beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Нужно пояснение по огнестойким кабельным проходкам.

Количество просмотров - 332
(ссылка на эту тему)
zymotix
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Октября 2024 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Помогите пожалуйста с таким вопросом. В проекте заложена огнестойкая пена Hilti CP620, двухкомпонентная. Монтажники вот уже в который раз наседают, что этой пеной неудобен монтаж, нужен спец пистолет под неё, снабженцы - трудно достать. Подскажите вариант/аналог однокомпонентной огнестойкой пены, именно для кабельных проходок? А так же, если можно, норматив по выбору такой пены. Применение - промышленное, нефтезавод, ввод кабелей в здание распределительной подстанции.
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Октября 2024 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Норма 123-ФЗ:
"В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций."
Аналог. Однокомпонентной не встречал. Есть у ДКС двухкомпонентная. Если нормируемый предел огнестойкости 90 мин и ниже, то можно заделать патрубки (если прокладка в них) мастикой МГКП.

Инженер (Глазов, Россия)
zymotix
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Октября 2024 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте.
Норма 123-ФЗ:
"В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций."
Аналог. Однокомпонентной не встречал. Есть у ДКС двухкомпонентная. Если нормируемый предел огнестойкости 90 мин и ниже, то можно заделать патрубки (если прокладка в них) мастикой МГКП.

Тоесть ,широко представленные в магазинах однокомпонентные баллоны с огнеупорной пеной нельзя применять?
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Октября 2024 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

Если у пены нет сертификата соответствия с указанием предела огнестойкости, способа монтажа и т. д. Что-то мне подсказывает, что пены, о которых вы говорите, предназначены не для кабельных проходок, а для заделки щелей и т. д. в строительных конструкциях. В любом случае, нужно смотреть документацию. 

Инженер (Глазов, Россия)
zymotix
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Октября 2024 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)


Если у пены нет сертификата соответствия с указанием предела огнестойкости, способа монтажа и т. д. Что-то мне подсказывает, что пены, о которых вы говорите, предназначены не для кабельных проходок, а для заделки щелей и т. д. в строительных конструкциях. В любом случае, нужно смотреть документацию. 

Ок, спасибо за консультацию. Понял, что просто на обычную огнестойкую не заменить, должна ещё соответствовать ГОСТ 53310.
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Октября 2024 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте. Помогите пожалуйста с таким вопросом. В проекте заложена огнестойкая пена Hilti CP620, двухкомпонентная. Монтажники вот уже в который раз наседают, что этой пеной неудобен монтаж, нужен спец пистолет под неё, снабженцы - трудно достать. Подскажите вариант/аналог однокомпонентной огнестойкой пены, именно для кабельных проходок? А так же, если можно, норматив по выбору такой пены. Применение - промышленное, нефтезавод, ввод кабелей в здание распределительной подстанции.

Вам именно пена нужна? Есть противопожарная терморасширяющаяся мастика СЭ-611. Однокомпонентная. Температура эксплуатации от – 60°С до + 140°С

Инженер-электрик (Москва, Россия)
zymotix
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Октября 2024 года, 07:18
(ссылка на это сообщение)



Здравствуйте. Помогите пожалуйста с таким вопросом. В проекте заложена огнестойкая пена Hilti CP620, двухкомпонентная. Монтажники вот уже в который раз наседают, что этой пеной неудобен монтаж, нужен спец пистолет под неё, снабженцы - трудно достать. Подскажите вариант/аналог однокомпонентной огнестойкой пены, именно для кабельных проходок? А так же, если можно, норматив по выбору такой пены. Применение - промышленное, нефтезавод, ввод кабелей в здание распределительной подстанции.

Да, пена, чтобы меньше согласовывать изменения.
Вам именно пена нужна? Есть противопожарная терморасширяющаяся мастика СЭ-611. Однокомпонентная. Температура эксплуатации от – 60°С до + 140°С
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Октября 2024 года, 07:31
(ссылка на это сообщение)




Здравствуйте. Помогите пожалуйста с таким вопросом. В проекте заложена огнестойкая пена Hilti CP620, двухкомпонентная. Монтажники вот уже в который раз наседают, что этой пеной неудобен монтаж, нужен спец пистолет под неё, снабженцы - трудно достать. Подскажите вариант/аналог однокомпонентной огнестойкой пены, именно для кабельных проходок? А так же, если можно, норматив по выбору такой пены. Применение - промышленное, нефтезавод, ввод кабелей в здание распределительной подстанции.

Да, пена, чтобы меньше согласовывать изменения.
Вам именно пена нужна? Есть противопожарная терморасширяющаяся мастика СЭ-611. Однокомпонентная. Температура эксплуатации от – 60°С до + 140°С



Похоже на аналог мастики HILTI СР 611А. Даже рисунки одинаковые в каталоге. Правда для HILTI вся необходимая информация (глубины проходки, при которой обеспечивается указанная огнестойкость и т. д.) указана, для СЭ-611 - нет.

Инженер (Глазов, Россия)
Yury G
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Октября 2024 года, 08:06
(ссылка на это сообщение)


Похоже на аналог мастики HILTI СР 611А. Даже рисунки одинаковые в каталоге. Правда для HILTI вся необходимая информация (глубины проходки, при которой обеспечивается указанная огнестойкость и т. д.) указана, для СЭ-611 - нет.

Есть альбом типовых решений и сертификат с подтверждением предела огнестойкости EIT120 при глубине 150мм

Инженер-электрик (Москва, Россия)
zymotix
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Октября 2024 года, 08:09
(ссылка на это сообщение)

Есть альбом типовых решений и сертификат с подтверждением предела огнестойкости EIT120 при глубине 150мм

Спасибо, будем думать. Но всё таки настаивают, что хотят именно однокомпонентную пену, для удобства монтажа. Но такую никак не могу найти, да ещё чтобы подходила для кабельных проходок.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 06:50

Сегодня в 02:13

автор: Vоlk
Вчера в 22:07

Вчера в 11:11

автор: Neznaika
Вчера в 08:31

автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34

автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13

автор: Ingenеr 2017
19 Ноября 2024 года, 14:36

автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50

автор: РоманC
17 Ноября 2024 года, 19:28

автор: Перельман
14 Ноября 2024 года, 15:04

автор: Ingenеr 2017
14 Ноября 2024 года, 12:16

автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25

автор: Максим R
13 Ноября 2024 года, 02:43

автор: Ingenеr 2017
12 Ноября 2024 года, 12:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1608, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz, 222SokoL222, Ernaton
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines