требуйте задание от технолога
разд. 6.11
https://disk.yandex.ru/i/BYh2t2QwrKWfOg взял из одного из проектов
В лабораторных помещениях предусмотрена приточная вентиляция с механическим побуждением воздуха без рециркуляции, вытяжная общеобменная и с местными отсосами (от вытяжных шкафов, моечных раковин, вытяжных зонтов, столов сушки посуды).
В холодный и переходный периоды года приточный воздух, поступающий в помещения с механическим побуждением, необходимо подогревать. Объём воздуха, удаляемого через вытяжной шкаф, следует определять в зависимости от скорости движения воздуха в расчётном проёме шкафа 1,5 м/с для веществ 1-3 класса опасности по ГОСТ 12.2.007 и 0,5 м/с для прочих.
Для помещения лаборатории сероводородных сред предусмотрены особые меры безопасности:
- предусмотрена независимая система вентиляции
- запрещен транзит воздуховодов через другие помещения и коридоры
- сброс вытяжной вентсистемы выведен на крышу на 5 метров выше конька в безопасное место, максимально удалённое от воздухозаборов приточных вентсистем
- предусмотрена аварийная вентиляция с пуском кнопкой снаружи помещения у входа
- предусмотрен отдельный вход в лабораторию с улицы
- выход из лаборатории в коридор предусмотрен через тамбур-шлюз с нормально закрытыми дверями и гарантированным положительным подпором воздуха
Кратность воздухообмена принята по ВСН 21-77. Тепловыделение и влаговыделение от лабораторного оборудования приняты с учётом наличия токоприёмников и газовых горелок. Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления для обслуживания помещений категория А, Б и В предусмотрены отдельные для каждой из указанных групп, для помещений категории А и Б дополнительно системы вытяжной вентиляции сгруппированы отдельными для каждого помещения. Для вытяжных шкафов для работы со взрывоопасными веществами предусмотрены индивидуальные вентсистемы во взрывозащищённоом исполнении.
На воздуховодах складов предусмотрены огнезадерживающие клапаны с пределом огнестйкости Е130. На воздуховодах, обслуживающих помещения оборудованные автоматическими системами пожарной сигнализации, предусмотрены огнезадерживающие клапаны с автоматическим, дистанционным и ручным управлением, установленные в непосредственной близости от обслуживаемого помещения.
Все вентсистемы имеют резервные вентиляторы. Для вентсистем, обслуживающих помещения категорий А и Б, резервные вентиляторы дополнительно оборудованы автоматическим включением резерва и световая сигнализация о работе вентилятора. В обслуживаемом помещении предусмотрена местная сигнализация «Включено» и «Авария» для вентсистем местных отсосов и помещений категорий А и Б. Единая кнопка выключения всех вентсистем установлена:
- у входа в помещение выключение всех обслуживающих вентсистем
- у эвакуационного выхода выключение всех вентсистем здания
Вентсистемы, обслуживающие тамбур-шлюзы, не подключены к единым кнопкам.
...
Помимо обязательных ТНПА при проектировании лабораторий следует руководствоваться следующими нормативами:
- У-ТХ-04-88 «Указания по проектированию лабораторного контроля и лабораторий предприятий НПиНХП»
- ПНД Ф 12.13.1-03 «Техника безопасности при работе в аналитических лабораториях»
- ВСН 21-77 «Инструкция по проектированию отопления и вентиляции НПиНХП»
- «Основные правила безопасной работы в химлаборатории» Госкомхимпром, 1964
- требованиями производителей лабораторного оборудования