Сообщение #1 : 18 Октября 2024 года, 23:23
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Прошу помочь.
Проектируем химическую лабораторию с ЛВЖ, ГЖ и ГГ (ацетон, толуол, водород, металлорганика, гексан, бутан, этилен, пропилен и тому подобное).
Подскажите, есть ли нормативная документация по проектированию вент. систем в таких лабах?
Возник вопрос: не в вступят ли в реакцию между собой эти вещества в вентиляционной трубе и не создадут ли взрывоопасную смесь? Заранее спасибо за ответ.

Инженер (Бугульма, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Октября 2024 года, 18:44
(ссылка на это сообщение)

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ СИСТЕМ
МЕСТНЫХ ОТСОСОВ

СТО ГАЗПРОМ РД 1.2-138-2005

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Октября 2024 года, 07:27
(ссылка на это сообщение)

требуйте задание от технолога
разд. 6.11 https://disk.yandex.ru/i/BYh2t2QwrKWfOg

взял из одного из проектов
Цитата
В лабораторных помещениях предусмотрена приточная вентиляция с механическим побуждением воздуха без рециркуляции, вытяжная общеобменная и с местными отсосами (от вытяжных шкафов, моечных раковин, вытяжных зонтов, столов сушки посуды).
В холодный и переходный периоды года приточный воздух, поступающий в помещения с механическим побуждением, необходимо подогревать. Объём воздуха, удаляемого через вытяжной шкаф, следует определять в зависимости от скорости движения воздуха в расчётном проёме шкафа 1,5 м/с для веществ 1-3 класса опасности по ГОСТ 12.2.007 и 0,5 м/с для прочих.
Для помещения лаборатории сероводородных сред предусмотрены особые меры безопасности:
- предусмотрена независимая система вентиляции
- запрещен транзит воздуховодов через другие помещения и коридоры
- сброс вытяжной вентсистемы выведен на крышу на 5 метров выше конька в безопасное место, максимально удалённое от воздухозаборов приточных вентсистем
- предусмотрена аварийная вентиляция с пуском кнопкой снаружи помещения у входа
- предусмотрен отдельный вход в лабораторию с улицы
- выход из лаборатории в коридор предусмотрен через тамбур-шлюз с нормально закрытыми дверями и гарантированным положительным подпором воздуха
Кратность воздухообмена принята по ВСН 21-77. Тепловыделение и влаговыделение от лабораторного оборудования приняты с учётом наличия токоприёмников и газовых горелок. Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления для обслуживания помещений категория А, Б и В предусмотрены отдельные для каждой из указанных групп, для помещений категории А и Б дополнительно системы вытяжной вентиляции сгруппированы отдельными для каждого помещения. Для вытяжных шкафов для работы со взрывоопасными веществами предусмотрены индивидуальные вентсистемы во взрывозащищённоом исполнении.
На воздуховодах складов предусмотрены огнезадерживающие клапаны с пределом огнестйкости Е130. На воздуховодах, обслуживающих помещения оборудованные автоматическими системами пожарной сигнализации, предусмотрены огнезадерживающие клапаны с автоматическим, дистанционным и ручным управлением, установленные в непосредственной близости от обслуживаемого помещения.
Все вентсистемы имеют резервные вентиляторы. Для вентсистем, обслуживающих помещения категорий А и Б, резервные вентиляторы дополнительно оборудованы автоматическим включением резерва и световая сигнализация о работе вентилятора. В обслуживаемом помещении предусмотрена местная сигнализация «Включено» и «Авария» для вентсистем местных отсосов и помещений категорий А и Б. Единая кнопка выключения всех вентсистем установлена:
- у входа в помещение выключение всех обслуживающих вентсистем
- у эвакуационного выхода выключение всех вентсистем здания
Вентсистемы, обслуживающие тамбур-шлюзы, не подключены к единым кнопкам.
...
Помимо обязательных ТНПА при проектировании лабораторий следует руководствоваться следующими нормативами:
- У-ТХ-04-88 «Указания по проектированию лабораторного контроля и лабораторий предприятий НПиНХП»
- ПНД Ф 12.13.1-03 «Техника безопасности при работе в аналитических лабораториях»
- ВСН 21-77 «Инструкция по проектированию отопления и вентиляции НПиНХП»
- «Основные правила безопасной работы в химлаборатории» Госкомхимпром, 1964
- требованиями производителей лабораторного оборудования

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: Shvet
21 Октября 2024 года, 07:27

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

21 Мая 2024 года, 18:01

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 213, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines