beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22440
  • Всего тем - 31242
  • Всего сообщений - 289384
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Резервуарный парк хранения ацетона

Количество просмотров - 373
(ссылка на эту тему)
Артём Сергеевич
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 23 Октября 2024 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Цитата
куда девать пары ацетона и пары других летучих веществ

исключить их образование применением аппаратов, работающих под давлением [улыбка]
я ссылки дал справочно, потому что такие эксплуатируются у нас
В ваших всё проще будет, на ваше расчётное давление и металла меньше, и цена, да и не факт, что факельная система нужна будет, если докажете, что не сможете превысить расчётное давление аппарата, соответственно не понадобится его защищать ППК) а периодические обоснуете сбрасывать на свечу, например [улыбка]
Просто всё в комплексе рассмотрено должно быть, относительно дешёвый РВС с понтоном в конечном итоге при полной разработанной схеме с обвязкой не факт, что обойдётся дешевле горизонтального резервуара. Как отдельный аппарат - возможно, но в целом - далеко не факт. Но я так понимаю, у вас нет ТЭО с вариантной разработкой, а есть "ультимативная" хотелка заказчика.
И да, какой аромат у вас будет при наполнении резервуара с понтоном: я знаю, как пахнет ацетон и знаю, как источают ароматы менее летучих углеводородов дыхательные клапана в летнее безветрие - рай токсикомана) У паров ацетона плотность по воздуху что-то там около двух.
Азотное дыхание - ну ок, сам эксплуатировал эти гидрозатворы, конечно, система не на 24 аппарата была, всего 5 гидрозатворов на 13 или 14 аппаратов (надо вспоминать по позициям, 16 лет уже прошло, 7 точно на складе, и толи 7 толи 6 на производстве), но не суть, это тоже достаточно геморройная в эксплуатации система, тем более куда-то ещё абсорбент потом девать надо (мммм, а ещё сколько в тысячах литров и как часто в сутки?), который также будет и в атмосферу уноситься, мы зимой по три раза в сутки доливали воду, а летом раз в три-четыре дня наполняли заново, ибо...
Ладно, мы могли водоспиртовую смесь сливать в дренажку и загонять в колонну очистки сточных вод, когда уж азот, сбрасываемый в атмосферу, начинал неприлично попахивать.
И потери от дыхания, конечно не разорят производство, нет. Но там окажутся и не такие цифры, которыми можно пренебречь. Опять же, не знаем, а продукт то даже и зимой холодный будет? Знаете, как бодро идёт испарение, когда зимой тёплый продукт остывает? ммм.... )) не забывайте закладывать норму расхода изделия №2, которые эксплуатация будет натягивать на срабатывающие датчики двк

Ладно, я уж так)) и минутка свободная выдалась по кнопкам постучать, и к складам как под давлением, так и без оного отношение со стороны эксплуатации имею весьма непосредственное уже 24 года)

Ведущий инженер ПТО (Тарко-Сале, Россия)
Tecnolog555
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 23 Октября 2024 года, 16:52
(ссылка на это сообщение)


Цитата
куда девать пары ацетона и пары других летучих веществ

исключить их образование применением аппаратов, работающих под давлением [улыбка]
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СКЛАДОВ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ И ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПБ 09-566-03 Правила распространяются на объекты хранения СУГ, имеющих давление насыщенных паров при температуре 223,15 К (-50 °С) не более 0,1013 МПа (760 мм рт. ст.), и объекты хранения ЛВЖ, имеющих при температуре 293,15 К (20 °С) давление насыщенных паров выше 0,094 МПа (700 мм рт. ст). Самое летучее вещество на  проектируемом складе ЛВЖ и ГЖ – это ацетон, с давлением насыщенных паров при 20 0С  - 185 мм.рт.ст. , но под ПБ для складов СУГ и ЛВЖ под давлением  - не попадает.
я ссылки дал справочно, потому что такие эксплуатируются у нас
В ваших всё проще будет, на ваше расчётное давление и металла меньше, и цена, да и не факт, что факельная система нужна будет, если докажете, что не сможете превысить расчётное давление аппарата, соответственно не понадобится его защищать ППК) а периодические обоснуете сбрасывать на свечу, например [улыбка]
Просто всё в комплексе рассмотрено должно быть, относительно дешёвый РВС с понтоном в конечном итоге при полной разработанной схеме с обвязкой не факт, что обойдётся дешевле горизонтального резервуара. Как отдельный аппарат - возможно, но в целом - далеко не факт. Но я так понимаю, у вас нет ТЭО с вариантной разработкой, а есть "ультимативная" хотелка заказчика.
Да, именно так, ТЭО нет и даже ОТР нет, а есть Заказчик, который далек от норм и правил безопасности.

И да, какой аромат у вас будет при наполнении резервуара с понтоном: я знаю, как пахнет ацетон и знаю, как источают ароматы менее летучих углеводородов дыхательные клапана в летнее безветрие - рай токсикомана) У паров ацетона плотность по воздуху что-то там около двух.
Про «рай токсикомана» - и смешно и грустно.


Азотное дыхание - ну ок, сам эксплуатировал эти гидрозатворы, конечно, система не на 24 аппарата была, всего 5 гидрозатворов на 13 или 14 аппаратов (надо вспоминать по позициям, 16 лет уже прошло, 7 точно на складе, и толи 7 толи 6 на производстве), но не суть, это тоже достаточно геморройная в эксплуатации система, тем более куда-то ещё абсорбент потом девать надо (мммм, а ещё сколько в тысячах литров и как часто в сутки?), который также будет и в атмосферу уноситься, мы зимой по три раза в сутки доливали воду, а летом раз в три-четыре дня наполняли заново, ибо... Совсем как-то все безрадостно….((
Ладно, мы могли водоспиртовую смесь сливать в дренажку и загонять в колонну очистки сточных вод, когда уж азот, сбрасываемый в атмосферу, начинал неприлично попахивать.
И потери от дыхания, конечно не разорят производство, нет. Но там окажутся и не такие цифры, которыми можно пренебречь. Опять же, не знаем, а продукт то даже и зимой холодный будет? Знаете, как бодро идёт испарение, когда зимой тёплый продукт остывает? ммм.... )) не забывайте закладывать норму расхода изделия №2, которые эксплуатация будет натягивать на срабатывающие датчики двк

Ладно, я уж так)) и минутка свободная выдалась по кнопкам постучать, и к складам как под давлением, так и без оного отношение со стороны эксплуатации имею весьма непосредственное уже 24 года) Отличный опыт!!!

? (Новомосковск, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #18 : 23 Октября 2024 года, 19:41
(ссылка на это сообщение)

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СКЛАДОВ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ И ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПБ 09-566-03

Правила не действуют - отменены

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ixion
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 23 Октября 2024 года, 22:19
(ссылка на это сообщение)

Tecnolog555, вам алгоритм действий практически уже подсказали:
1. Сначала выяснить, в каком режиме будет работать резервуар. Допустим, он будет работать как буферная емкость, обеспечивания сглаживание небольших колебаний расхода. Ну например, уровень 50 % с возможностью повышение на 15 %. Или как емкость запаса, обеспечивая некий запас без частого расходования. Тогда только вообще суточные колебания температуры нужно купировать. Делаем систему хранения под "азотной подушкой" с небольшим, но изменяемым рабочим давлением, например, от 5 кПа изб. до 50 кПа изб. (если выше, то выйдем в область сосудов под давлением). А это значит, что газовое пространство без какого-либо сброса паров из резервуара мы сможем поджать в (50+101,3)/(5+101,3)= 1,4 раза. А сколько надо? А надо сжать с исходных 50 % объема, которое занимал азот с парами, до 50-15=35 %, т.е. в 50/35=1,4 раза. Т.е. при повышении уровня на эти 15 % вообще не произойдет сброс азота с парами куда-либо!
2. Хорошо, допустим, что резервуар планируется использовать по максимуму: по циклу опорожнение до минимального рабочего уровня, потом заполнение до максимального рабочего уровня. Примем, что минимальный уровень 5 %, максимальный 85 %. А это значит, что азотнопаровая смесь подожмется с исходных 95 % объема до конечных 15 % объема, т.е. в 95/15=6,3 раза. Тогда принимайте резервуар для хранения ЛВЖ под давлением (например, по типу БС-100) с рабочим диапазоном давления от 0,05 до 1,00 МПа. При таком выборе газовое пространство без какого-либо сброса паров из резервуара мы сможем поджать в (1000+101,3)/(50+101,3)= 7,3 раза. А сколько надо? А надо 6,3 раза. Т.е. при повышении уровня с 5 до 95 % вообще не произойдет сброс азота с парами куда-либо!
3. Хорошо, допустим, применение резервуара для хранения под давлением вы не можете себе позволить. Тогда РВСП-100 -- ваш выбор. Сейчас есть современные понтоны, они сокращают выбросы до 98 %. По крайней мере, так заявляют их изготовители: КПД понтона 98 %. Понтон на диаметр 4,73 м будет совсем недорого. Есть понтоны из алюминиевых сплавов, есть из композитных материалов.
4. Хорошо, допустим, все равно какое-никакое дыхание резервуара неизбежно. Терять ацетон не хочется, да и загазованность, экология тоже не нужны. Тогда ставьте на линии сброса паров абсорбер. Тупо бочка с водой, через которую будут барботироваться пары, уже позволит их поглощать -- вода очень хорошо абсорбирует пары ацетона. Вода более-менее насытилась ацетоном -- откачивайте ее на десорбцию.
Артём Сергеевич
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 24 Октября 2024 года, 06:15
(ссылка на это сообщение)

откачивайте ее на десорбцию

на десорбцию? ацетон, сволочь эдакая, неограниченно смешивается с водой, как и метанол, и десорбция... то есть ещё надо узел "десорбции" в виде ректификационной колонны предусмотреть со всеми причиндалами в виде подвода тепла (паровая котельная? огневой подогреватель?) и отвода тепла (АВО? трубчатый теплообменник + водооборотный узел?), насосы, буферные ёмкости сырья и дистиллята, а какая производительность кстати у десорбера будет? куб в сутки? или что-то блочное разрабатывать с оборудованием лабораторных размеров? Кстати, а сколько там вообще воды будет, какая колонна получится и есть ли вообще под такую производительность каталожное оборудование? А то индивидуальная разработка и изготовление точно в копеечку выйдет)
Не, ну можно ещё пару РВС-тысячников предусмотреть для сбора ацетонизированной воды, потом раз в полгода срабатывать.
Цитата
современные понтоны, они сокращают выбросы до 98 %

Ключевое во всём этом - "до". И, как мне иногда кажется, это достигается только при условии стоящего в бездействии резервуара [улыбка]
Цитата
систему хранения под "азотной подушкой"

Кстати, а азот откуда? что-то уже существующее, есть резерв, или так же добавится мембранка (ну или там ещё предлагают по типу КЦА) с некоторым количеством ресиверов для сглаживания ещё неизвестного потребления? Прорабатывали в 2024 эту тему, там даже без ресиверов ценники вызывают искривлённую улыбку и покачивание головой, и это при всей существующей трубопроводной обвязке и вообще инфраструктуре...

Ведущий инженер ПТО (Тарко-Сале, Россия)
Артём Сергеевич
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 24 Октября 2024 года, 07:11
(ссылка на это сообщение)

Тут ещё выяснил, что растворимость азота в воде при 20 °C составляет 15,4 мл/л, а растворимость азота в ацетоне почти в 10 раз превышает его растворимость в воде. Интересно, 150 мл/л это 15% об., а по факту может выйти и ещё больше. Из практики, по очень грубым и ориентировочным расчётам научно-технического центра, на азотную подушку в углеводородах и поддавливание мы тратим порядка 20% от выработки азота.
Но это так, между делом. Попалось на глаза, что объёмная растворимость азота в толуоле составляет 0,0008. Это относительно низкое значение. Но, когда в 2005 году на предыдущей работе пускали блок ректификации смеси ксилолов, то с растворённым азотом помучались, так как он в корпусе насоса разгазируется и мы долго не могли заставить насосы не вставать по блокировке отсутствия перекачиваемой жидкости (датчик на нагнетании был). Да и вообще, ну что вам рассказывать про разгазирование в корпусе насоса, все и так знают. Пришлось задирать уровень емкостей выше 50% швп (сейчас в мм не переведу по памяти), чтобы слой ароматики с растворённым в ней азотом не выходил из ёмкости и как-бы постоянно находился в подвешенном состоянии.
Интересно, как тут поведёт себя обазоченный ацетон? Особенно если резервуар будет один и его будут срабатывать до мёртвого остатка.

Ведущий инженер ПТО (Тарко-Сале, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #22 : 24 Октября 2024 года, 08:14
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, предлагаете топикстартеру сначала отказаться от хранения под собственными парами, потому что под собственными парами дорого. А потом навешиваете на резервуар очистку паров с регенерацией растворителя (рекуперацию как вариант), азотную подушку со своим генератором и буллитами, и вокруг этого тонны автоматики, арматуры, какой-то соломы. И это для единичного небольшого резервуара в парке скромного предприятия с неопытным Заказчиком, который этот ацетон-шмацетон видел только на полке хозяйственного магазина. И убеждаете её, что всё это вместе будет гарантированно дешевле и практичней, что хранение под собственными парами?

Если нужны нулевые выбросы, то почему не хранить герметично под собственными парами?
Если нужно утилизировать аварийный сброс, то почему пары ацетона нельзя рассеить на свече? Зачем обязательно жечь факел?
Если нужно минимизировать выдох, то чем плох понтон?
Если нужно контролируемо рассеить выдох от понтона, то почему не добавить на резервуар крышу с вентпатрубком?
Зачем вдох делать инертным газом? Что не так с воздухом?

Зачем ей потакаете? В чём проблема(ы), которую решает топикстартер? Кроме своей неопытности, конечно.

Мой совет - дуракоустойчивость. Отправная точка не экология или безопасность, а Заказчик. Если Заказчик в этих ваших ацетонах понимает как свинья в апельсинах, то и парк должен соответствовать Заказчику - быть максимально дуракоустойчивым, а остальное вторично.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Артём Сергеевич
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 24 Октября 2024 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

Условия взрывобезопасного проведения отдельного технологического процесса или его стадий обеспечиваются рациональным подбором взаимодействующих компонентов, исходя из условия максимального снижения или исключения возможности образования взрывопожароопасных смесей или продуктов.
Если обосновано отсутствие внутри резервуара смеси паров ацетона с кислородом воздуха в концентрациях между НКПВ и ВКПВ при откачке с максимального уровня до минимального, то с воздухом всё ок.

Ведущий инженер ПТО (Тарко-Сале, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #24 : 24 Октября 2024 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Т.е. взрывоопасная смесь паров бензина с воздухов над понтоном это ок, а вот ацетона с воздухом это не ок? Если поменять бензин на ацетон, то нужно обязательно вытеснять кислород за КПВ? Правильно понял мысль?

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Tecnolog555
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 24 Октября 2024 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые квалифицированные технологи, очень было интересно Ваше мнение. Всем большое спасибо за полезную информацию. Ушла повышать свою компетентность в области нефтескладов.

Shvetу - желаю в любой ситуации оставаться прежде всего человеком. Вы же не с младенчества имеете опыт в нефтехимии? Со временем набрали его. Так дайте возможность и другим без напряга общаться, без закатывания глаз и заламывания рук, что какие тут все тупицы. Я смотрю в этом форуме итак никого уже не осталось из активных пользователей, а с Вашим подходом к обычным интересующимся людям, глядишь и совсем никто спрашивать не будет и новые пользователя не появятся. Добрее надо быть, добрее.

? (Новомосковск, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #26 : 24 Октября 2024 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Обратите внимание что ацетон - полярная жидкость, а на склады полярных жидкостей не распространяется СП 155.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Evdbor
Вчера в 18:12

автор: Tangerine
26 Октября 2024 года, 08:34

автор: Foxson
25 Октября 2024 года, 15:08

автор: Shvet
25 Октября 2024 года, 07:28

автор: Андрей 37
24 Октября 2024 года, 11:53

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:33

автор: Андрей 37
21 Октября 2024 года, 11:52

автор: Beloroman
17 Октября 2024 года, 21:21

автор: Foxson
15 Октября 2024 года, 15:52

автор: tiara777
07 Октября 2024 года, 11:30

автор: Pyromaniac 92
01 Октября 2024 года, 15:59

01 Октября 2024 года, 15:31

автор: Platonicus
30 Сентября 2024 года, 22:53

30 Сентября 2024 года, 06:37

автор: Shvet
25 Сентября 2024 года, 09:06


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 879, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Виттт, AnPo, boychik, Igorchello, ПТЗ, Shvet, Земский, Игорь В., Ingenеr 2017, C000ler, Проектант 63, Артуриан 11, Андрей 37, Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines