025 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)

Будут ли селективны автоматические выключатели без выдержки времени и селективной отсечки (Isd), в случае если оба автомата "чувствуют" ток КЗ по мгновенному расцепителю, но у одного время срабатывания 0,01с, а у второго 0,04с?

К сожалению нет. Это они уже сдвинулись с места, а значит отключат. Или, по крайней мере, поведут себя непредсказуемо. К тому же время срабатывания всегда имеет разброс даже у одного и того же автомата. 
Вы спрашиваете про селективность, а выше подсказали про неселективность. А чем Вам не нравится неселективное отключение? То есть с тем, что указано у Вас?
Если есть дежурный персонал, гашение щита 2 не приводит к большому ущербу и между щитами не так уж большое расстояние вполне можно обойтись. Недостаток - повышенное число отключений с головы, ну и неудобства с восстановлением питания. Желательно решение согласовать с Заказчиком.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 29 Января 2025 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

Это они уже сдвинулись с места, а значит отключат.
Для АВ, не являющихся токоограничивающими, это справедливо.
Для токоограничивающих АВ возможна селективность. Проверка селективности, в этом случае, осуществляется по таблицам энергетической селективности, предоставляемых изготовителями АВ.

? (Москва, Россия)
Эйприл
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 29 Января 2025 года, 21:03
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем большое за помощь. Теперь попонятнее стало в выборе АВ по селективности.

Заказчик хочет селективного отключения АВ на уровне от сборок до щитков.
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 30 Января 2025 года, 12:03
(ссылка на это сообщение)

Для токоограничивающих АВ возможна селективность.

Ну предлагайте. Я написал как пояснение. Никто не мешает сделать так же. Поясните, почему разница 0,01 и 0,04 достаточна для обеспечения селективности. Разумеется в рамках темы, а не вообще. К тому же время срабатывания указывают, кто во что горазд. 

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 30 Января 2025 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

Речь уже не про временную селективность, а про энергетическую. Производитель гарантирует, что отключится нижестоящий АВ, потому что энергия, необходимая для отключения нижестоящего аппарата защиты, меньше, чем аналогичная для вышестоящего аппарата (это экспериментальные данные). Другое дело нынче еще нужно поискать производителей, которые предоставляют такую информацию.  

Инженер (Глазов, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 07:46

автор: ANRAN
Вчера в 18:57

автор: ANRAN
Вчера в 18:30

автор: ANRAN
Вчера в 18:02

автор: Госсть
Вчера в 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 362, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Вадик, РВН, Земский, Mav, Александр ЭОМ, Андрей888
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines